Bonjour, ben837, et merci pour la communication des docs. Donc voilà ce que j'ai en docs techniques.
Avec une UE 3MXZ-3A54VA la distance totale ne doit pas être supérieure à 50 M, c'est à dire que l'on compte que la ligne liquide un aller mais pas un retour, avec un dénivelé maxi de 10 m.
Votre installation est pré-chargée en gaz avec 2.700 kg avec 0.200 kg de charges maxi supplémentaire, total: 2.900 kg et d’après ce que vous dites sur le multi ils n'auraient mis que 2.2 kg, l'annexe montage ne dit pas si l'installation est exactement le métré de tube total, les 50 m écrit est-elle bien la longueur totale des 3 appareils ? Car si au dessus de 50 m il faut passer à la taille supérieure pour l'UE.
Avec une UE 3MXZ-3A54VA la distance totale ne doit pas être supérieure à 50 M, c'est à dire que l'on compte que la ligne liquide un aller mais pas un retour, avec un dénivelé maxi de 10 m.
Votre installation est pré-chargée en gaz avec 2.700 kg avec 0.200 kg de charges maxi supplémentaire, total: 2.900 kg et d’après ce que vous dites sur le multi ils n'auraient mis que 2.2 kg, l'annexe montage ne dit pas si l'installation est exactement le métré de tube total, les 50 m écrit est-elle bien la longueur totale des 3 appareils ? Car si au dessus de 50 m il faut passer à la taille supérieure pour l'UE.
07 mai 2013 à 14:41

Bonjour.
Faites sur internet "sertissage plomberie" il y a Virax une marque très connue dans le métier, qui par démonstration filmée vous montrera le fonctionnement, ça fait tout sertissage Cu, plastique, PE etc...
Essayez de voir si ce genre de machine ne se loue pas chez Loxam ou kiloutou ?
Faites sur internet "sertissage plomberie" il y a Virax une marque très connue dans le métier, qui par démonstration filmée vous montrera le fonctionnement, ça fait tout sertissage Cu, plastique, PE etc...
Essayez de voir si ce genre de machine ne se loue pas chez Loxam ou kiloutou ?

07 mai 2013 à 10:04

Bonjour.
Ah notre bon vieux CU !
Pourquoi ne pas rappeler la société ?
Mais je crois qu'ils ne vous répondront même pas, souvent ils viennent en France avec des prix défiants toutes concurrences avec le matériel venant de chez eux et ne correspondant pas à celui que l'on utilise couramment chez nous, alors dés qu'il faut effectuer une extension ou réparation cela devient comme vous le dites une galère. Et encore c'est une maison neuve.
Je crois qu'il faudrait effectuer une adaptation, ou encore chercher un fournisseur comme PUM plastique dans votre région ou sur internet, ils sont spécialisés dans tout ce qui est alimentation / évacuation plastique, vous trouverez peut-être votre bonheur.
Ah notre bon vieux CU !

Mais je crois qu'ils ne vous répondront même pas, souvent ils viennent en France avec des prix défiants toutes concurrences avec le matériel venant de chez eux et ne correspondant pas à celui que l'on utilise couramment chez nous, alors dés qu'il faut effectuer une extension ou réparation cela devient comme vous le dites une galère. Et encore c'est une maison neuve.

Je crois qu'il faudrait effectuer une adaptation, ou encore chercher un fournisseur comme PUM plastique dans votre région ou sur internet, ils sont spécialisés dans tout ce qui est alimentation / évacuation plastique, vous trouverez peut-être votre bonheur.

07 mai 2013 à 09:54

Bonjour. D'accord je n'avais pas compris, question de lecture. 

07 mai 2013 à 09:38

Re. Poids de gaz et métré de tube. 

07 mai 2013 à 07:55

Bonjour.
Vous devez avoir et c'est obligatoire, une feuille de manipulation des fluides et même jusque 5 feuilles étant donné que la manipulation a été effectuée 5 X
.
Et dans ce cas c'est plus que de l'acquit de conscience, c'est que vraiment qu'il doit ou a dû se passer quelque chose à ce niveau. Ce pourquoi je vous demande le poids de gaz qu'ils ont injecté dedans ?
Il faut savoir que le compresseur est refroidi par le gaz, si un manque de gaz même minime, ce compresseur fonctionne anormalement; manque de puissance et usure mécanique prématuré.
L'installation a fonctionné auparavant et peut-être à cause d'une micro fuite celle-ci fonctionne moins bien.
Vous devez avoir et c'est obligatoire, une feuille de manipulation des fluides et même jusque 5 feuilles étant donné que la manipulation a été effectuée 5 X

Et dans ce cas c'est plus que de l'acquit de conscience, c'est que vraiment qu'il doit ou a dû se passer quelque chose à ce niveau. Ce pourquoi je vous demande le poids de gaz qu'ils ont injecté dedans ?
Il faut savoir que le compresseur est refroidi par le gaz, si un manque de gaz même minime, ce compresseur fonctionne anormalement; manque de puissance et usure mécanique prématuré.

L'installation a fonctionné auparavant et peut-être à cause d'une micro fuite celle-ci fonctionne moins bien.

07 mai 2013 à 07:54

Bonsoir. Pour moins de deux kg, il n'y en pas. Mais comme déjà dit, rien n’empêche de le faire pour le technicien par acquis de conscience. 
Il est certain qu'en temps que pros nous avons des outils un peu plus performants calibrés tous les ans c'est obligatoire.
Mais rien ne vous empêche d'en avoir un à 50€, j'ai déjà utilisé ce genre de matériel que j'ai gardé pendant plusieurs années. Mais je n'en avais que l'utilisation ponctuelle lors d'une panne comme une recherche de fuite par ex.

Il est certain qu'en temps que pros nous avons des outils un peu plus performants calibrés tous les ans c'est obligatoire.
Mais rien ne vous empêche d'en avoir un à 50€, j'ai déjà utilisé ce genre de matériel que j'ai gardé pendant plusieurs années. Mais je n'en avais que l'utilisation ponctuelle lors d'une panne comme une recherche de fuite par ex.

06 mai 2013 à 20:34

Bonsoir. Non je ne pense pas que la garantie pourra être effective. Ils trouveront toujours à redire "vous l'avez utilisé dans de mauvaises conditions", "c'est de votre faute" etc.
Enfin il faut y aller de mains mortes pour casser les tubes de liaison.

Enfin il faut y aller de mains mortes pour casser les tubes de liaison.


06 mai 2013 à 20:24

Bonsoir.
Merci casimir isere. J'ai participé le mois dernier au discovery tour 2013 à Paris.
Mais nous n'avons pas encore toutes les docs, mais cela ne devrait pas tarder.
Merci casimir isere. J'ai participé le mois dernier au discovery tour 2013 à Paris.
Mais nous n'avons pas encore toutes les docs, mais cela ne devrait pas tarder.

06 mai 2013 à 20:13

Bonjour. Allez sur www.sani-broyeur-pompe.com
Je pense que vous allez trouver votre bonheur.
Je pense que vous allez trouver votre bonheur.

06 mai 2013 à 19:21

Bonjour.
Il doit avoir l'habitude mais cela me parait un peu cher. A mon avis le moteur commence à rendre l’âme (il grogne) ou encore la partie mécanique qui n'aspire plus, ou peu et se désamorce.
Il doit avoir l'habitude mais cela me parait un peu cher. A mon avis le moteur commence à rendre l’âme (il grogne) ou encore la partie mécanique qui n'aspire plus, ou peu et se désamorce.
06 mai 2013 à 18:16

Bonjour. Apparemment tout est bien expliqué dans la feuille 4, entre 10 et 13 et faire un pont entre 11 et 12 en ayant préalablement branchés 12 et 13 du transfo.
06 mai 2013 à 18:05

Bonjour.
Si le constructeur dit qu'il faut respecter l'ordre neutre/phase il vaudrait mieux le faire afin d’éviter les surprises.
Si le constructeur dit qu'il faut respecter l'ordre neutre/phase il vaudrait mieux le faire afin d’éviter les surprises.

06 mai 2013 à 17:59

Bonjour.
Avec une horloge. Voici un exemple. Pour un ballon, pour un extracteur adapter le disjoncteur en fonction de la puissance de celui-ci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avec une horloge. Voici un exemple. Pour un ballon, pour un extracteur adapter le disjoncteur en fonction de la puissance de celui-ci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 mai 2013 à 17:57

Bonjour.
Pas facile de répondre.
Je dirai que la purge doit être la plus basse possible afin de vider toute l'eau pour l'hiver, mais en principe par des températures négatives, il suffit de fermer le robinet d'alimentation puis laisser les robinets extérieurs ouverts afin d’éviter leur explosion par le gel, si vous avez la possibilité mettre une isolation assez épaisse sur les parties sortant du sol.
Pas facile de répondre.
Je dirai que la purge doit être la plus basse possible afin de vider toute l'eau pour l'hiver, mais en principe par des températures négatives, il suffit de fermer le robinet d'alimentation puis laisser les robinets extérieurs ouverts afin d’éviter leur explosion par le gel, si vous avez la possibilité mettre une isolation assez épaisse sur les parties sortant du sol.
06 mai 2013 à 17:43

Bonjour.
Je verrais bien le thermostat qui fait des siennes, et qui serait bon à être changé.
Je verrais bien le thermostat qui fait des siennes, et qui serait bon à être changé.

06 mai 2013 à 17:25

Bonjour. 5 reprises, pourquoi ? Connaissez-vous le poids de gaz ainsi que le métré des tubes frigos ? 

06 mai 2013 à 17:22

Bonjour.
Si vous voulez une machine ayant un COP supérieur attendez quelques jours, elle arrive sur le marché des PAC ayant un COP de 8/9, Gaz R32, de chez Daikin, par contre je ne connais pas les prix.
Si vous voulez une machine ayant un COP supérieur attendez quelques jours, elle arrive sur le marché des PAC ayant un COP de 8/9, Gaz R32, de chez Daikin, par contre je ne connais pas les prix.

06 mai 2013 à 16:17

Bonjour.
Votre ancienne machine qui fonctionnait au R22 avec un COP de grand maxi 2 vous arriviez à avoir 18 à 24°C en 1h30 par -17°C ? Alors qu'à l'époque en dessous de -5°C les machines étaient à plat.
Allez sur le site ZUBADAN MITSUBISHI il y a des fiches techniques que l'on peut animer et vous intéresseront certainement.
Votre ancienne machine qui fonctionnait au R22 avec un COP de grand maxi 2 vous arriviez à avoir 18 à 24°C en 1h30 par -17°C ? Alors qu'à l'époque en dessous de -5°C les machines étaient à plat.
Allez sur le site ZUBADAN MITSUBISHI il y a des fiches techniques que l'on peut animer et vous intéresseront certainement.
06 mai 2013 à 16:14

Bonjour.
Je dirai que c'est vous qui décidez et de votre porte monnaies, si vous êtes satisfait de votre installation actuelle, à puissance égale, et si vous n’êtes pas trop regardant sur le design, pourquoi payer plus cher ?
Personnellement l'UE est la même il y a que l'UI qui change, quelques petites choses comme le capot qui se ferme complètement, la direction de l'air qui a plus de possibilités de diffusion.
Je dirai que c'est vous qui décidez et de votre porte monnaies, si vous êtes satisfait de votre installation actuelle, à puissance égale, et si vous n’êtes pas trop regardant sur le design, pourquoi payer plus cher ?
Personnellement l'UE est la même il y a que l'UI qui change, quelques petites choses comme le capot qui se ferme complètement, la direction de l'air qui a plus de possibilités de diffusion.
06 mai 2013 à 12:47

Bonjour.
Ce qu'il faudrait savoir est quelle est la puissance de la clim déjà installée, et aussi comment vous voulez la disposer, en effet si elles sont l'une en face de l'autre vous aurez quelques soucis de fonctionnement avec une plus puissante que l'autre.
Il y a d'autres critères qui peuvent rentrer en ligne de compte.
Je reviens vers vous un peu plus tard.
Ce qu'il faudrait savoir est quelle est la puissance de la clim déjà installée, et aussi comment vous voulez la disposer, en effet si elles sont l'une en face de l'autre vous aurez quelques soucis de fonctionnement avec une plus puissante que l'autre.
Il y a d'autres critères qui peuvent rentrer en ligne de compte.
Je reviens vers vous un peu plus tard.


06 mai 2013 à 09:34

Bonjour. ppp47, c'est une possibilité et merci d'y avoir pensé pour notre ami, et rien n’empêche d'effectuer une vérification, débrancher et rebrancher 3 ou 4 X.
Mais ce qui me chagrine est que cela arrive apparemment à des heures régulières et journellement ?
Donc il se peut que le clignotement veut dire qu'il y a un souci et avec le clignotement des leds dans l'UE cela pourrait nous aider afin de cerner un peu mieux cette panne ponctuelle.
Mais ce qui me chagrine est que cela arrive apparemment à des heures régulières et journellement ?
Donc il se peut que le clignotement veut dire qu'il y a un souci et avec le clignotement des leds dans l'UE cela pourrait nous aider afin de cerner un peu mieux cette panne ponctuelle.
06 mai 2013 à 09:29

Bonjour.
Il m'est arrivé d'avoir presque 60°c en température de soufflage en inverter. Mais en températures négatives les machines perdent en puissance. Avec -17°c je pense que c'est peut être normal qu'il y ait une perte assez conséquente.
En règle générale, les constructeurs donnent 19°C intérieur avec +7°C extérieur.
Il m'est arrivé d'avoir presque 60°c en température de soufflage en inverter. Mais en températures négatives les machines perdent en puissance. Avec -17°c je pense que c'est peut être normal qu'il y ait une perte assez conséquente.
En règle générale, les constructeurs donnent 19°C intérieur avec +7°C extérieur.
06 mai 2013 à 07:58

Bonsoir. Et le manque de gaz ? C'est une possibilité.
05 mai 2013 à 20:04

Bonsoir. Je n'ai pas de codes pannes pour les clignotements alternatifs de tous les voyants ?
Ce qui serait bien à la prochaine panne est d'aller sur L’UE ouvrir le capot du dessus il y a 4 leds D800 = rouge, D801= jaune, D802 = jaune, D803 = jaune.
Nous donner l'état de ces leds.
Ce qui serait bien à la prochaine panne est d'aller sur L’UE ouvrir le capot du dessus il y a 4 leds D800 = rouge, D801= jaune, D802 = jaune, D803 = jaune.
Nous donner l'état de ces leds.

05 mai 2013 à 18:54

Bonjour.
Ludo36 a raison, les gaines peuvent convenir pour un appareil mais pas forcément pour un autre.
Vérifier de ce côté, mais bon depuis 2008 ? Et la puissance de la machine y est aussi bien sûr pour beaucoup.
Les filtres sont-ils propres ainsi que la batterie et la volute de soufflage ?
Ludo36 a raison, les gaines peuvent convenir pour un appareil mais pas forcément pour un autre.
Vérifier de ce côté, mais bon depuis 2008 ? Et la puissance de la machine y est aussi bien sûr pour beaucoup.
Les filtres sont-ils propres ainsi que la batterie et la volute de soufflage ?

05 mai 2013 à 16:36

Bonjour.
En effet, il faut démonter le boitier électrique situé à droite tout ceci hors tension, débrancher le câble de liaison, enlever la vis du boitier, enlever la sonde de batterie, débrancher le connecteur du moteur des volets, il y a deux vis sur un cavalier en plastique blanc qui maintient le moteur puis le déclipser, ensuite enlever les volets de de soufflage, délicatement c'est fragile, enlever la grille qui est devant la volute celle de droite, il faut tirer franchement, il y a un trou dans la volute à droite qui permet d’accéder à une vis plate, cruciforme, ou six pans (allen) elle serre sur l'axe du moteur, attention de ne pas trop la dévisser, car si elle tombe bonjour la galère pour la remettre.
Enlever le moteur, en vérifiant bien que les caoutchoucs de maintien sont venus avec, mettre le nouveau moteur, le fixer avec le clips blanc, régler la volute dans le sens longitudinal afin d’éviter toutes frictions, serrer la vis puis tout remonter dans le sens contraire du démontage.
En effet, il faut démonter le boitier électrique situé à droite tout ceci hors tension, débrancher le câble de liaison, enlever la vis du boitier, enlever la sonde de batterie, débrancher le connecteur du moteur des volets, il y a deux vis sur un cavalier en plastique blanc qui maintient le moteur puis le déclipser, ensuite enlever les volets de de soufflage, délicatement c'est fragile, enlever la grille qui est devant la volute celle de droite, il faut tirer franchement, il y a un trou dans la volute à droite qui permet d’accéder à une vis plate, cruciforme, ou six pans (allen) elle serre sur l'axe du moteur, attention de ne pas trop la dévisser, car si elle tombe bonjour la galère pour la remettre.
Enlever le moteur, en vérifiant bien que les caoutchoucs de maintien sont venus avec, mettre le nouveau moteur, le fixer avec le clips blanc, régler la volute dans le sens longitudinal afin d’éviter toutes frictions, serrer la vis puis tout remonter dans le sens contraire du démontage.

05 mai 2013 à 16:30

Bonjour. AAC, j'ai appris lors du passage de mon attestation qu'une installation ayant inférieur à 2 kg, contrôle avec détecteur à la mise en service et dépannages. Mais cela n’empêche rien d'effectuer quand même un contrôle.

05 mai 2013 à 09:54

Bonjour. Regarder aussi dans l'UE.

05 mai 2013 à 09:44

Bonjour. La référence complète de l'UI et l'UE, pourrait nous permettre de vous aider un peu mieux. 
Et essayer de nous décrire au mieux les fonctionnements des clignotements sur votre UI.

Et essayer de nous décrire au mieux les fonctionnements des clignotements sur votre UI.

05 mai 2013 à 09:33

Bonjour. Oui. 

04 mai 2013 à 16:11

Re. Ah oui le fait d'effectuer un test azote permet d’éviter les problèmes de fuite, ou micro fuite, évitant ainsi la casse du compresseur par exemple. 

04 mai 2013 à 13:13

Bonjour.
Ne vous inquiétez pas c’était juste une petite mise au point et une façon de travailler qui s’avère être professionnel.
De toute façon, la législation oblige la vérification d'une installation contenant à partir de 2 kg de gaz doit faire l'objet d'une recherche de fuite éventuelle, avec un détecteur de fuite agréé, une fois par an et une feuille de contrôle vous est remise et une est transmise aux services compétents. Le mille bulles ou eau savonneuse est bien aussi, permet de voir les fuites l'approche est plus directe que le détecteur de fuites.
La 1er visite permet de vérifier, les temps de soufflage froid/chaud, indicateur très important pour un souci de fonctionnement.
les connexions électrique, pompes de relevage, condensat, nettoyage batterie UI et UE. Bref le fonctionnement correct de votre installation.
Je dirais qu'une vérification tous les ans pour installation de plus de 2 kg sinon tous les 2 ans serait bien par vous même, nettoyer les filtres régulièrement suivant l'encrassement tous les mois ou deux, avec une brosse l'UE, attention de ne pas vous couper avec les ailettes.
Voilà c'est à peu près tout. D'autres avis seront sûrement les bienvenus.
Ne vous inquiétez pas c’était juste une petite mise au point et une façon de travailler qui s’avère être professionnel.
De toute façon, la législation oblige la vérification d'une installation contenant à partir de 2 kg de gaz doit faire l'objet d'une recherche de fuite éventuelle, avec un détecteur de fuite agréé, une fois par an et une feuille de contrôle vous est remise et une est transmise aux services compétents. Le mille bulles ou eau savonneuse est bien aussi, permet de voir les fuites l'approche est plus directe que le détecteur de fuites.
La 1er visite permet de vérifier, les temps de soufflage froid/chaud, indicateur très important pour un souci de fonctionnement.
les connexions électrique, pompes de relevage, condensat, nettoyage batterie UI et UE. Bref le fonctionnement correct de votre installation.
Je dirais qu'une vérification tous les ans pour installation de plus de 2 kg sinon tous les 2 ans serait bien par vous même, nettoyer les filtres régulièrement suivant l'encrassement tous les mois ou deux, avec une brosse l'UE, attention de ne pas vous couper avec les ailettes.
Voilà c'est à peu près tout. D'autres avis seront sûrement les bienvenus.

04 mai 2013 à 13:10

Bonjour.
En règle générale il n'y a pas de vannes Schrader dans un mobile, il faut donc en installer une ce qui coûte bien sûr un peu plus cher, et à l'achat ainsi que comme votre cas une casse malencontreuse, il faut tout ouvrir, accéder à une partie cuivre, souder, et remettre tout en service, le tout par une société habilitée détenant son attestation de capacité et pour l'employé son attestation d’aptitude.
Une vérification s'impose quand même, ouvrir l'UI et regarder si par hasard il n'y en aurait pas une prise de pression dedans.
On ne sait jamais.
En règle générale il n'y a pas de vannes Schrader dans un mobile, il faut donc en installer une ce qui coûte bien sûr un peu plus cher, et à l'achat ainsi que comme votre cas une casse malencontreuse, il faut tout ouvrir, accéder à une partie cuivre, souder, et remettre tout en service, le tout par une société habilitée détenant son attestation de capacité et pour l'employé son attestation d’aptitude.
Une vérification s'impose quand même, ouvrir l'UI et regarder si par hasard il n'y en aurait pas une prise de pression dedans.
On ne sait jamais.
04 mai 2013 à 12:50

Bonjour.
Voyez avec Daikin Tel : 0820 820 121 (0.12 cts/mn) suivre les instructions accéder au service pièces détachées, si vous êtes un particulier ils vous dirigerons vers un distributeur. Sinon vous avez France-air ils ont tout ce qu'il faut.
Voyez avec Daikin Tel : 0820 820 121 (0.12 cts/mn) suivre les instructions accéder au service pièces détachées, si vous êtes un particulier ils vous dirigerons vers un distributeur. Sinon vous avez France-air ils ont tout ce qu'il faut.
04 mai 2013 à 12:36

Bonsoir.
Ah !
un circuit frigo quelqu'il soit doit être testé et désolé ludo36 même pour un circuit à 0.780 gr et cela permet de fidéliser le client dans le temps, à moins que ce cela ne vous interpelle pas ? Il faut être pro un petit peu...
Personnellement en adoptant cette méthode j'ai des contrats d'entretien qui durent depuis plus de 12 ans grâce à ce travail et de plus je contribue à la charte de l'environnement.
Vous n'avez peut être pas votre attestation ce qui serait dommage ou alors vous n'avez rien compris.
Allez ludo36 avancez.
Ah !

Personnellement en adoptant cette méthode j'ai des contrats d'entretien qui durent depuis plus de 12 ans grâce à ce travail et de plus je contribue à la charte de l'environnement.
Vous n'avez peut être pas votre attestation ce qui serait dommage ou alors vous n'avez rien compris.
Allez ludo36 avancez.

03 mai 2013 à 18:31

Bonsoir. Un bip sur l'UE ? 
Y a-t-il pas plutôt des codes sur la façade de votre UI ?

Y a-t-il pas plutôt des codes sur la façade de votre UI ?

03 mai 2013 à 18:11

Bonjour. Ah, ah une deuxième chance... Notre ami casimir isere a peut-être raison. 

03 mai 2013 à 15:46

Re,
J'ai trouvé un n° de tél d'Atlantic / Fujitsu : 01 72 45 11 00.
J'ai trouvé un n° de tél d'Atlantic / Fujitsu : 01 72 45 11 00.
02 mai 2013 à 20:10

Bonsoir.
Faites une recherche sur Google, et tapez la référence de votre machine. Il y a quelques sites qui proposent moyennant finances le mode d'emploi ou encore la vue éclatée.
Faites une recherche sur Google, et tapez la référence de votre machine. Il y a quelques sites qui proposent moyennant finances le mode d'emploi ou encore la vue éclatée.
02 mai 2013 à 20:07

Bonsoir.
Non, une heure de fonctionnement ne ferait qu'empirer, voire la casse du compresseur, si au bout de 5 à 10 minutes rien, pas de froid, c'est que le problème est autre, comme manque de gaz ou pas du tout.
Une question : entendez-vous le compresseur tourner lorsque le ventilateur de l'UE se met en fonctionnement.?
Si oui et pas de froid je resterai sur mon diagnostic.
Non, une heure de fonctionnement ne ferait qu'empirer, voire la casse du compresseur, si au bout de 5 à 10 minutes rien, pas de froid, c'est que le problème est autre, comme manque de gaz ou pas du tout.
Une question : entendez-vous le compresseur tourner lorsque le ventilateur de l'UE se met en fonctionnement.?
Si oui et pas de froid je resterai sur mon diagnostic.
02 mai 2013 à 20:03

Bonsoir.
Je comprends votre situation. Mais ce qui est bizarre c'est qu'ils auraient dû mettre à l'identique.
Une petite question à poser dans le forum "litiges travaux" serait peut être intéressante pour vous. C'est le genre de matériel que l'on installe dans un local technique.
Par contre comme je l'ai expliqué auparavant, il ne faut absolument rien mettre devant l'aspiration de l'UI, risque de prise en glace en mode froid, casse compresseur, moteur ventilation, etc. la seule chose à faire est de mettre à la plus petite vitesse de ventilation, afin d’atténuer le bruit, ou encore mettre en froid à fond pendant quelques temps puis stopper celle-ci lorsque vous accédez dans la pièce pour un temps donné.
Je comprends votre situation. Mais ce qui est bizarre c'est qu'ils auraient dû mettre à l'identique.
Une petite question à poser dans le forum "litiges travaux" serait peut être intéressante pour vous. C'est le genre de matériel que l'on installe dans un local technique.
Par contre comme je l'ai expliqué auparavant, il ne faut absolument rien mettre devant l'aspiration de l'UI, risque de prise en glace en mode froid, casse compresseur, moteur ventilation, etc. la seule chose à faire est de mettre à la plus petite vitesse de ventilation, afin d’atténuer le bruit, ou encore mettre en froid à fond pendant quelques temps puis stopper celle-ci lorsque vous accédez dans la pièce pour un temps donné.
02 mai 2013 à 19:56

Bonjour.
Vous auriez dû nous contacter comme d'autres personnes l'ont fait, avant de vous engager dans cette nouvelle mise en œuvre, et nos conseils vous auraient certainement dit de retourner vers Fujitsu Daikin, Mitsubishi electric, car Technibel étant quand même une bonne marque n'est pas parmi la moins bruyante.
Par contre surtout ne rien mettre devant l'aspiration de votre appareil, vous ne feriez qu’empirer le problème, et de surcroît occasionner des pannes frigorifiques, pouvant aller jusqu'à la casse du compresseur pièce maîtresse d'un système frigo.
Là je ne sais pas, mais c'est pas le mieux qui vous ait été conseillé.
Vous auriez dû nous contacter comme d'autres personnes l'ont fait, avant de vous engager dans cette nouvelle mise en œuvre, et nos conseils vous auraient certainement dit de retourner vers Fujitsu Daikin, Mitsubishi electric, car Technibel étant quand même une bonne marque n'est pas parmi la moins bruyante.
Par contre surtout ne rien mettre devant l'aspiration de votre appareil, vous ne feriez qu’empirer le problème, et de surcroît occasionner des pannes frigorifiques, pouvant aller jusqu'à la casse du compresseur pièce maîtresse d'un système frigo.
Là je ne sais pas, mais c'est pas le mieux qui vous ait été conseillé.
02 mai 2013 à 17:53

Bonjour.
Avez-vous tiré au vide l'installation ? Et ouvert, après cette manœuvre, les vannes de service de l'UE ?
A moins que ce soit des raccords à clipser, si c'est le cas, souvent ces trucs là peuvent être vide de gaz
ou mal enclipsé.
Avez-vous tiré au vide l'installation ? Et ouvert, après cette manœuvre, les vannes de service de l'UE ?
A moins que ce soit des raccords à clipser, si c'est le cas, souvent ces trucs là peuvent être vide de gaz

02 mai 2013 à 17:44

Bonsoir.
Je suis pro mais ne peut accéder sans code aux différents manuels ou autres sur leurs site.
Apparemment ils se gardent bien toutes leurs informations sinon c'est payant sur d'autres sites.
Mais je vais essayer par le biais de ma société pour y arriver, je ne promets rien.
Je suis pro mais ne peut accéder sans code aux différents manuels ou autres sur leurs site.
Apparemment ils se gardent bien toutes leurs informations sinon c'est payant sur d'autres sites.
Mais je vais essayer par le biais de ma société pour y arriver, je ne promets rien.

01 mai 2013 à 19:52

Bonsoir.
En bref et sans tergiverser il y a une puissance totale qui est divisée entre toutes les UI,c'est le problème des multi, et un constructeur quel qu'il soit pense que tous les appareils ne fonctionnent pas ensemble ou très peu cal de probabilité, à partir du moment où une ne fonctionne pas la puissance est restituée sur les autres, c'est simple, en pleine puissance en mode chaud la température de soufflage doit être d'environ 40°C mini (voire plus) si toutes les UI fonctionnent en même temps au bout de 20 à 30 minutes, inverter oblige et régulation, après en coupant une UI la puissance repartie sur les autres si toujours 40°C en soufflage là je m'interroge, je pense à un manque de fluide et toujours dans le même temps de fonctionnement, sur une seule là si température augmente jusque 60°C sur une seule UI manque de gaz ou mise en service incomplète au départ. Je réagis en tant que dépanneur et je fais cela tous les jours.
En bref et sans tergiverser il y a une puissance totale qui est divisée entre toutes les UI,c'est le problème des multi, et un constructeur quel qu'il soit pense que tous les appareils ne fonctionnent pas ensemble ou très peu cal de probabilité, à partir du moment où une ne fonctionne pas la puissance est restituée sur les autres, c'est simple, en pleine puissance en mode chaud la température de soufflage doit être d'environ 40°C mini (voire plus) si toutes les UI fonctionnent en même temps au bout de 20 à 30 minutes, inverter oblige et régulation, après en coupant une UI la puissance repartie sur les autres si toujours 40°C en soufflage là je m'interroge, je pense à un manque de fluide et toujours dans le même temps de fonctionnement, sur une seule là si température augmente jusque 60°C sur une seule UI manque de gaz ou mise en service incomplète au départ. Je réagis en tant que dépanneur et je fais cela tous les jours.

01 mai 2013 à 17:46

Bonjour.
Moi qui suis du métier c'est vraiment cher. Donc si vous le voulez, suivez mon conseil.
Moi qui suis du métier c'est vraiment cher. Donc si vous le voulez, suivez mon conseil.

01 mai 2013 à 17:28

Bonjour.
C'est obligé qu'il y ait une vis de serrage sur l'axe du moteur, parfois il faut démonter le bac d’évacuation condensat pour y accéder plus facilement.
C'est obligé qu'il y ait une vis de serrage sur l'axe du moteur, parfois il faut démonter le bac d’évacuation condensat pour y accéder plus facilement.
01 mai 2013 à 10:10

Bonjour.
Si vous parlez des petits filtres qui sont en rajout sur les filtres principaux et s'ils sont décantés c'est un choix vous pouvez éventuellement les changer en essayant de les trouver sur internet ou un fournisseur de la marque mais attendez vous à une facture salée cela tourne entre 50 et 60€ les deux.
Personnellement, à moins que vous soyez allergique à différentes choses, pollens par ex ou malade, ce que je ne vous souhaite pas je conseille à mes clients qu'une fois usés les jeter et rester avec les filtres principaux c'est à dire ceux situés entre la façade et la batterie d'aspiration d'air, et de les laver régulièrement, à l'eau et peu de liquide vaisselle, les essuyer ou égoutter puis les remettre.
Si vous parlez des petits filtres qui sont en rajout sur les filtres principaux et s'ils sont décantés c'est un choix vous pouvez éventuellement les changer en essayant de les trouver sur internet ou un fournisseur de la marque mais attendez vous à une facture salée cela tourne entre 50 et 60€ les deux.
Personnellement, à moins que vous soyez allergique à différentes choses, pollens par ex ou malade, ce que je ne vous souhaite pas je conseille à mes clients qu'une fois usés les jeter et rester avec les filtres principaux c'est à dire ceux situés entre la façade et la batterie d'aspiration d'air, et de les laver régulièrement, à l'eau et peu de liquide vaisselle, les essuyer ou égoutter puis les remettre.

30 avril 2013 à 16:15

Bonjour.
Bon départ, il doit y avoir une vis soit pour tournevis plat soit cruciforme, soit encore allen (six pans), un trou à droite en face de vous situé dans la volute de soufflage afin de pouvoir y accéder, pas facile mais avec une lampe on voit quand même, la dévisser suffisamment mais pas trop car si enlevée complètement pour la remettre bonjour la galère.
Retirer le moteur, bien vérifier si tous les caoutchoucs de maintien sont venus avec, puis remettre le moteur neuf en place, le fixer, puis revisser la vis sur le méplat du moteur en réglant longitudinalement la volute.
Faire un essai manuellement afin d’écouter si celle-ci ne frotte pas sur un des côtés ou autre chose.
Puis effectuer l’opération inverse pour tout le reste.
Bon départ, il doit y avoir une vis soit pour tournevis plat soit cruciforme, soit encore allen (six pans), un trou à droite en face de vous situé dans la volute de soufflage afin de pouvoir y accéder, pas facile mais avec une lampe on voit quand même, la dévisser suffisamment mais pas trop car si enlevée complètement pour la remettre bonjour la galère.
Retirer le moteur, bien vérifier si tous les caoutchoucs de maintien sont venus avec, puis remettre le moteur neuf en place, le fixer, puis revisser la vis sur le méplat du moteur en réglant longitudinalement la volute.
Faire un essai manuellement afin d’écouter si celle-ci ne frotte pas sur un des côtés ou autre chose.
Puis effectuer l’opération inverse pour tout le reste.