Profil du membre PL
Actuellement
2 059
questions dans le
forum décoration
Membre inscrit PL
a posté 13 872 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Comme Dom-Aom, par contre vous devriez rappeler la société qui a effectué la mise en service.
Comme Dom-Aom, par contre vous devriez rappeler la société qui a effectué la mise en service.
03 décembre 2025 à 18:02
consulter ce sujet Monosplit Samsung ne fait presque pas de chaud sur le forum ClimatisationBonjour.
Apparemment ce symbole reste en permanence sur la commande.
On ne peut l'enlever, par un quelconque appui sur des boutons.
Apparemment ce symbole reste en permanence sur la commande.
On ne peut l'enlever, par un quelconque appui sur des boutons.
03 décembre 2025 à 17:56
consulter ce sujet Climatiseur Gree Pulsar 18 désactiver la fonction HEALTH sur le forum ClimatisationBonjour.
18 la nuit idem la journée si vous êtes absents, remonter la température à votre convenance une heure avant de rentrer chez vous.
Le but est de ne pas avoir trop de différences de température du point bas vers le point haut pour ne pas trop consommer en énergie.
18 la nuit idem la journée si vous êtes absents, remonter la température à votre convenance une heure avant de rentrer chez vous.
Le but est de ne pas avoir trop de différences de température du point bas vers le point haut pour ne pas trop consommer en énergie.
03 décembre 2025 à 17:53
consulter ce sujet Conseils programmation climatiseur LG gainable sur le forum ClimatisationBonjour.
Si on remplace une carte inverter c'est souvent lié à un problème de compresseur ou ventilo de votre UE.
A vérifier.
Si on remplace une carte inverter c'est souvent lié à un problème de compresseur ou ventilo de votre UE.
A vérifier.
02 décembre 2025 à 09:13
consulter ce sujet PAC Samsung problème communication entre UI UE sur le forum ClimatisationBonjour.
Quelles sont les fréquences de dégivrage ?
Si en température positive en extérieur plus de 4, certainement un manque de gaz.
Le compresseur ayant refroidi surchauffe, une sonde de sécurité mets en sécurité l'installation.
Citation :Comment le savez-vous ?
A priori, pas de manque de gaz
Quelles sont les fréquences de dégivrage ?
Si en température positive en extérieur plus de 4, certainement un manque de gaz.
Le compresseur ayant refroidi surchauffe, une sonde de sécurité mets en sécurité l'installation.
02 décembre 2025 à 09:11
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Airton Air/Air mode chaud/froid sur le forum ClimatisationBonjour.
Avez-vous essayé en intervertissant le câble de liaison ?
Avez-vous essayé en intervertissant le câble de liaison ?
02 décembre 2025 à 09:06
consulter ce sujet Télécommande clim Hitachi touche info sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est la commande qui est dans le couloir qui gère la température, il aurait fallu mettre une grille de soufflage et une grille de reprise par pièce avec gainage avec gaine isolées par grille, et la température de reprise sur le gainable et non sur la commande filaire.
Rappeler votre installateur afin d'effectuer ces réglages voire les modification d'installation.
C'est la commande qui est dans le couloir qui gère la température, il aurait fallu mettre une grille de soufflage et une grille de reprise par pièce avec gainage avec gaine isolées par grille, et la température de reprise sur le gainable et non sur la commande filaire.
Rappeler votre installateur afin d'effectuer ces réglages voire les modification d'installation.
01 décembre 2025 à 15:58
consulter ce sujet Problème régulation température climatiseur gainable Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Airton étant une marque bas de gamme, je ne serais pas étonné que le compresseur ai vraiment souffert.
Suite à la fuite beaucoup d'huile à pue partir lors de la casse du dudgeon tube 1/4. Il y a peut être encore un manque de gaz. Engager des frais sur cette marque peut aller très vite.
Airton étant une marque bas de gamme, je ne serais pas étonné que le compresseur ai vraiment souffert.
Suite à la fuite beaucoup d'huile à pue partir lors de la casse du dudgeon tube 1/4. Il y a peut être encore un manque de gaz. Engager des frais sur cette marque peut aller très vite.
01 décembre 2025 à 15:51
consulter ce sujet Panne quadrisplit Airton 8200W sur le forum ClimatisationBonjour.
Un apport d'air neuf par gaine et ventilation serait le plus simple.
Un apport d'air neuf par gaine et ventilation serait le plus simple.
01 décembre 2025 à 15:46
consulter ce sujet Pose d'un VRV ERP sur le forum ClimatisationBonjour.
C'était par précaution, sur l'alim général sur le bornier de votre UI, 1=N(bleu), 2= Ph (marron),3= Com, on branche bien une pompe de relevage.
Alors oui, si vous voulez brancher votre thermostat.
C'était par précaution, sur l'alim général sur le bornier de votre UI, 1=N(bleu), 2= Ph (marron),3= Com, on branche bien une pompe de relevage.
Alors oui, si vous voulez brancher votre thermostat.
01 décembre 2025 à 10:59
consulter ce sujet Câblage thermostat Netatmo sur Daikin EKHBRD014DY17 sur le forum ClimatisationBonjour.
Appelez Mitsubishi, ou votre fournisseur, il y a peut être une manipe spécifique ?
Appelez Mitsubishi, ou votre fournisseur, il y a peut être une manipe spécifique ?
01 décembre 2025 à 10:53
consulter ce sujet Programmation hebdomadaire avec MELCloud de Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous voulez quoi exactement ? et pourquoi avez vous remplacé ces sondes ?
Vous voulez quoi exactement ? et pourquoi avez vous remplacé ces sondes ?
29 novembre 2025 à 17:06
consulter ce sujet Valeur de température son mauvaise en chaud sur le forum ClimatisationBonjour.
Attention tout câblage décâblage doit s'effectuer hors tension le câble blanc plat se branche entre X85A de la carte A1P, et X80A de la carte EKRP1AHT, débrancher les fils P1-P2 de l'ancien thermostat qui ne servent plus à rien, brancher les fils gris et noir de votre thermostat externe Netamo en 1 et 2 de la carte EKRP1AHT.
C'est un contact sec, coupe le fonctionnement une fois la température atteinte.
Brancher les fils bleu et marron 230V sur une alimentation à part de la clim.
Ça devrait fonctionner comme cela.
Attention tout câblage décâblage doit s'effectuer hors tension le câble blanc plat se branche entre X85A de la carte A1P, et X80A de la carte EKRP1AHT, débrancher les fils P1-P2 de l'ancien thermostat qui ne servent plus à rien, brancher les fils gris et noir de votre thermostat externe Netamo en 1 et 2 de la carte EKRP1AHT.
C'est un contact sec, coupe le fonctionnement une fois la température atteinte.
Brancher les fils bleu et marron 230V sur une alimentation à part de la clim.
Ça devrait fonctionner comme cela.
29 novembre 2025 à 11:03
consulter ce sujet Câblage thermostat Netatmo sur Daikin EKHBRD014DY17 sur le forum ClimatisationBonjour.
On dirai plus une transmission de bruit lors du fonctionnement du compresseur, peut être par le mur, suivant le type de mur celui-ci peut faire caisse de résonance.
Si l'installation est dans une maison, il serait peut être préférable de déplacer l'UE sur des dalles de jardin.
On dirai plus une transmission de bruit lors du fonctionnement du compresseur, peut être par le mur, suivant le type de mur celui-ci peut faire caisse de résonance.
Si l'installation est dans une maison, il serait peut être préférable de déplacer l'UE sur des dalles de jardin.
29 novembre 2025 à 10:20
consulter ce sujet Liaison frigorifique qui vibrent fort et rèsonent dans l'UI sur le forum ClimatisationBonjour.
La PAR 20MMA effectivement ne peut accéder à la fonction stopper la ventilation une fois la température atteinte.
PAR 21_31_41, peuvent effectuer cette opération mais pas complètement afin d'éviter la stratification de l'air.
La PAR 20MMA effectivement ne peut accéder à la fonction stopper la ventilation une fois la température atteinte.
PAR 21_31_41, peuvent effectuer cette opération mais pas complètement afin d'éviter la stratification de l'air.
29 novembre 2025 à 10:13
consulter ce sujet Clim gainable Mitsubishi ventilation ne s’arrête jamais sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour commencer nous ne réservons pas seulement nos conseils qu'aux pros, nous sommes un peu obligé d'informer les personnes des dangers d'utilisation des fluides frigorigène, de l'électricité etc.... il y a un code de la route pour les voitures, comme pour les attestation gaz de ville, électricité, fluides frigorigène.
A savoir les attestations fluides sont payantes, pour avoir le droit d'exercer notre métier, un examen pour l'attestation d'aptitude 800€ environ, l'attestation de capacité pour l'entreprise 1500€ environ, pour 5 ans avec des frais annuels.
Ces attestation sont obligatoires dans toute l'UE.
Donc normalement la société qui vend sur internet doit détenir l'attestation de capacité et contrôler si vous détenez l'attestation d'aptitude.
Je vous ai expliqué qu'un complément de charge ne se fait pas comme ça, trop de gaz risque de casse compresseur, pas assez idem.
Si votre machine tourne correctement cela veut dire que votre installation est étanche ce qui est très bien.
Pour commencer nous ne réservons pas seulement nos conseils qu'aux pros, nous sommes un peu obligé d'informer les personnes des dangers d'utilisation des fluides frigorigène, de l'électricité etc.... il y a un code de la route pour les voitures, comme pour les attestation gaz de ville, électricité, fluides frigorigène.
A savoir les attestations fluides sont payantes, pour avoir le droit d'exercer notre métier, un examen pour l'attestation d'aptitude 800€ environ, l'attestation de capacité pour l'entreprise 1500€ environ, pour 5 ans avec des frais annuels.
Ces attestation sont obligatoires dans toute l'UE.
Donc normalement la société qui vend sur internet doit détenir l'attestation de capacité et contrôler si vous détenez l'attestation d'aptitude.
Je vous ai expliqué qu'un complément de charge ne se fait pas comme ça, trop de gaz risque de casse compresseur, pas assez idem.
Si votre machine tourne correctement cela veut dire que votre installation est étanche ce qui est très bien.
28 novembre 2025 à 09:27
consulter ce sujet Remplissage gaz pour climatiseur à connexion rapide sur le forum ClimatisationBonjour.
En fonctionnement OK, mais dans la logique vérifier si le 230v arrive bien sur le bornier de votre UE, et UI. Si OK, mais toujours rien pour le fonctionnement, certainement un problème de fusible ou carte.
En fonctionnement OK, mais dans la logique vérifier si le 230v arrive bien sur le bornier de votre UE, et UI. Si OK, mais toujours rien pour le fonctionnement, certainement un problème de fusible ou carte.
27 novembre 2025 à 15:50
consulter ce sujet Panne climatiseur Toshiba RAS-B10UFV-E sur le forum ClimatisationBonjour.
Les dégivrages fréquents en est un, bien sur la baisse de température de soufflage qui peut aller jusque 59°C suivant les fabricants.
Les dégivrages fréquents en est un, bien sur la baisse de température de soufflage qui peut aller jusque 59°C suivant les fabricants.
27 novembre 2025 à 15:45
consulter ce sujet Panne sonde dégivrage PAC Auer HRC70 11 kW mono sur le forum ClimatisationBonjour, vente sur internet strictement interdite, il faut détenir une attestation de capacité depuis le 1er janvier 2015 pour acheter ces produits.
On ne peut pas vendre ni acheter légalement du gaz frigorigène sans attestation.
Les particuliers ne sont pas autorisés à recharger eux-mêmes un climatiseur avec des kits vendus en ligne :
C’est réservé aux professionnels agréés.. et vous même devez détenir une attestation d'aptitude obligatoire depuis juillet 2009, pour la manipulation des fluides frigorigènes et souvent ces bouteilles vendues sur internet sont plus ou moins frelatées, occasionnant des pannes beaucoup plus graves, et augmentant les risques d'accidents comme des explosions, brulures au visage, des mains, les yeux.
C'est le moment de le dire à vous de voir.
Ah oui, une amende peut aller de 5000 à 15000€ à votre encontre.
On ne peut pas vendre ni acheter légalement du gaz frigorigène sans attestation.
Les particuliers ne sont pas autorisés à recharger eux-mêmes un climatiseur avec des kits vendus en ligne :
C’est réservé aux professionnels agréés.. et vous même devez détenir une attestation d'aptitude obligatoire depuis juillet 2009, pour la manipulation des fluides frigorigènes et souvent ces bouteilles vendues sur internet sont plus ou moins frelatées, occasionnant des pannes beaucoup plus graves, et augmentant les risques d'accidents comme des explosions, brulures au visage, des mains, les yeux.
C'est le moment de le dire à vous de voir.
Ah oui, une amende peut aller de 5000 à 15000€ à votre encontre.
27 novembre 2025 à 15:41
consulter ce sujet Remplissage gaz pour climatiseur à connexion rapide sur le forum ClimatisationBonjour.
La boite qui vous vend ce boitier ne peut pas vous renseigner ?
La boite qui vous vend ce boitier ne peut pas vous renseigner ?
27 novembre 2025 à 15:25
consulter ce sujet Difference entre MAC-587IF-E et MAC-5771F2-E sur le forum ClimatisationBonjour, attendons de recevoir votre colis.
27 novembre 2025 à 09:24
consulter ce sujet Câblage thermostat Netatmo sur Daikin EKHBRD014DY17 sur le forum ClimatisationBonjour.
Si l'appareil fonctionne correctement, aucune raison d'effectuer un complément de charge, ce qui ne se fait pas.
Si manque de gaz, enlèvement complet du gaz par pesage dans votre cas 560 grs et réinjection avec complément si besoin.
On ne recharge pas comme ça pifomètriquement.
Et oui ce Schrader sert à effectuer un contrôle de pression, mais comme je l'ai dit ne pas le faire avec les manos, car risque de perte de gaz et avec la petite quantité qu'il y a dans votre installation et donc risque de panne.
Et certainement pas de Schrader dans l'UE.
Le système de votre installation est en raccordement aeroquip.
Si l'appareil fonctionne correctement, aucune raison d'effectuer un complément de charge, ce qui ne se fait pas.
Si manque de gaz, enlèvement complet du gaz par pesage dans votre cas 560 grs et réinjection avec complément si besoin.
On ne recharge pas comme ça pifomètriquement.
Et oui ce Schrader sert à effectuer un contrôle de pression, mais comme je l'ai dit ne pas le faire avec les manos, car risque de perte de gaz et avec la petite quantité qu'il y a dans votre installation et donc risque de panne.
Et certainement pas de Schrader dans l'UE.
Le système de votre installation est en raccordement aeroquip.
27 novembre 2025 à 09:17
consulter ce sujet Remplissage gaz pour climatiseur à connexion rapide sur le forum ClimatisationBonjour.
Avez-vous le connecteur qui va de votre nouvelle carte EKH... qui doit se brancher sur X80 de cette carte et X85A de la carte de votre UI ?
Avez-vous le connecteur qui va de votre nouvelle carte EKH... qui doit se brancher sur X80 de cette carte et X85A de la carte de votre UI ?
26 novembre 2025 à 18:03
consulter ce sujet Câblage thermostat Netatmo sur Daikin EKHBRD014DY17 sur le forum ClimatisationBonjour, il est possible que la pâte de contact ne fasse plus l'effet escompté.
Par contre, en tant que frigoriste je serais parti sur un manque de gaz, attendre si dans le temps tout fonctionne correctement.
Et merci pour cette info.
Par contre, en tant que frigoriste je serais parti sur un manque de gaz, attendre si dans le temps tout fonctionne correctement.
Et merci pour cette info.
26 novembre 2025 à 17:40
consulter ce sujet Panne sonde dégivrage PAC Auer HRC70 11 kW mono sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous avez eu de la chance de trouver une station agrée Airton, très bas de gamme.
Effectivement l'erreur E4 correspondrait à un problème de carte UE, voire de capteur de température de votre UI .
Par contre bon courage pour les pièces détachées.
Vous avez eu de la chance de trouver une station agrée Airton, très bas de gamme.
Effectivement l'erreur E4 correspondrait à un problème de carte UE, voire de capteur de température de votre UI .
Par contre bon courage pour les pièces détachées.
26 novembre 2025 à 17:27
consulter ce sujet Code erreur E4 climatiseur Airton STAR-H12N4/FAR1DI-EU sur le forum ClimatisationBonjour.
Vérifier si le disjoncteur ou fusibles de la clim est en fonctionnement.
Nous renseigner.
Vérifier si le disjoncteur ou fusibles de la clim est en fonctionnement.
Nous renseigner.
26 novembre 2025 à 17:22
consulter ce sujet Panne climatiseur Toshiba RAS-B10UFV-E sur le forum ClimatisationBonjour, et oui à la retraite, essayez de contacter une petite entreprise dans Paris, il y en a encore.
25 novembre 2025 à 17:43
consulter ce sujet Installation d'une UE dans un garde-manger sur le forum ClimatisationBonjour.
En principe sur tous types de pompes de relevage de ce type, il y a une alim 230v, et un contact sec pour enclenchement de la pompe lorsque le niveau de l'eau est assez haut pour enclencher celle-ci, suivant les marques il y un seul câble ou deux.
En principe sur tous types de pompes de relevage de ce type, il y a une alim 230v, et un contact sec pour enclenchement de la pompe lorsque le niveau de l'eau est assez haut pour enclencher celle-ci, suivant les marques il y un seul câble ou deux.
25 novembre 2025 à 17:41
consulter ce sujet PAC bruit et vibration soudain du split sur le forum ClimatisationBonjour.
Peut être que le flow switch ne colle pas, car la pompe de circulation d'eau ne fonctionne pas, ou HS à vérifier.
Peut être que le flow switch ne colle pas, car la pompe de circulation d'eau ne fonctionne pas, ou HS à vérifier.
25 novembre 2025 à 17:38
consulter ce sujet PAC Arianext avec eau chaude mais pas de chauffage sur le forum ClimatisationBonjour.
En complément il faut aussi une pression disponible, qui est donné parle gainable qui doit être adapté, le bilan thermique et définition de cette installation doit être effectué par une étude.
Après l'installation en elle même, la reprise est t'elle gainé isophoniquement, ainsi que le soufflage.
Grilles de soufflage et reprise adaptées, et bien sur les causes énumérées par AAC.
En complément il faut aussi une pression disponible, qui est donné parle gainable qui doit être adapté, le bilan thermique et définition de cette installation doit être effectué par une étude.
Après l'installation en elle même, la reprise est t'elle gainé isophoniquement, ainsi que le soufflage.
Grilles de soufflage et reprise adaptées, et bien sur les causes énumérées par AAC.
24 novembre 2025 à 15:36
consulter ce sujet Clim gainable Atlantic n’atteint pas sa consigne et souffle très peu sur le forum ClimatisationBonjour, idem que AAC.
24 novembre 2025 à 15:30
consulter ce sujet PAC bruit et vibration soudain du split sur le forum ClimatisationBonjour.
Il faudrait dire à cette personne que ses poumons sont dans le même état
Tout doit être jauni, le nettoyage des partie plastiques de votre UI nettoyage au mieux avec de l'alcool à 90° de nettoyage, la volute de soufflage avec un pinceau et aspirateur, les filtres les faire tremper dans du produit vaisselle, la batterie avec de l'eau de javel diluée, pinceau et protection de sécurité adaptées.
C'est ce que je faisais dans un temps ancien, le problème est la batterie échangeur si elle prend une odeur comme le tabac c'est très difficile à enlever, un petit sapin odorant ou autre poser sur les filtres peut être une solution.
Sinon suivre le conseil de AAC.
Pour le chaud je rejoint l'explication de Dom-Aom
Il faudrait dire à cette personne que ses poumons sont dans le même état

Tout doit être jauni, le nettoyage des partie plastiques de votre UI nettoyage au mieux avec de l'alcool à 90° de nettoyage, la volute de soufflage avec un pinceau et aspirateur, les filtres les faire tremper dans du produit vaisselle, la batterie avec de l'eau de javel diluée, pinceau et protection de sécurité adaptées.
C'est ce que je faisais dans un temps ancien, le problème est la batterie échangeur si elle prend une odeur comme le tabac c'est très difficile à enlever, un petit sapin odorant ou autre poser sur les filtres peut être une solution.
Sinon suivre le conseil de AAC.
Pour le chaud je rejoint l'explication de Dom-Aom
24 novembre 2025 à 10:08
consulter ce sujet Problème ventilateur interne unité intérieure Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
Je faisais très souvent ce type d'installation dans Paris, par contre mettre un bi split sera difficile dans ce petit confinement, l'idéal un simple split pour climatiser une pièce principale et donc limité en puissance.
Attention il faut une belle installation car risque de devenir une caisse de résonance(voisinage), pour les branchements électriques et frigorifiques, il faut les dévoyer avant de mettre en place l'UE soudure pour les tubes et boite de dérivation pour l'électricité.
Une chose importante, si la clim sert en chauffage prévoir une évacuation d'eau lors des dégivrages, en extérieur.
Et une plaque ou grille, perforée en reprise d'air.
Je faisais très souvent ce type d'installation dans Paris, par contre mettre un bi split sera difficile dans ce petit confinement, l'idéal un simple split pour climatiser une pièce principale et donc limité en puissance.
Attention il faut une belle installation car risque de devenir une caisse de résonance(voisinage), pour les branchements électriques et frigorifiques, il faut les dévoyer avant de mettre en place l'UE soudure pour les tubes et boite de dérivation pour l'électricité.
Une chose importante, si la clim sert en chauffage prévoir une évacuation d'eau lors des dégivrages, en extérieur.
Et une plaque ou grille, perforée en reprise d'air.
24 novembre 2025 à 09:59
consulter ce sujet Installation d'une UE dans un garde-manger sur le forum ClimatisationBonjour.
Confirmation du code défaut, prévoir le remplacement du ou des petits moteurs, (suivant les modèles il peut y en avoir deux) et le contact de fin de course.
Voir avec Atlantic sur internet ou un fournisseur officiel.
Et bien sur il faudra démonter la façade et travaux à effectuer hors tension.
Confirmation du code défaut, prévoir le remplacement du ou des petits moteurs, (suivant les modèles il peut y en avoir deux) et le contact de fin de course.
Voir avec Atlantic sur internet ou un fournisseur officiel.
Et bien sur il faudra démonter la façade et travaux à effectuer hors tension.
24 novembre 2025 à 09:07
consulter ce sujet Clim Atlantic ASYG12LUCA problème ouverture du capot UI et voyants de défaut sur le forum ClimatisationBonjour.
Nous pouvons peut être vous renseigner si vous nous donnez la référence des machines et commande avec ou sans fils.
Nous pouvons peut être vous renseigner si vous nous donnez la référence des machines et commande avec ou sans fils.
20 novembre 2025 à 18:01
consulter ce sujet Programmation clim réversible Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Certainement le moteur, souvent ces petits moteurs sont sertis, difficile de remplacer les roulements.
Prévoir le remplacement complet du moteur.
Certainement le moteur, souvent ces petits moteurs sont sertis, difficile de remplacer les roulements.
Prévoir le remplacement complet du moteur.
20 novembre 2025 à 08:25
consulter ce sujet Bruit ventilateur climatiseur Mitsubishi MSZ-GA35VA sur le forum ClimatisationBonjour.
En complément d'info. Mettre en route seule l'UI la plus proche de votre UE, si la chaleur sort correctement, mettre la 2éme la plus près etc... si moins en moins de chaud certainement manque de gaz.
En complément d'info. Mettre en route seule l'UI la plus proche de votre UE, si la chaleur sort correctement, mettre la 2éme la plus près etc... si moins en moins de chaud certainement manque de gaz.
20 novembre 2025 à 08:21
consulter ce sujet Split qui ne souffle pas d’air chaud sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui comme expliqué par Dom-Aom faites un essai, vous pouvez chauffer la bouteille avec un petit chalumeau ou décapeur thermique pas trop près de la bouteille mais suffisamment pour augmenter la pression.
Oui comme expliqué par Dom-Aom faites un essai, vous pouvez chauffer la bouteille avec un petit chalumeau ou décapeur thermique pas trop près de la bouteille mais suffisamment pour augmenter la pression.
18 novembre 2025 à 09:22
consulter ce sujet Monosplit Zenith PAP 35 comment recharger en gaz... sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous avez un risque de mettre de l'air dans votre circuit, on ne recharge pas en gaz pifomètriquement, il faut décharger avec une bouteille de récupération, peser puis réinjecter si le gaz est bon (sans Hu%) avec complément de charge.
Mais auparavant recherche de fuite sous azote.
Appelez un frigoriste.
Vous avez un risque de mettre de l'air dans votre circuit, on ne recharge pas en gaz pifomètriquement, il faut décharger avec une bouteille de récupération, peser puis réinjecter si le gaz est bon (sans Hu%) avec complément de charge.
Mais auparavant recherche de fuite sous azote.
Appelez un frigoriste.
17 novembre 2025 à 18:12
consulter ce sujet Monosplit Zenith PAP 35 comment recharger en gaz... sur le forum ClimatisationBonjour, une photo aurait été plus parlant, mais je rejoins la solution de Barbaa, une soudure pour joindre les deux tubes, côté tube de liaison faire une emboiture avec un outil approprié en 1/2, ensuite emboiter les deux tubes pincer éventuellement le 1/2 si trop grand, soudure à l'argent.
15 novembre 2025 à 09:45
consulter ce sujet Raccord gros tuyau cassé unité intérieure clim Hisense sur le forum ClimatisationBonjour, peut-être un nettoyage pour laisser de la place pour la suite ?
15 novembre 2025 à 09:35
consulter ce sujet Problème historique application Onecta sur le forum ClimatisationBonjour, problème de tension soit alimentation soit la carte de mesure.
15 novembre 2025 à 09:33
consulter ce sujet Panne climatiseur Samsung AC060HCADKH/EU sur le forum ClimatisationBonjour,
Les deux clignotements de la LED rouge correspondent en effet à un problème de surchauffe ou d'intensité du compresseur.
Ce problème est souvent lié à un manque de gaz ou à une sécurité en service (comme un défaut BP, une surchauffe du compresseur, etc.).
Je vous conseille d'appeler un frigoriste pour confirmer la panne. Il se peut qu'il s'agisse d'une fuite de gaz, dans le meilleur des cas, ou d'un remplacement du compresseur et de la carte inverter, dans le pire des cas.
Les deux clignotements de la LED rouge correspondent en effet à un problème de surchauffe ou d'intensité du compresseur.
Ce problème est souvent lié à un manque de gaz ou à une sécurité en service (comme un défaut BP, une surchauffe du compresseur, etc.).
Je vous conseille d'appeler un frigoriste pour confirmer la panne. Il se peut qu'il s'agisse d'une fuite de gaz, dans le meilleur des cas, ou d'un remplacement du compresseur et de la carte inverter, dans le pire des cas.
15 novembre 2025 à 09:29
consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi Electric MXZ-5A100VA-E1 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je rejoins AAC, certainement un manque de gaz, fuite ou micro fuite sur le circuit concerné.
Je rejoins AAC, certainement un manque de gaz, fuite ou micro fuite sur le circuit concerné.
11 novembre 2025 à 10:30
consulter ce sujet Garantie climatiseurs Toshiba sur le forum ClimatisationBonjour.
Est t'il certain que les valeurs des sondes sont les bonnes à la température du moment.
Normalement 10 K ohms = 25°C (env), ces mesures doivent s'effectuer sondes débranchées et hors tension, avec 3 températures différentes, 0°C un bol de glace, 32°C la température de la main, et ambiante environ 20°C.
Est t'il certain que les valeurs des sondes sont les bonnes à la température du moment.
Normalement 10 K ohms = 25°C (env), ces mesures doivent s'effectuer sondes débranchées et hors tension, avec 3 températures différentes, 0°C un bol de glace, 32°C la température de la main, et ambiante environ 20°C.
11 novembre 2025 à 10:24
consulter ce sujet PAC YACK Modulo Genius 50 => code erreur 09 sur le forum ClimatisationBonjour.
Mauvaise connexion ? ou pas dans le programme ?
Mauvaise connexion ? ou pas dans le programme ?
11 novembre 2025 à 10:04
consulter ce sujet PAC air air Atlantic créer un groupe message top error request sur le forum ClimatisationBonjour, il faut un code défaut pour déterminer la panne éventuelle, il faut prendre la température de soufflage et celle de reprise vous devez avoir une 12°C de delta T°C en mode froid, en mode chaud toutes les UI misent en service à la température la plus élevée, sur votre 4 UI vous devez avoir environ 50°C en soufflage.
08 novembre 2025 à 09:47
consulter ce sujet Climatiseur Daikin Stylish n'a plus de puissance sur le forum ClimatisationBonjour.
La chaleur monte et même si vous auriez n'importe quel chauffage, radiateurs, cheminée etc... le sol sera chaud à coté, dans l'ensemble votre maison va absorber et restituer la chaleur accumulée sur les murs et autre composants, la VMC est terrible par contre, mettre un sopalin ou filtres sur les bouches et les ventilations de fenêtres vous aidera dans vos factures énergétiques.
Les charentaises sont très bien pour nos petits pieds fragiles
La chaleur monte et même si vous auriez n'importe quel chauffage, radiateurs, cheminée etc... le sol sera chaud à coté, dans l'ensemble votre maison va absorber et restituer la chaleur accumulée sur les murs et autre composants, la VMC est terrible par contre, mettre un sopalin ou filtres sur les bouches et les ventilations de fenêtres vous aidera dans vos factures énergétiques.
Les charentaises sont très bien pour nos petits pieds fragiles

30 octobre 2025 à 17:52
consulter ce sujet Clim réversible et plancher chauffant gaz quelle configuration privilégier ? sur le forum ClimatisationBonjour, ce sujet à déjà été maintes fois abordé sur ce forum.
Pour explication, ne rien démonter.
L'idéal avec un pinceau fin, une lampe pour éclairer et sans mettre en route les UI, passer ce pinceau entre la grille et nettoyer dans le sens horizontale les volutes de soufflage en passant l'aspirateur.
Mettre un peu en route la ventilation simple et efficace.
Pour explication, ne rien démonter.
L'idéal avec un pinceau fin, une lampe pour éclairer et sans mettre en route les UI, passer ce pinceau entre la grille et nettoyer dans le sens horizontale les volutes de soufflage en passant l'aspirateur.
Mettre un peu en route la ventilation simple et efficace.
30 octobre 2025 à 17:17
consulter ce sujet Comment sortir la turbine d'un split Daikin pour la nettoyer sur le forum ClimatisationBonjour.
Les avis de chacun vont être différents.
Je serais plus partisan d'utiliser la PAC, la ventilation permettant une montée assez rapide dans la pièce.
De plus l'essai que vous avez effectué et vous a apparemment satisfait.
Explication simple, les économies seront beaucoup plus intéressantes, pour 1000w utilisé la PAC restitue environ 4000w( il y a un COP qui diffère suivant le type de gaz), par contre la chaudière consomme 3000w et restitue 3000w.
Les avis de chacun vont être différents.
Je serais plus partisan d'utiliser la PAC, la ventilation permettant une montée assez rapide dans la pièce.
De plus l'essai que vous avez effectué et vous a apparemment satisfait.
Explication simple, les économies seront beaucoup plus intéressantes, pour 1000w utilisé la PAC restitue environ 4000w( il y a un COP qui diffère suivant le type de gaz), par contre la chaudière consomme 3000w et restitue 3000w.
27 octobre 2025 à 17:48
consulter ce sujet Clim réversible et plancher chauffant gaz quelle configuration privilégier ? sur le forum Climatisation






