Bonsoir.
Oui pour la fiabilité, comme je l'ai expliqué dans mon post 3, la seule chose est qu'il faut bien effectuer l’évacuation des condensats lors de l'installation, explications dans la notice de montage, et nettoyer régulièrement l'aspiration et l’évacuation des bouches ext, car suivant l'environnement, l'aspiration peut se boucher et bien sûr engendrer quelques soucis de fonctionnement.
Oui pour la fiabilité, comme je l'ai expliqué dans mon post 3, la seule chose est qu'il faut bien effectuer l’évacuation des condensats lors de l'installation, explications dans la notice de montage, et nettoyer régulièrement l'aspiration et l’évacuation des bouches ext, car suivant l'environnement, l'aspiration peut se boucher et bien sûr engendrer quelques soucis de fonctionnement.

24 août 2013 à 20:12

Bonjour.
C'est "bruyant" mais moins qu'une clim mobile ! Mais c'est bien pour le problème d'installation que rencontre papire64
J'ai déjà installé ce produit dans des agences d'assurances par ex, il y en avait plusieurs et tout en open-space, sauf le bureau du chef shocked: sans coffrage, les gens pouvaient parler sans crier, entretien facile.
C'est "bruyant" mais moins qu'une clim mobile ! Mais c'est bien pour le problème d'installation que rencontre papire64

J'ai déjà installé ce produit dans des agences d'assurances par ex, il y en avait plusieurs et tout en open-space, sauf le bureau du chef shocked: sans coffrage, les gens pouvaient parler sans crier, entretien facile.

24 août 2013 à 11:19

Bonjour.
Un diagnostic électrique, plomb, amiante, énergétique, doit OBLIGATOIREMENT vous être remis avant une location, si ce n'est pas le cas le propriétaire est hors la loi, et se doit de vous fournir ces papiers dans les plus brefs délais. Une petite lettre avec AR à votre agence ou propriétaire vous laissera une trace écrite.
Pour la VMC qui n'est pas installée au RDC, cela n’était peut être pas nécessaire, mais si vous constatez quelques dégâts dus (moisissures, suintement, humidité, odeurs) à une mauvaise ventilation en faire part à votre agence ou propriétaire toujours par lettre recommandée avec AR.
Mais d'après ce que vous décrivez cela a dû passer à l'as, il a gagné 250€.
En effet si ce diagnostic a été effectué le technicien se serait certainement aperçu de ce branchement non correct.
Par contre une VMC (ventilation mécanique contrôlée) le fonctionnement continuel est normal.
Par contre si cela vous dérange notamment la nuit vous pouvez toujours mettre une horloge de manière à ce qu'elle ne fonctionne qu'à certaines heures, et pendant un temps donné.
Un diagnostic électrique, plomb, amiante, énergétique, doit OBLIGATOIREMENT vous être remis avant une location, si ce n'est pas le cas le propriétaire est hors la loi, et se doit de vous fournir ces papiers dans les plus brefs délais. Une petite lettre avec AR à votre agence ou propriétaire vous laissera une trace écrite.
Pour la VMC qui n'est pas installée au RDC, cela n’était peut être pas nécessaire, mais si vous constatez quelques dégâts dus (moisissures, suintement, humidité, odeurs) à une mauvaise ventilation en faire part à votre agence ou propriétaire toujours par lettre recommandée avec AR.
Mais d'après ce que vous décrivez cela a dû passer à l'as, il a gagné 250€.
En effet si ce diagnostic a été effectué le technicien se serait certainement aperçu de ce branchement non correct.
Par contre une VMC (ventilation mécanique contrôlée) le fonctionnement continuel est normal.
Par contre si cela vous dérange notamment la nuit vous pouvez toujours mettre une horloge de manière à ce qu'elle ne fonctionne qu'à certaines heures, et pendant un temps donné.

23 août 2013 à 19:19

Bonjour.
Êtes-vous sur qu'il est en plomb ? Sinon votre installation date un peu, et à moins d’être un plombier chevronné cela va être difficile. Je pense qu'il va falloir passer à autre chose, et pas forcement très cher.
Êtes-vous sur qu'il est en plomb ? Sinon votre installation date un peu, et à moins d’être un plombier chevronné cela va être difficile. Je pense qu'il va falloir passer à autre chose, et pas forcement très cher.

23 août 2013 à 18:59

Bonjour.
C'est vrai que suivant les endroits c'est un peu bruyant, mais avec un coffrage comme un système de cache radiateur, le problème peut être grandement arrangé.
C'est vrai que suivant les endroits c'est un peu bruyant, mais avec un coffrage comme un système de cache radiateur, le problème peut être grandement arrangé.

23 août 2013 à 17:20

Bonjour.
Dans ce cas j'aurais plutôt vu l'inverse, c'est à dire quand la clim fonctionne.
Suivre les conseils de Dom, souvent les odeurs passent par où on ne pense pas.
Dans ce cas j'aurais plutôt vu l'inverse, c'est à dire quand la clim fonctionne.

Suivre les conseils de Dom, souvent les odeurs passent par où on ne pense pas.

23 août 2013 à 14:06

Ah oui il y a Airwell qui fabrique ce genre de matériel. 

22 août 2013 à 18:59

Bonjour.
Je connais bien pour en avoir installé, surtout dans votre cas, effectivement il faut percer deux trous, les appareils sont fournis avec tout le nécessaire non pour le percement ça c'est à vous de le faire mais gaine en plastique de soufflage et reprise, grilles extérieures, plan.
Il faut quand même être deux pour l'accrocher, c'est un peu lourd. Alors comme tout appareil fixé au mur attention aux vibrations transmises, c'est du compact. Pour la fiabilité en 15 ans jamais eu de retour, je touche du bois, ces appareils font du chauffage aussi donc en PAC.
Pour la copropriété il suffit de leur demander si vous pouvez effectuer deux trous en façade comme pour une aération.
Par contre pour la puissance il faut effectuer un bilan thermique ce que voulait demander Dom. Si cela se trouve un taille 9 suffit ??

Je connais bien pour en avoir installé, surtout dans votre cas, effectivement il faut percer deux trous, les appareils sont fournis avec tout le nécessaire non pour le percement ça c'est à vous de le faire mais gaine en plastique de soufflage et reprise, grilles extérieures, plan.
Il faut quand même être deux pour l'accrocher, c'est un peu lourd. Alors comme tout appareil fixé au mur attention aux vibrations transmises, c'est du compact. Pour la fiabilité en 15 ans jamais eu de retour, je touche du bois, ces appareils font du chauffage aussi donc en PAC.
Pour la copropriété il suffit de leur demander si vous pouvez effectuer deux trous en façade comme pour une aération.
Par contre pour la puissance il faut effectuer un bilan thermique ce que voulait demander Dom. Si cela se trouve un taille 9 suffit ??


22 août 2013 à 18:57

Bonsoir. Tout à fait marie.
Tenez, une aventure qui m'est arrivée, fuite d'eau depuis le début du mois de juin dans mon appartement, je suis locataire, je fais généralement attention à mes factures utilisation électricité, lampes éco, machine A+++, l'eau etc, permettant d'avoir des consommations équivalentes sur plusieurs années, mais avec cette histoire d'eau les tubes étant scellés dans le sol béton, nous étions en attente d'une réfection en tubes apparent, donc pendant deux mois, ouverture du robinet général, douche, remplissage de quelques bte, au cas ou, un lave linge de temps en temps entre deux coupures d'eau, car inondation du 7ème jusque 3ème étage.
En fait je me suis aperçue que l'on faisait des économies d'eau, même avec la fuite, simplement par le fait d'utiliser une bouteille remplie préalablement, pour se laver les dents, les mains, donc sans laisser avec nos mauvaises habitudes le robinet ouvert.
Ce n'est pas une grande aventure pour un parisien ça ? Comme quoi il suffit de pas grand chose.






Tenez, une aventure qui m'est arrivée, fuite d'eau depuis le début du mois de juin dans mon appartement, je suis locataire, je fais généralement attention à mes factures utilisation électricité, lampes éco, machine A+++, l'eau etc, permettant d'avoir des consommations équivalentes sur plusieurs années, mais avec cette histoire d'eau les tubes étant scellés dans le sol béton, nous étions en attente d'une réfection en tubes apparent, donc pendant deux mois, ouverture du robinet général, douche, remplissage de quelques bte, au cas ou, un lave linge de temps en temps entre deux coupures d'eau, car inondation du 7ème jusque 3ème étage.
En fait je me suis aperçue que l'on faisait des économies d'eau, même avec la fuite, simplement par le fait d'utiliser une bouteille remplie préalablement, pour se laver les dents, les mains, donc sans laisser avec nos mauvaises habitudes le robinet ouvert.
Ce n'est pas une grande aventure pour un parisien ça ? Comme quoi il suffit de pas grand chose.







21 août 2013 à 18:35

Bonjour. Je voulais dire, les voisins sont-ils envahis par ces petites bêtes ?

21 août 2013 à 18:20

Bonjour. oliwe, heureusement que Marie ne vous "entend" pas, une bouteille de vinaigre blanc à le même effet et est plus naturel. 

21 août 2013 à 18:15

Bonjour.
Moi aussi je suis diplômé mais il a fallu que je passe mon attestation d'aptitude qui est obligatoire et m'a coûté environ 2000€, et pour une entreprise coûte env 1600€ pour 5 ans avec 600€ /an de paiement total sur 5 ans : 4600€, et donc à renouveler au bout de ces 5 ans, sachant qu'elle n'est accordée que si vous avez l'outillage approprié, qui si on veut du bon, revient environ à 5000€, on ne fait pas autant de tapage pour les plombiers qui soudent sur le gaz de ville qui eux ont des habilitations depuis bien plus longtemps que nous, et qui font payer au client et qui ne s'en aperçoit même pas.
Sachant aussi que bientôt cette habilitation va passer aussi pour les électriciens etc. Il y a trop de soi-disant pros qui font de tout et n'importe quoi. Voilà c’était juste une explication.
A mon avis il y avait trop de charge et il a dû dégazer à l'air libre le trop plein (expliqué avec la SC) ce qui n'est pas pro.
Et normalement pour toutes interventions sur un circuit frigo, vous devez signer une feuille pour la manipulation des fluides, poids, type de gaz,
comportant le n° d’habilitation, qui en fin d'année doit être remise à la préfecture.
Moi aussi je suis diplômé mais il a fallu que je passe mon attestation d'aptitude qui est obligatoire et m'a coûté environ 2000€, et pour une entreprise coûte env 1600€ pour 5 ans avec 600€ /an de paiement total sur 5 ans : 4600€, et donc à renouveler au bout de ces 5 ans, sachant qu'elle n'est accordée que si vous avez l'outillage approprié, qui si on veut du bon, revient environ à 5000€, on ne fait pas autant de tapage pour les plombiers qui soudent sur le gaz de ville qui eux ont des habilitations depuis bien plus longtemps que nous, et qui font payer au client et qui ne s'en aperçoit même pas.
Sachant aussi que bientôt cette habilitation va passer aussi pour les électriciens etc. Il y a trop de soi-disant pros qui font de tout et n'importe quoi. Voilà c’était juste une explication.
A mon avis il y avait trop de charge et il a dû dégazer à l'air libre le trop plein (expliqué avec la SC) ce qui n'est pas pro.
Et normalement pour toutes interventions sur un circuit frigo, vous devez signer une feuille pour la manipulation des fluides, poids, type de gaz,

21 août 2013 à 11:53

Bonsoir.
Je ne trouve pas cette réf chez Hitachi sûrement un produit dérivé. D'après une traduction sommaire que j'ai, cela serait les "ressorts de fixation du moteur" mais pour moi cela ne veut rien dire du tout.
Si vous mettez seulement en mode ventilation, la ventilation se met-elle en route normalement après avoir éliminé le défaut bien sûr ?
Si toujours ce grondement sourd je verrais bien le moteur de ventilation, qui est situé derrière la batterie, là, il faut tout démonter et le pire est le déplacement de la batterie sans casse afin de ne pas perdre le gaz. Opération très délicate pour un pro alors un néophyte !
, l’idéal est de ramener le gaz à l'UE. A suivre.
Pour l'adresse des pièces détachées merci à notre invité cela peut servir.
Je ne trouve pas cette réf chez Hitachi sûrement un produit dérivé. D'après une traduction sommaire que j'ai, cela serait les "ressorts de fixation du moteur" mais pour moi cela ne veut rien dire du tout.
Si vous mettez seulement en mode ventilation, la ventilation se met-elle en route normalement après avoir éliminé le défaut bien sûr ?
Si toujours ce grondement sourd je verrais bien le moteur de ventilation, qui est situé derrière la batterie, là, il faut tout démonter et le pire est le déplacement de la batterie sans casse afin de ne pas perdre le gaz. Opération très délicate pour un pro alors un néophyte !


Pour l'adresse des pièces détachées merci à notre invité cela peut servir.

20 août 2013 à 22:23

Bonsoir Marie.
Je vous rejoins dans votre diagnostic, j'ai déjà eu le cas dans la maison d'un ami, il a fallu passer par un pro sachant que c’était quand même moins "entamé" que chez notre invité.
Et comment cela se passe avec le voisinage ?
Je vous rejoins dans votre diagnostic, j'ai déjà eu le cas dans la maison d'un ami, il a fallu passer par un pro sachant que c’était quand même moins "entamé" que chez notre invité.

Et comment cela se passe avec le voisinage ?

19 août 2013 à 22:03

Bonsoir.
Je rejoins 1lnsp, apparemment le contact et le fonctionnement HC a fonctionné.
N'auriez-vous pas utilisé plus d'eau chaude que d'habitude, des invités par ex, si vous avez un 100 litres pour 2 ou 3 et vous vous retrouvez à 5 ou 6 d'un seul coup ??

Je rejoins 1lnsp, apparemment le contact et le fonctionnement HC a fonctionné.
N'auriez-vous pas utilisé plus d'eau chaude que d'habitude, des invités par ex, si vous avez un 100 litres pour 2 ou 3 et vous vous retrouvez à 5 ou 6 d'un seul coup ??


19 août 2013 à 21:54

Bonsoir. Il a peut-être un sens de rotation ? Ne se refroidit pas correctement ?

19 août 2013 à 21:47

Bonsoir.
Essayez "Les Climaticiens de France" il gèrent des sociétés partout en France, qui généralement sont assez bonne qualité en tant que service. Prix raisonnable, et gens qualifiés, sachant que je ne connais pas toutes les sociétés qui travaillent pour ce groupe.
Essayez "Les Climaticiens de France" il gèrent des sociétés partout en France, qui généralement sont assez bonne qualité en tant que service. Prix raisonnable, et gens qualifiés, sachant que je ne connais pas toutes les sociétés qui travaillent pour ce groupe.

19 août 2013 à 21:39

Bonsoir.
Dans ce cas le 1er appareil fonctionne bien.
A voir pour l'autre.
Si les données sont les mêmes parfois un bon nettoyage, de l'UE et de l'UI ne serait pas à exclure, notamment la volute de soufflage qui parfois s'encrasse par un dépôt de poussière collante un bon coup de soufflette devrait faire l'affaire.
Dans ce cas le 1er appareil fonctionne bien.


Si les données sont les mêmes parfois un bon nettoyage, de l'UE et de l'UI ne serait pas à exclure, notamment la volute de soufflage qui parfois s'encrasse par un dépôt de poussière collante un bon coup de soufflette devrait faire l'affaire.

19 août 2013 à 21:31

Bonjour.
Le reset sur la commande sert en principe pour la réinitialisation de la commande cela remet tout à zéro ainsi on peut remettre à l'heure programmation etc...
J'ai trouvé pour un RAF 25 à 50 NH5, 8 clignotement volets défectueux = volet du moteur ventilateur.
Ce qui veut dire dans ce cas que soit les volets de l'UI sont coincés, les décoincer manuellement, avec les mains faire pivoter plusieurs fois et délicatement les volets de soufflage en ayant préalablement coupé le courant, puis une fois remis en place mettre le courant puis refaire une demande de fonctionnement.
Sinon ce peut être le moteur ventilateur.
Le reset sur la commande sert en principe pour la réinitialisation de la commande cela remet tout à zéro ainsi on peut remettre à l'heure programmation etc...
J'ai trouvé pour un RAF 25 à 50 NH5, 8 clignotement volets défectueux = volet du moteur ventilateur.
Ce qui veut dire dans ce cas que soit les volets de l'UI sont coincés, les décoincer manuellement, avec les mains faire pivoter plusieurs fois et délicatement les volets de soufflage en ayant préalablement coupé le courant, puis une fois remis en place mettre le courant puis refaire une demande de fonctionnement.
Sinon ce peut être le moteur ventilateur.

19 août 2013 à 21:21

Bonjour. Apparemment c'est du HITACHI, il nous faudrait les références exactes écrites sur l'UI et l'UE, afin de vous aider au mieux.

19 août 2013 à 17:51

Bonjour. Difficile à dire s'il y a une relation de cause à effet mais j'ai un doute, suivant les marques il faut parfois couper le courant pour ré-signaliser les défauts.
Cet appareil est-il un mobile ou un fixe ?
Cet appareil est-il un mobile ou un fixe ?
19 août 2013 à 17:31

Bonjour.
Normalement avant le démarrage du compresseur le ventilateur de l'UE démarre puis stoppe, le compresseur se lance et la régulation de pression de condensation aussi (le ventilateur UE), si ce n'est pas le cas soit carte UE HS soit le compresseur et d'après les dires de ludo36 et travaillant avec cette marque suivre son conseil.
Par contre les pièces d'occasion dans ce domaine sont rares, très rares, souvent finissent à la vente à la ferraille, le neuf pourrait être le mieux pour vous, travail effectué par un pro ce qui éviterait des désagréments futurs pour votre confort et votre porte monnaies.
Normalement avant le démarrage du compresseur le ventilateur de l'UE démarre puis stoppe, le compresseur se lance et la régulation de pression de condensation aussi (le ventilateur UE), si ce n'est pas le cas soit carte UE HS soit le compresseur et d'après les dires de ludo36 et travaillant avec cette marque suivre son conseil.
Par contre les pièces d'occasion dans ce domaine sont rares, très rares, souvent finissent à la vente à la ferraille, le neuf pourrait être le mieux pour vous, travail effectué par un pro ce qui éviterait des désagréments futurs pour votre confort et votre porte monnaies.

19 août 2013 à 13:49

Bonjour.
Pour savoir au niveau du gaz si la charge est correcte, soit en adoptant la procédure de notre invité et qui a raison dans sa manipulation, ainsi que pour l'explication des prises de pressions aux manos, soit en mettant les manos et mesurer la SC (surchauffe) qui est de 5 à 7°c, c'est la différence de temp entre la lecture BP et la prise de temp sur l'aspiration (gros tube), ex: vous avez 4.5 b=+3°c, vous devez avoir mini +8°c et maxi 10°c, plus le thermomètre se rapproche de votre lecture mano plus il y a trop de gaz, et inversement quand on s'en éloigne. Ceci est valable pour un non inverter.
Pour un inverter obligatoire d'effectuer l'opération citée auparavant.
Pour savoir au niveau du gaz si la charge est correcte, soit en adoptant la procédure de notre invité et qui a raison dans sa manipulation, ainsi que pour l'explication des prises de pressions aux manos, soit en mettant les manos et mesurer la SC (surchauffe) qui est de 5 à 7°c, c'est la différence de temp entre la lecture BP et la prise de temp sur l'aspiration (gros tube), ex: vous avez 4.5 b=+3°c, vous devez avoir mini +8°c et maxi 10°c, plus le thermomètre se rapproche de votre lecture mano plus il y a trop de gaz, et inversement quand on s'en éloigne. Ceci est valable pour un non inverter.
Pour un inverter obligatoire d'effectuer l'opération citée auparavant.

19 août 2013 à 09:53

Bonjour.
On met maintenant, si je ne m'abuse, du 2.5² jusqu'au 25 A, ce pourquoi il y a une sortie souple en 2.5² voire même du 1.5² suivant les puissances.
On met maintenant, si je ne m'abuse, du 2.5² jusqu'au 25 A, ce pourquoi il y a une sortie souple en 2.5² voire même du 1.5² suivant les puissances.

16 août 2013 à 17:00

Bonjour. Je suis comme sysclimconcept pour l'instant les données températures sont bonnes, pour un appareil.
Effectuer le même essai sur le 2ème et faire la même chose avec les deux UI ensemble.
Effectuer le même essai sur le 2ème et faire la même chose avec les deux UI ensemble.

16 août 2013 à 16:47

Bonsoir.
Aie aie aie !
Sympa sûrement mais il faut savoir que si un installateur n'est pas frigoriste cela veut dire qu'il n'est pas habilité pour effectuer une installation, détention de l'attestation d'aptitude pour l'entreprise, et de capacité pour l'intervenant sinon interdiction formelle d'acheter du gaz et s'il vous a fait une recharge c'est une magouille qui peut vous valoir jusque 10.000 € d'amende.
Donc si le travail a été effectué dans les règles de l'art, une recherche de fuite s'effectue avec une poussée à l'azote min 38 bars, et cela s'effectue aussi à la mise en service, puis une fois trouvée et réparée, tirage au vide puis recharge au poids suivant les préconisations constructeur. Et en règle générale il y a toujours un complément de charge à effectuer à la mise en service.
Supposons que ce travail est OK, il faut savoir qu'avec un multi ou bi-split si une seule UI fonctionne celle-ci va "prendre" toute la puissance froid. Sauf si c'est un inverter qui va s'adapter à la puissance demandée, (enfin presque).
Il se peut aussi que les ou une UI soient trop puissantes pour les pièces, en effet en revenant sur mon explication d'avant si une UI fonctionne la température va très vite chuter puis remonter très vite aussi, le compresseur va sans cesse démarrer et stopper, le phénomène sera moins évident lors du fonctionnement des 2 UI, ce travail trop court du compresseur risque d'engendrer une casse future de celui-ci la cause étant que l'huile n'aura pas le temps de revenir au compresseur.
Donc je pencherai, pour l'instant, pour un matériel mal adapté à votre utilisation, en attente de vos réponses à suivre.

Aie aie aie !

Donc si le travail a été effectué dans les règles de l'art, une recherche de fuite s'effectue avec une poussée à l'azote min 38 bars, et cela s'effectue aussi à la mise en service, puis une fois trouvée et réparée, tirage au vide puis recharge au poids suivant les préconisations constructeur. Et en règle générale il y a toujours un complément de charge à effectuer à la mise en service.
Supposons que ce travail est OK, il faut savoir qu'avec un multi ou bi-split si une seule UI fonctionne celle-ci va "prendre" toute la puissance froid. Sauf si c'est un inverter qui va s'adapter à la puissance demandée, (enfin presque).
Il se peut aussi que les ou une UI soient trop puissantes pour les pièces, en effet en revenant sur mon explication d'avant si une UI fonctionne la température va très vite chuter puis remonter très vite aussi, le compresseur va sans cesse démarrer et stopper, le phénomène sera moins évident lors du fonctionnement des 2 UI, ce travail trop court du compresseur risque d'engendrer une casse future de celui-ci la cause étant que l'huile n'aura pas le temps de revenir au compresseur.
Donc je pencherai, pour l'instant, pour un matériel mal adapté à votre utilisation, en attente de vos réponses à suivre.




15 août 2013 à 21:35

Bonjour.
Quand je disais thermorétractable, cela voulait dire que la gaine chauffe avec les tubes donc la gaine fond, se recroqueville sur elle-même, prend plus ou moins la forme des tubes et craquelle, soit la qualité de cette gaine est très chinoise soit mal montée ?
Quand je disais thermorétractable, cela voulait dire que la gaine chauffe avec les tubes donc la gaine fond, se recroqueville sur elle-même, prend plus ou moins la forme des tubes et craquelle, soit la qualité de cette gaine est très chinoise soit mal montée ?

15 août 2013 à 13:54

Bonsoir,
Pour l'adresse mail pas de souci. Par contre Patrice peut-il me contacter ? En dehors de ce sujet afin que je lui communique une adresse. Merci.
Pour l'adresse mail pas de souci. Par contre Patrice peut-il me contacter ? En dehors de ce sujet afin que je lui communique une adresse. Merci.

14 août 2013 à 18:42

Bonsoir.
On dirait que la gaine n'est pas adaptée ?
qu'elle devient thermorétractable ! 
On dirait que la gaine n'est pas adaptée ?


14 août 2013 à 18:38

Re ; Ah oui, ne pas oublier ce site qui est très bien ainsi que les modos, et cela fait quelques années maintenant que je participe à la mesure de mes connaissances afin d'aider les personnes qui sont dans le besoin, et parfois même sur d'autres forums.




13 août 2013 à 18:58

Bonsoir sysclimconcept,
J'habite Paris et je suis employé comme technicien, MES, ctt, et dépanneur dans une société située en très proche banlieue, je suis dans le métier depuis 30 ans et j'aime ça, j'en apprends tous les jours.
J'habite Paris et je suis employé comme technicien, MES, ctt, et dépanneur dans une société située en très proche banlieue, je suis dans le métier depuis 30 ans et j'aime ça, j'en apprends tous les jours.

13 août 2013 à 18:53

Bonjour. Nous donner la température de reprise ainsi que soufflage avec un temps comme spécifié par sysclimconcept.

12 août 2013 à 18:14

Bonjour. Là il est certain que ce n'est pas normal du tout. 

12 août 2013 à 07:30

Bonsoir.
Sur un multi quel qu'il soit, si il y deux compresseurs avec 2 UI pour chaque circuit, il ne peut y avoir une liaison frigorifique entre les deux circuits c'est impossible.
Ce que vous voulez dire pour une centrale froid comme pour un DRV ou VRV en système PAC ou froid seul, il y a suivant les puissances deux compresseurs un tout ou rien et un inverter, qui sont en cascade ce qui permet de partir avec une puissance X donc avec le départ d'un comp et l'autre se met en service en complément de puissance si besoin est, ou s'il y a un seul comp pour plusieurs UI par le biais de vannes bi pass gaz chaud pour effectuer une réduction de puissance.
Le gaz ne migre pas vers les parties les plus froides lors du fonctionnement, seulement à l’arrêt simplement car celui-ci est poussé par le fonctionnement du comp.
Sur un multi quel qu'il soit, si il y deux compresseurs avec 2 UI pour chaque circuit, il ne peut y avoir une liaison frigorifique entre les deux circuits c'est impossible.
Ce que vous voulez dire pour une centrale froid comme pour un DRV ou VRV en système PAC ou froid seul, il y a suivant les puissances deux compresseurs un tout ou rien et un inverter, qui sont en cascade ce qui permet de partir avec une puissance X donc avec le départ d'un comp et l'autre se met en service en complément de puissance si besoin est, ou s'il y a un seul comp pour plusieurs UI par le biais de vannes bi pass gaz chaud pour effectuer une réduction de puissance.
Le gaz ne migre pas vers les parties les plus froides lors du fonctionnement, seulement à l’arrêt simplement car celui-ci est poussé par le fonctionnement du comp.

09 août 2013 à 19:06

Bonsoir.
Oui bien sûr ludo36, mais on revient au problème posé, et on voit souvent sur ce site par exemple les problèmes avec certaines marques comme Airton, pas de suivi SAV, les pièces etc. Enfin chacun fait comme il veut.
Oui bien sûr ludo36, mais on revient au problème posé, et on voit souvent sur ce site par exemple les problèmes avec certaines marques comme Airton, pas de suivi SAV, les pièces etc. Enfin chacun fait comme il veut.

09 août 2013 à 18:50

Bonjour. Ils ne sont pas tous mauvais et heureusement. 

09 août 2013 à 18:45

Bonsoir.
A ce niveau je ne conseille rien.
D'une manière ou d'une autre, vous en aurez pour votre argent, tous les 6 mois vous allez dépenser deux fois la somme.

A ce niveau je ne conseille rien.

D'une manière ou d'une autre, vous en aurez pour votre argent, tous les 6 mois vous allez dépenser deux fois la somme.



08 août 2013 à 18:47

Bonsoir.
Une UE dans les combles
et en plus 4 UE, de mieux en mieux

Je rejoins entièrement sysclimconcept. Dans ce cas si votre installateur garantit l'installation et le fonctionnement aussi pour les mois à venir, allez y, mais je doute que vous le revoyez si un jour problème et de + si vous voulez utiliser ces combles un jour ou l'autre pour quelques raisons,,,,, et bien niet !
Bref cette installation est complètement, IMPOSSIBLE. Attention à l'arnaque.
Je vous aurais prévenu.
Une UE dans les combles









Je rejoins entièrement sysclimconcept. Dans ce cas si votre installateur garantit l'installation et le fonctionnement aussi pour les mois à venir, allez y, mais je doute que vous le revoyez si un jour problème et de + si vous voulez utiliser ces combles un jour ou l'autre pour quelques raisons,,,,, et bien niet !

Bref cette installation est complètement, IMPOSSIBLE. Attention à l'arnaque.
Je vous aurais prévenu.

08 août 2013 à 18:41

Bonsoir. Grosse fuite
certainement arrêtez tout avec ce type de produit trop vieux et passer à autre chose.







08 août 2013 à 18:28

Bonsoir.
DUR DUR
. Avez-vous essayé avec la plateforme Airwell ? Sur internet le N° est apparent. 



08 août 2013 à 18:24

Bonjour.
Vous dites que quand le ventilo de l'UE se met en service, ce qui veut dire que le compresseur aussi = soit la carte de l'UE soit le compresseur, ou encore un disjoncteur inapproprié pour la puissance de la clim !
Quand cela disjoncte juste la clim ou le général (de puissance) maison ?
Vous dites que quand le ventilo de l'UE se met en service, ce qui veut dire que le compresseur aussi = soit la carte de l'UE soit le compresseur, ou encore un disjoncteur inapproprié pour la puissance de la clim !
Quand cela disjoncte juste la clim ou le général (de puissance) maison ?

08 août 2013 à 18:20

Bonsoir. Ça a le mérite d’être clair et précis, merci Mi2. 





07 août 2013 à 18:49

Bonsoir. Vous pouvez répéter la question ! 

07 août 2013 à 18:46

Bonjour. Merci pour le retour. Donc on revient à ma réponse 2. 

06 août 2013 à 16:23

Bonjour.
Et bien si, le vidage de l'air est absolument essentiel et primordiale dans un système frigo quel qu'il soit, je m’aperçois et de plus en plus souvent, que le fait de ne pas effectuer une mise en service correctement entraîne des pannes qui vous donnent des codes pannes parfois bizarres, et on cherche pendant des heures (je fais ça tous les jours) une sonde qui vous dirige vers une panne quelconque et en définitif la base est que la charge n'est pas correcte et engendre par exemple une surchauffe de l'ensemble de l'UE et la carte fini par lâcher et on le voit un jour par hasard parce-que la clim ne fait plus de chaud par ex. c'est de l'informatique le ventilo sert aussi à refroidir les composants, les radiateurs de ces cartes.
Donc les clignotements de votre carte UE donne un code panne, on ne voit absolument rien sur la photo schéma, floue.
Et comme votre ami a a priori trouvé le problème, Il vaudrait mieux vous adresser à une société habilitée travaillant avec cette marque afin de commander et de changer cette carte par vous même.
Et suivez les conseils de hiroko qui sont tout fait justes.
Et bien si, le vidage de l'air est absolument essentiel et primordiale dans un système frigo quel qu'il soit, je m’aperçois et de plus en plus souvent, que le fait de ne pas effectuer une mise en service correctement entraîne des pannes qui vous donnent des codes pannes parfois bizarres, et on cherche pendant des heures (je fais ça tous les jours) une sonde qui vous dirige vers une panne quelconque et en définitif la base est que la charge n'est pas correcte et engendre par exemple une surchauffe de l'ensemble de l'UE et la carte fini par lâcher et on le voit un jour par hasard parce-que la clim ne fait plus de chaud par ex. c'est de l'informatique le ventilo sert aussi à refroidir les composants, les radiateurs de ces cartes.
Donc les clignotements de votre carte UE donne un code panne, on ne voit absolument rien sur la photo schéma, floue.
Et comme votre ami a a priori trouvé le problème, Il vaudrait mieux vous adresser à une société habilitée travaillant avec cette marque afin de commander et de changer cette carte par vous même.
Et suivez les conseils de hiroko qui sont tout fait justes.

06 août 2013 à 16:21

Bonjour. Les constructeurs se donnent quelques marges quand même, avec un nettoyage régulier de l'UE, en fonction de son utilisation cela devrait aller pour une installation correcte. 

06 août 2013 à 16:01

Bonjour.
N'y a t-il pas une programmation horaire en service. Fonctionnement pour un temps donné ?
Lire le manuel de fonctionnement et vérifier.
N'y a t-il pas une programmation horaire en service. Fonctionnement pour un temps donné ?
Lire le manuel de fonctionnement et vérifier.

06 août 2013 à 15:57

Bonjour.
Vous tapez "pièces détachées Daikin" sur Google et vous n'avez plus qu'à choisir.
Attention quand même souvent et de plus en plus souvent les pièces que vous achetez en dehors du constructeur et que cela soit dans n'importe quelle marque ou domaine, la garantie ne fait plus effet !

Vous tapez "pièces détachées Daikin" sur Google et vous n'avez plus qu'à choisir.
Attention quand même souvent et de plus en plus souvent les pièces que vous achetez en dehors du constructeur et que cela soit dans n'importe quelle marque ou domaine, la garantie ne fait plus effet !


06 août 2013 à 15:50

Bonsoir. Une réf exacte de l'UI et de l'UE serait parfait !





05 août 2013 à 17:58

Bonsoir. Donc à suivre avec une bonne finition.