Bonsoir. Je me suis mal expliqué (désolé) dans votre cas ouvrir au maximum, plus il y aura du renouvellement d'air mieux ce sera.
. Cela devrait fonctionner.


10 septembre 2013 à 17:41

Bonsoir et de soufflage c'est très important.



09 septembre 2013 à 17:30

Bonsoir. On veut les températures de reprise de soufflage.




09 septembre 2013 à 17:29

Bonsoir.
Il faut que l'ouverture soit égale à la surface de la batterie aspiration, plus le soufflage du ventilateur condenseur.
Ce qu'il faut c'est surtout éviter le recyclage d'air, entre le soufflage et l'aspiration. Il faut en règle générale entre 5 et 15 cm derrière et côtés de l'UE (aspiration) et 50 cm devant (soufflage de l’hélice).
Il faut que l'ouverture soit égale à la surface de la batterie aspiration, plus le soufflage du ventilateur condenseur.
Ce qu'il faut c'est surtout éviter le recyclage d'air, entre le soufflage et l'aspiration. Il faut en règle générale entre 5 et 15 cm derrière et côtés de l'UE (aspiration) et 50 cm devant (soufflage de l’hélice).

08 septembre 2013 à 20:52

Bonjour.
Shunter les 3 neutres ensemble, puis shunter U/V/W ensemble, puis brancher le fil bleu sur neutre et fil noir ou marron sur U/V/W, la terre sur la terre, avec un câble de section 6², protégé par un 32A.
Shunter les 3 neutres ensemble, puis shunter U/V/W ensemble, puis brancher le fil bleu sur neutre et fil noir ou marron sur U/V/W, la terre sur la terre, avec un câble de section 6², protégé par un 32A.

08 septembre 2013 à 17:45

Bonjour.
Ne pas s’inquiéter pour le voyant allumé "opération" cela veut dire que la clim est en fonctionnement.
Normalement vous devez avoir une plaque signalétique, sur chacune de vos clim spécifiant la marque le n°de série, le type de gaz, la puissance froid (cool) en watt, cette plaque est soit derrière la clim, soit cachée à l'emplacement du bac de récupération des eaux condensées.
Nous donner cette info, et faire éventuellement une comparaison entre les deux clims.
Nous donner aussi la température de reprise sur l'appareil et de soufflage, cela va nous donner un delta T°C, ainsi que le volume de votre pièce, sous les toits ? Exposition N S E O ?
Ne pas s’inquiéter pour le voyant allumé "opération" cela veut dire que la clim est en fonctionnement.
Normalement vous devez avoir une plaque signalétique, sur chacune de vos clim spécifiant la marque le n°de série, le type de gaz, la puissance froid (cool) en watt, cette plaque est soit derrière la clim, soit cachée à l'emplacement du bac de récupération des eaux condensées.
Nous donner cette info, et faire éventuellement une comparaison entre les deux clims.
Nous donner aussi la température de reprise sur l'appareil et de soufflage, cela va nous donner un delta T°C, ainsi que le volume de votre pièce, sous les toits ? Exposition N S E O ?

07 septembre 2013 à 10:07

Bonjour.
Pas tout lu de nos amis, mais si un disjoncteur ne " tombe" pas sans que l'autre soit enclenché c'est le problème, et plus en aval, à partir de cela chercher un peu plus loin.

Pas tout lu de nos amis, mais si un disjoncteur ne " tombe" pas sans que l'autre soit enclenché c'est le problème, et plus en aval, à partir de cela chercher un peu plus loin.



06 septembre 2013 à 16:40

Bonjour. On dirait du 26/34 mais en théorie et simplement le diamètre d'aspiration d'une pompe et de refoulement doit correspondre.
Donc un tube de diamètre Cu ou plastique aspi/refoulement de 25 devrait correspondre correspondant à ce que vous voulez faire.
Après tout dépend de la longueur entre chaque en l'occurrence de cuves, vous voulez effectuer hauteur de remontée très important.
Une étude pourrait peut être envisageable en fonction de vos besoins.
Donc un tube de diamètre Cu ou plastique aspi/refoulement de 25 devrait correspondre correspondant à ce que vous voulez faire.
Après tout dépend de la longueur entre chaque en l'occurrence de cuves, vous voulez effectuer hauteur de remontée très important.
Une étude pourrait peut être envisageable en fonction de vos besoins.


06 septembre 2013 à 16:33

Bonjour.
Déjà, un conseil : ne jamais acheter ce genre de matériel d'occasion mais c'est trop tard, la preuve, vous n'avez aucune doc de fonctionnement et si cela se trouve la clim ne fonctionne même pas ou complètement inadaptée pour ce que vous voulez faire. Bref disait pépin
!
Si cette clim a une différence de température entre la temp de la pièce et la temp de soufflage de 8/10°C ce serait merveilleux, et c'est qu'elle donne sa puissance et donc comme je le disais inadapté pour la surface à rafraîchir;
Mais si je n'ai pas compris la question c'est peut-être tout simplement un problème de mode de fonctionnement ? Ou de manipulation sur la façade de l'appareil ? Là, il faut appuyer le bouton M/A , puis sur le bouton mode jusque soit affiché en façade le mode "cool" ou encore un symbole "flocon de neige" (mode froid), régler la temp avec le bouton "temp set" flèche vers le bas ou haut à la température désirée, une fois les réglages terminés attendre entre 4 et 8 minutes avant l'enclenchement du compresseur, donc du froid, mettre la gaine sur une fenêtre fermée au maxi vers l'extérieur.
Attendre environ 5 à 10 minutes que l'appareil fournisse sa puissance totale.
Prendre les mesures de température que je vous ai demandées au début du post et après nous en saurons un peu plus.
Déjà, un conseil : ne jamais acheter ce genre de matériel d'occasion mais c'est trop tard, la preuve, vous n'avez aucune doc de fonctionnement et si cela se trouve la clim ne fonctionne même pas ou complètement inadaptée pour ce que vous voulez faire. Bref disait pépin

Si cette clim a une différence de température entre la temp de la pièce et la temp de soufflage de 8/10°C ce serait merveilleux, et c'est qu'elle donne sa puissance et donc comme je le disais inadapté pour la surface à rafraîchir;
Mais si je n'ai pas compris la question c'est peut-être tout simplement un problème de mode de fonctionnement ? Ou de manipulation sur la façade de l'appareil ? Là, il faut appuyer le bouton M/A , puis sur le bouton mode jusque soit affiché en façade le mode "cool" ou encore un symbole "flocon de neige" (mode froid), régler la temp avec le bouton "temp set" flèche vers le bas ou haut à la température désirée, une fois les réglages terminés attendre entre 4 et 8 minutes avant l'enclenchement du compresseur, donc du froid, mettre la gaine sur une fenêtre fermée au maxi vers l'extérieur.
Attendre environ 5 à 10 minutes que l'appareil fournisse sa puissance totale.
Prendre les mesures de température que je vous ai demandées au début du post et après nous en saurons un peu plus.

06 septembre 2013 à 15:39

Bonsoir. Je pense effectivement que la carte est HS. 

05 septembre 2013 à 20:25

Bonsoir.
Ci-joint le schéma, Dom pourra nous en dire plus. Fan motor M1F, normalement il y a des valeurs à mesurer moteur débranché si je ne me trompe pas :
rouge-bleu = 100 kg ohms
bleu-marron = 100 ohms
bleu-orange = 100 kg ohms
bleu-orange = 1 méga ohms.
Si ces valeurs sont ok le moteur est bon et la carte est HS. Par contre je préconise le changement des deux dans le cas du moteur HS, pas forcément plus cher dans le temps.
Voici le shéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-joint le schéma, Dom pourra nous en dire plus. Fan motor M1F, normalement il y a des valeurs à mesurer moteur débranché si je ne me trompe pas :
rouge-bleu = 100 kg ohms
bleu-marron = 100 ohms
bleu-orange = 100 kg ohms
bleu-orange = 1 méga ohms.
Si ces valeurs sont ok le moteur est bon et la carte est HS. Par contre je préconise le changement des deux dans le cas du moteur HS, pas forcément plus cher dans le temps.

Voici le shéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 septembre 2013 à 21:10

Bonjour.
Certainement un manque de gaz, explication : le compresseur démarre... au bout de quelques minutes, soit par une surchauffe celui-ci se coupe par sécurité toujours par sondes ou pressostat de sécurité ou thermique compresseur, tout cela dû à un manque de gaz.
Donc dès que le compresseur est froid, va toujours refaire ce cycle jusqu'à la casse définitive.
C'est normal à un moment donné on ne peut aller au delà de la résistance mécanique, c'est comme votre voiture.
Pendant ce laps de temps de démarrage de l'UE y a-t-il un tout petit peu de froid ?
Certainement un manque de gaz, explication : le compresseur démarre... au bout de quelques minutes, soit par une surchauffe celui-ci se coupe par sécurité toujours par sondes ou pressostat de sécurité ou thermique compresseur, tout cela dû à un manque de gaz.
Donc dès que le compresseur est froid, va toujours refaire ce cycle jusqu'à la casse définitive.
C'est normal à un moment donné on ne peut aller au delà de la résistance mécanique, c'est comme votre voiture.
Pendant ce laps de temps de démarrage de l'UE y a-t-il un tout petit peu de froid ?

04 septembre 2013 à 17:21

Bonjour.
Il n'y a pas de condensateur, la régulation de pression de condensation s'effectue avec la carte inverter ou mère.
Ce moteur est en courant continu.
La référence complète de l'UI et UE et type de gaz pourrait nous aider un peu plus.
E7= surcharge anormale moteur ventilation UE.
Le moteur est-il lâche quand vous le lancez à la main ?
Le compresseur démarre-t-il ?
Il n'y a pas de condensateur, la régulation de pression de condensation s'effectue avec la carte inverter ou mère.
Ce moteur est en courant continu.
La référence complète de l'UI et UE et type de gaz pourrait nous aider un peu plus.
E7= surcharge anormale moteur ventilation UE.
Le moteur est-il lâche quand vous le lancez à la main ?
Le compresseur démarre-t-il ?

04 septembre 2013 à 17:13

Bonsoir.
Ce sujet a déjà été traité maintes fois sur ce site.
Une petite recherche de votre part, et ou éventuellement une aide de nos charmants modérateurs ; Par contre si c'est pour une activité professionnelle il y a certainement des normes très strictes, là je suis incompétent.
Ce sujet a déjà été traité maintes fois sur ce site.
Une petite recherche de votre part, et ou éventuellement une aide de nos charmants modérateurs ; Par contre si c'est pour une activité professionnelle il y a certainement des normes très strictes, là je suis incompétent.

03 septembre 2013 à 20:36

Bonsoir.
En effet il existe un système de compteur chantier, demandé à ERDF, où le tarif est moins élevé et facturé au promoteur durant la durée du chantier.
En fait le promoteur de chantier est un voleur et a profité de votre gentillesse. Maintenant pour revenir en arrière
voir éventuellement avec votre proprio.
Changer des tuiles oui, mais pas de garantie, pas de traces écrites, s'il y a un souci ultérieur ? Fait ceci ou cela, oui aussi mais en attendant c'est vous qui avez ou allez payer la facture.

En effet il existe un système de compteur chantier, demandé à ERDF, où le tarif est moins élevé et facturé au promoteur durant la durée du chantier.
En fait le promoteur de chantier est un voleur et a profité de votre gentillesse. Maintenant pour revenir en arrière



Changer des tuiles oui, mais pas de garantie, pas de traces écrites, s'il y a un souci ultérieur ? Fait ceci ou cela, oui aussi mais en attendant c'est vous qui avez ou allez payer la facture.




03 septembre 2013 à 20:29

Bonsoir.
Si vous passez devant un ou l'autre détecteur il est peut être normal que celui-ci s'allume ?
Enfin la lumière rouge du détecteur, il capte, enregistre, puis envoie une information : tiens il faut allumer la lumière concernée par ex.
Si vous passez devant un ou l'autre détecteur il est peut être normal que celui-ci s'allume ?
Enfin la lumière rouge du détecteur, il capte, enregistre, puis envoie une information : tiens il faut allumer la lumière concernée par ex.

03 septembre 2013 à 20:18

Bonjour. Pas de soucis Dom, nous sommes là pour nous compléter afin d'arriver à la fin.



03 septembre 2013 à 17:19

Re. Dom, pour la photo... c’était juste un exemple ou une info.



02 septembre 2013 à 20:30

Bonsoir. Merci Dom. A suivre.



02 septembre 2013 à 20:27

Bonsoir.
Tout ce que vous avez effectué est impeccable, et surtout n'en faites pas plus, ah si le compresseur et très doucement et vous verrez très intelligent, déjà proposé plusieurs fois par mes dires.
Je pense que la question 2123 RESTERA dans les suites et oui...

Tout ce que vous avez effectué est impeccable, et surtout n'en faites pas plus, ah si le compresseur et très doucement et vous verrez très intelligent, déjà proposé plusieurs fois par mes dires.
Je pense que la question 2123 RESTERA dans les suites et oui...




02 septembre 2013 à 20:25

Bonsoir.
Si vous voulez que des personnes puissent vous renseigner, une référence serait bien !
Si vous voulez que des personnes puissent vous renseigner, une référence serait bien !

01 septembre 2013 à 20:53

Bonsoir.
Oui, bien vérifier auparavant si la boite d'encastrement est adaptée pour la réception de cette nouvelle prise, deux broches + terre.
Oui, bien vérifier auparavant si la boite d'encastrement est adaptée pour la réception de cette nouvelle prise, deux broches + terre.

01 septembre 2013 à 20:43

Bonsoir.
Re, une photo peut aider. Moi j'appelle ça une Kapa, ou capacité de démarrage, on peut l'appeler aussi un condensateur.

Re, une photo peut aider. Moi j'appelle ça une Kapa, ou capacité de démarrage, on peut l'appeler aussi un condensateur.


01 septembre 2013 à 20:13

Bonsoir.
C'est une capacité de démarrage, elle sert au démarrage d'un moteur mono 220 V, physiquement elle est ronde ou ovale couleur en général blanc, mais peut-être d'autres couleurs, il est écrit dessus différentes indications, comme l'intensité de démarrage exprimée en microfarads.
C'est une capacité de démarrage, elle sert au démarrage d'un moteur mono 220 V, physiquement elle est ronde ou ovale couleur en général blanc, mais peut-être d'autres couleurs, il est écrit dessus différentes indications, comme l'intensité de démarrage exprimée en microfarads.

01 septembre 2013 à 20:09

Bonjour.
Vous voulez dire que quand vous faites une demande de froid le comp démarre mais pas le ventilo de l'UE ?
Mais que quand vous le lancez à la main tout fonctionne correctement ? Production de froid ? Ce qui veut dire que la Kapa de démarrage du ventilo est hs, soit la carte de l'UE, car c'est parfois celle-ci qui gère la variation du ventilo, il se peut que ce soit aussi le ventilo hs.
Le bruit du comp est lié au fait que le ventilo ne tourne pas, la pression va monter, jusque coupure HP, ou sonde de temp.
Un conseil, stoppez l'installation afin de ne pas casser le comp, pièce maîtresse d'un système frigo, et la plus chère.
Vous voulez dire que quand vous faites une demande de froid le comp démarre mais pas le ventilo de l'UE ?
Mais que quand vous le lancez à la main tout fonctionne correctement ? Production de froid ? Ce qui veut dire que la Kapa de démarrage du ventilo est hs, soit la carte de l'UE, car c'est parfois celle-ci qui gère la variation du ventilo, il se peut que ce soit aussi le ventilo hs.
Le bruit du comp est lié au fait que le ventilo ne tourne pas, la pression va monter, jusque coupure HP, ou sonde de temp.
Un conseil, stoppez l'installation afin de ne pas casser le comp, pièce maîtresse d'un système frigo, et la plus chère.

01 septembre 2013 à 17:23

Bonjour.
Excusez-moi pour l'intervention, juste pour sysclimconcept une doc UNICO est en question n°2116.
Pour l'installation que vous voulez effectuer, je pense que vous n'allez pas réaliser une économie d’énergie phénoménale, voire rien du tout, surtout avec un tout ou rien.
Ce qui serait bien et n'engage à rien est d’effectuer un bilan thermique de l'ensemble de votre lieu d'habitation.
Si votre appartement ou maison est de plain pied pour chauffer et climatiser devrait se faire mais il ne faudra pas s'attendre à des miracles, vous ne climatiserez pas mais vous aurez un rafraîchissement.
Excusez-moi pour l'intervention, juste pour sysclimconcept une doc UNICO est en question n°2116.
Pour l'installation que vous voulez effectuer, je pense que vous n'allez pas réaliser une économie d’énergie phénoménale, voire rien du tout, surtout avec un tout ou rien.
Ce qui serait bien et n'engage à rien est d’effectuer un bilan thermique de l'ensemble de votre lieu d'habitation.
Si votre appartement ou maison est de plain pied pour chauffer et climatiser devrait se faire mais il ne faudra pas s'attendre à des miracles, vous ne climatiserez pas mais vous aurez un rafraîchissement.

31 août 2013 à 15:06

Bonjour.
Une pièce humide c'est une chose de plus, la pièce serait complètement trempée et comme elle est exposée plein soleil ? Mais une tache d'H% qui arrive au même endroit à la même heure et disparait aussi vite qu'elle est réapparue ? C'est pour cela que je pensais à une infiltration due à un écoulement, vue la ponctualité et la disparition de la tache en fonction de l'utilisation d'une salle d'eau par exemple.
Comme je l'ai dit l'eau, c'est faignant
elle passe où elle a envie, la fuite peut être de l'autre côté de la maison, suivre les "gouttières" internes et coulées de l'autre côté. 
Une pièce humide c'est une chose de plus, la pièce serait complètement trempée et comme elle est exposée plein soleil ? Mais une tache d'H% qui arrive au même endroit à la même heure et disparait aussi vite qu'elle est réapparue ? C'est pour cela que je pensais à une infiltration due à un écoulement, vue la ponctualité et la disparition de la tache en fonction de l'utilisation d'une salle d'eau par exemple.
Comme je l'ai dit l'eau, c'est faignant


31 août 2013 à 14:46

Bonjour.
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque vendue en GS. Je ne pense pas que de nettoyer une carte électronique avec de l'alcool à brûler puisse résoudre le problème, à la limite un coup de soufflage avec une bombe de nettoyage sec pour le matériel info. A partir du moment où cette carte donne un code défaut c'est qu'elle fonctionne, celui-ci nous dirige vers une panne X ou Y.
Mais normalement elle doit être dans l'UI, là où se trouve les branchements électriques. Si vous voulez y accéder couper le courant, démonter le capot porte filtres, et normalement vous devriez avoir un boitier en haut à droite, la carte doit être à cet endroit.
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque vendue en GS. Je ne pense pas que de nettoyer une carte électronique avec de l'alcool à brûler puisse résoudre le problème, à la limite un coup de soufflage avec une bombe de nettoyage sec pour le matériel info. A partir du moment où cette carte donne un code défaut c'est qu'elle fonctionne, celui-ci nous dirige vers une panne X ou Y.
Mais normalement elle doit être dans l'UI, là où se trouve les branchements électriques. Si vous voulez y accéder couper le courant, démonter le capot porte filtres, et normalement vous devriez avoir un boitier en haut à droite, la carte doit être à cet endroit.

30 août 2013 à 08:43

Bonjour. Bref on ne saura pas !!!
Et pour notre gentil invité non pas forcément...


Et pour notre gentil invité non pas forcément...



29 août 2013 à 13:58

Bonjour. Sysclimconcept, il faut savoir et je ne le sais que depuis quelques années, les cheminées et conduits de cheminées faisant partie intégrantes d'un immeuble font donc parties des parties communes, ce n'est peut être pas le terme exact, donc dans ce cas il faut une autorisation pour accrocher, je dis bien accrocher et non fixé un cond et passer les tuyauteries / câbles par ces conduits. 
Tiens un cadeau de fin de vacances.

unico francese.pdf

Tiens un cadeau de fin de vacances.



unico francese.pdf
29 août 2013 à 09:52

Bonjour. Si vous avez un plombier pour vos travaux, pourquoi ne pas allez avec lui chez le tatoueur afin de lui effectuer un devis pour réfection de son évacuation, et si il ne veut rien entendre, vous pouvez toujours argumentez en lui disant que tout sera fermé suite à vos travaux et que si il y a une intervention ultérieure(fuites d'eau, bouchage évacuation etc...) tout les frais qui pourraient être engagés seront à sa charge, une lettre avec AR serait un + , les écrits restent les paroles 's'envolent.
Et si vous êtes dans votre droit vous pouvez supprimer cette évacuation.
Et si vous êtes dans votre droit vous pouvez supprimer cette évacuation.

29 août 2013 à 08:41

Bonjour. Pas très sympa votre voisin, je pense qu'il cherche la petite bête et trouvera toujours quelque chose.
Ce que je ne comprends pas est pourquoi il y a une sortie VMC au niveau du sol ?
Je pense que si vous voulez éviter tous ces tracas de voisinage, ne pas les provoquer, donc serait-il possible de dévier cette évacuation, soit en sortie de l’évacuation actuelle située au niveau du sol effectuer une remontée le long de votre mur jusqu'au niveau du toit, soit passer par l’intérieur de votre maison avec une gaine alu passant dans les combles puis évacuation extérieur sortie de toiture, ou encore un ancien conduit de cheminée ne servant plus. Fonctionnement correct, et aucun problème de voisinage.
Toutefois suivre les conseils de MJD.
Ce que je ne comprends pas est pourquoi il y a une sortie VMC au niveau du sol ?
Je pense que si vous voulez éviter tous ces tracas de voisinage, ne pas les provoquer, donc serait-il possible de dévier cette évacuation, soit en sortie de l’évacuation actuelle située au niveau du sol effectuer une remontée le long de votre mur jusqu'au niveau du toit, soit passer par l’intérieur de votre maison avec une gaine alu passant dans les combles puis évacuation extérieur sortie de toiture, ou encore un ancien conduit de cheminée ne servant plus. Fonctionnement correct, et aucun problème de voisinage.
Toutefois suivre les conseils de MJD.

29 août 2013 à 08:27

Bonjour.
Un bon nettoyage avant tout replacement pourrait faire l'affaire, lire le descriptif question 5661.
Si le problème continue après nettoyage envisager le remplacement qui pourrait bien sûr éviter des désagréments, style panne électrique définitive.
Un bon nettoyage avant tout replacement pourrait faire l'affaire, lire le descriptif question 5661.
Si le problème continue après nettoyage envisager le remplacement qui pourrait bien sûr éviter des désagréments, style panne électrique définitive.


29 août 2013 à 08:12

Bonsoir.
Oui, mais je pense qu'une seule batterie ne suffirait pas, avec une remorque pouvant supporter une batterie de batteries environ 3 ou 400 kg sans compter le poids du moteur une quinzaine de kg, une bagatelle vu le poids et le prix des batteries.
Ah oui il faut un transfo normal, les batteries courant continu et le moteur machine courant alternatif, donc pour en revenir aussi lourd que les batteries donc 2 remorques, une fois le tout construit et parcouru les 500 m et les batteries déchargées, tirer une rallonge électrique afin de recharger pour revenir à la maison.
Soyons sérieux votre projet est presque impossible, par contre votre moteur de machine à laver peut servir pour un tour à bois, cela se fait souvent, mais attention qu'il ne se mette pas en essorage.

Oui, mais je pense qu'une seule batterie ne suffirait pas, avec une remorque pouvant supporter une batterie de batteries environ 3 ou 400 kg sans compter le poids du moteur une quinzaine de kg, une bagatelle vu le poids et le prix des batteries.
Ah oui il faut un transfo normal, les batteries courant continu et le moteur machine courant alternatif, donc pour en revenir aussi lourd que les batteries donc 2 remorques, une fois le tout construit et parcouru les 500 m et les batteries déchargées, tirer une rallonge électrique afin de recharger pour revenir à la maison.
Soyons sérieux votre projet est presque impossible, par contre votre moteur de machine à laver peut servir pour un tour à bois, cela se fait souvent, mais attention qu'il ne se mette pas en essorage.




28 août 2013 à 21:13


Bonjour.
Le problème de l'eau s'il y une infiltration, est que celle-ci va aller au plus facile, cette infiltration vient peut-être d'une vidange ? puis s’écoule jusqu'à ce point bas, il faudrait voir si vous êtes absent plusieurs jours, avec l'aide d'un voisin ami ou famille de constater si ça se reproduit. Cela vous permettra de cerner un peu plus le problème.
Le problème de l'eau s'il y une infiltration, est que celle-ci va aller au plus facile, cette infiltration vient peut-être d'une vidange ? puis s’écoule jusqu'à ce point bas, il faudrait voir si vous êtes absent plusieurs jours, avec l'aide d'un voisin ami ou famille de constater si ça se reproduit. Cela vous permettra de cerner un peu plus le problème.

28 août 2013 à 18:26

Bonjour.
Je sais que la société devait faire la vidange de la cuve, mais elle a été faite l'année dernière et n’étant pas nécessaire le prix à changé, je n'ai pas le prix celui-ci variant suivant les régions, l’idéal est de demander un devis avec plusieurs sociétés.

Je sais que la société devait faire la vidange de la cuve, mais elle a été faite l'année dernière et n’étant pas nécessaire le prix à changé, je n'ai pas le prix celui-ci variant suivant les régions, l’idéal est de demander un devis avec plusieurs sociétés.


28 août 2013 à 18:19

Bonsoir.
Et bien si tous nos internautes avaient cela, ils auraient sûrement beaucoup moins de soucis !!!
Surfez sur le site vous aurez exactement ce que vous demandez.
Et bien si tous nos internautes avaient cela, ils auraient sûrement beaucoup moins de soucis !!!

Surfez sur le site vous aurez exactement ce que vous demandez.

27 août 2013 à 21:37

Bonsoir.
Et pas trop de retours avec les produits
chinois, car en tant que pros ce n'est pas tout à fait ça.
Beaucoup de retour et en définitif perte du client.... Chacun fait comme il veut...
Et pas trop de retours avec les produits



Beaucoup de retour et en définitif perte du client.... Chacun fait comme il veut...


27 août 2013 à 21:30

Re. Étant au 3ème et dernier étage, n'avez-vous pas la possibilité de mettre un appareil sur le toit plat si c'est le cas, ou encore accroché et non fixé sur une cheminée, classique et courant sur Paris.
Pour le syndic : Un petit dossier d'une société constitué de la marque, la procédure d'installation, les décibels (le plus important), voire un dossier médical pour quelques soucis de santé, respiration ou autres...
Pour le syndic : Un petit dossier d'une société constitué de la marque, la procédure d'installation, les décibels (le plus important), voire un dossier médical pour quelques soucis de santé, respiration ou autres...

27 août 2013 à 20:20

Bonsoir.
Je pense que sysclimconcept s'est intéressé au sujet un peu plus profondément et je ne l'en blâme pas.
Surtout ne jamais surdimensionner une installation, quelle qu'elle soit, cela n'engendre que des problèmes, comme le dit sysclimconcept on peut le faire avec un inverter car en effet la puissance varie de 0 à 130% ce qui permet une certaine adaptation, comme une canicule ou un refroidissement intense.
Et surtout demander une autorisation de votre syndic pour les percements.C'est très important d'avoir une autorisation ÉCRITE. Cela vous évitera beaucoup d'ennuis juridiques et bien sûr financiers, qui pourraient être énormes.
.
Je pense que sysclimconcept s'est intéressé au sujet un peu plus profondément et je ne l'en blâme pas.
Surtout ne jamais surdimensionner une installation, quelle qu'elle soit, cela n'engendre que des problèmes, comme le dit sysclimconcept on peut le faire avec un inverter car en effet la puissance varie de 0 à 130% ce qui permet une certaine adaptation, comme une canicule ou un refroidissement intense.
Et surtout demander une autorisation de votre syndic pour les percements.C'est très important d'avoir une autorisation ÉCRITE. Cela vous évitera beaucoup d'ennuis juridiques et bien sûr financiers, qui pourraient être énormes.

27 août 2013 à 20:11

Bonsoir. Tout à fait GL et entièrement d'accord, c’était juste une remarque et une constatation de ma part qui pourrait être simplement une erreur de calcul pour la facturation.

26 août 2013 à 19:19

Bonjour.
Je ne crois pas que cela soit autorisé, justement le but du tout à l'égout est de supprimer les fosses et de plus je crois que dans votre cas c'est obligatoire, au risque d'amendes si vous n'effectuez pas ce raccordement direct.
Donc de votre sortie qui va dans votre fosse, installer un regard puis prolonger jusqu'au tout à l'égout.
Toute cette partie est à votre charge. Mais vous pouvez toutefois vous renseigner auprès de votre mairie, ou organisme traitant ce sujet.
Je ne crois pas que cela soit autorisé, justement le but du tout à l'égout est de supprimer les fosses et de plus je crois que dans votre cas c'est obligatoire, au risque d'amendes si vous n'effectuez pas ce raccordement direct.
Donc de votre sortie qui va dans votre fosse, installer un regard puis prolonger jusqu'au tout à l'égout.
Toute cette partie est à votre charge. Mais vous pouvez toutefois vous renseigner auprès de votre mairie, ou organisme traitant ce sujet.

26 août 2013 à 19:15

Bonjour.
La semaine dernière c'est arrivé chez le proprio où je suis en vacances en gîte, et bien après plusieurs essais infructueux dans les mêmes circonstances que vous, obligé d'appeler une société et débouchage, travail effectué sous pression en 10 minutes.
Il lui a même été conseillé d'installer un regard supplémentaire évitant un coût supplémentaire au cas où cela recommencerait. 
La semaine dernière c'est arrivé chez le proprio où je suis en vacances en gîte, et bien après plusieurs essais infructueux dans les mêmes circonstances que vous, obligé d'appeler une société et débouchage, travail effectué sous pression en 10 minutes.


26 août 2013 à 19:01

Re. C'est "pieces-clim.com" 

26 août 2013 à 17:21

Bonjour.
Essayez "piececlim.com". Vous y trouverez peut-être votre bonheur? Ou directement chez un revendeur de la marque.
Essayez "piececlim.com". Vous y trouverez peut-être votre bonheur? Ou directement chez un revendeur de la marque.
26 août 2013 à 16:43

Bonjour.
Il y a les "scotch lock" on met les fils puis avec une pince on appuie sans dénuder, on utilise cela pour pour les rallonges de fils téléphone mais je ne sais pas si cela existe pour les fils de diamètre plus gros en électricité, pour le 1.5 ou 2.5² ?
Il y a les "scotch lock" on met les fils puis avec une pince on appuie sans dénuder, on utilise cela pour pour les rallonges de fils téléphone mais je ne sais pas si cela existe pour les fils de diamètre plus gros en électricité, pour le 1.5 ou 2.5² ?
26 août 2013 à 12:06

Bonjour.
Un compteur est un compteur, celui où est inscrit 554, date de 1962 (collector) c'est marqué dessus alors depuis 51 ans je pense qu'il a dû effectuer un ou plusieurs tours complets, donc fausser complètement la lecture.
Un compteur est un compteur, celui où est inscrit 554, date de 1962 (collector) c'est marqué dessus alors depuis 51 ans je pense qu'il a dû effectuer un ou plusieurs tours complets, donc fausser complètement la lecture.

26 août 2013 à 11:59

Bonjour.
Je ne suis pas un spécialiste en Sanibroyeur, mais normalement quand on appuie sur le bouton, l'eau arrive dans la cuvette, puis s'évacue dans le broyeur qui avec un flotteur ou sonde de hauteur d'eau va enclencher le broyeur/pompe vers l’évacuation tout à l’égout.
Il se pourrait que dans l'appareil quelque chose empêche partiellement le démarrage de la pompe ?
Un bon nettoyage serait déjà une première étape.
Je ne suis pas un spécialiste en Sanibroyeur, mais normalement quand on appuie sur le bouton, l'eau arrive dans la cuvette, puis s'évacue dans le broyeur qui avec un flotteur ou sonde de hauteur d'eau va enclencher le broyeur/pompe vers l’évacuation tout à l’égout.
Il se pourrait que dans l'appareil quelque chose empêche partiellement le démarrage de la pompe ?
Un bon nettoyage serait déjà une première étape.

26 août 2013 à 11:50

Bonjour.
Je verrais bien le relais froid qui ne s'enclenche pas soit par ordre qui ne vient pas de l'UI, soit le relais de puissance sur la carte de l'UE.
Pouvez-vous nous communiquer une photo du schéma électrique qui doit être sous le capot de l'UE, et celui de l'UI qui doit être sous le capot de protection des câbles de liaison / puissance, ou capot de support filtre qu'il faut démonter.
Je verrais bien le relais froid qui ne s'enclenche pas soit par ordre qui ne vient pas de l'UI, soit le relais de puissance sur la carte de l'UE.
Pouvez-vous nous communiquer une photo du schéma électrique qui doit être sous le capot de l'UE, et celui de l'UI qui doit être sous le capot de protection des câbles de liaison / puissance, ou capot de support filtre qu'il faut démonter.

25 août 2013 à 17:44