FORUM DÉCORATION

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum décoration :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 2 058 questions dans le forum décoration


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 705 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Décoration

Bonsoir.

ludo36 une question, je ne vois pas pourquoi un essai sous azote serait interdit, je fais cela tous les jours avec des pressions de test à + de 40 bars et cela ne m’empêche pas une remise en service sans aucun problème. Ex : test pour le R410A 28 b en temps normal, le même test mais mécanique 28 x 1.47=41.16 b sommes-nous d'accord ? smile.
Par contre je suis étonné qu'il y ait un détendeur dans un split celle-ci se faisant par un capillaire dans l'UE, comme je l'ai expliqué c'est une fabrication générale chez tous les constructeurs, mais cela est bien sùr possible, ne connaissant pas tout avec cette marque.
Ce pourquoi, le test azote serait bien afin de voir si la circulation du fluide s'effectue correctement au niveau de l'évapo. biggrin biggrin
04 août 2013 à 20:38
forum consulter ce sujet Clim gainable Hitachi 19 bars à l'arrêt et quand le compresseur tourne 0 bar sur le forum Climatisation

Bonsoir. OK, ne tombez pas je m'en voudrai shocked et bonne fin de WE.
Pour d'autres renseignements pas de soucis. smile smile
04 août 2013 à 20:21
forum consulter ce sujet Circulation du fluide dans les clim multi-splits sur le forum Climatisation

Publicité

Bonsoir.

Je n'ai pas très bien compris votre question 100/200/300 mm.
Je pense que vous voulez parler des distances à respecter pour le soufflage et la reprise d'air du ventilo condenseur de l'UE, ce qui est normal car un appareil dans un espace trop restreint celui-ci ne fonctionnerait pas correctement et risque de casse du compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère.
Les distances varient en fonction de la puissance, des constructeurs, du gaz, d'une manière ou d'une autre plus l'UE respire meilleur c'est, mais il faut quand même respecter les préconisations constructeurs car en cas de litiges si celles-ci ne sont pas respectées la garantie ne rentre pas en ligne de compte. biggrin biggrin biggrin
04 août 2013 à 20:18
forum consulter ce sujet Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech sur le forum Climatisation

Bonjour. C'est quoi comme réf, et marque de machine et type de gaz ? SVP smile smile
04 août 2013 à 08:35
forum consulter ce sujet Clim gainable Hitachi 19 bars à l'arrêt et quand le compresseur tourne 0 bar sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ne connaissant pas toutes les marques il va falloir chercher un peu, en ayant préalablement coupé le courant , ouvrir le capot du dessus ou la protection des branchements électriques, il doit y avoir un schéma, vous faire aider par un ami électricien, ou nous communiquer par photo celui-ci afin de vous aider, il doit être marqué "selinoide vavle" ou "V4V" la débrancher de la carte c'est juste un connecteur ou si vous ne trouvez pas, cette vanne est reconnaissable, soit enlever la bobine tient simplement avec une vis cruciforme soit suivre le câble jusque la carte. Et faire un essai. smile
04 août 2013 à 08:22
forum consulter ce sujet Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous pouvez faire appel à une société détenant son attestation de capacité on peut remplacer le R22 par du R22T, c'est un peu cher mais faisable. Mais comme je l'ai dit 31/12/2014 fini, directive européenne. smile
04 août 2013 à 08:13
forum consulter ce sujet Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes sur le forum Climatisation

Bonsoir. Du coup je ne vois pas trop votre question. sad
03 août 2013 à 18:00
forum consulter ce sujet Circulation du fluide dans les clim multi-splits sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Aie !!! R22 totale disparition le 31/12/2014, donc impossible de faire quoi que ce soit.
D'accord pour la division des pièces dans votre cas, mais comme expliqué auparavant vous pouvez réutiliser les tubes de gaz existants.
Voulez-vous réutiliser les clims existantes ? Et en fait vous ne savez pas comment faire ? sad smile
03 août 2013 à 17:58
forum consulter ce sujet Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Oui mais !!!! Altech est un bon produit cela va t-il durer ? Du coût non !!! lol Le seul souci avec St Gobain la base de leur travail est le VERRE donc aucun suivi... aie pas de station de service, ils ont acheté un produit qui rapporte et n'y connaissent rien.
Bien à vous de savoir plus ? lol lol huffy huffy
03 août 2013 à 17:45
forum consulter ce sujet Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech sur le forum Climatisation

Bonjour.

La V4V fait peut-être des siennes ? étant donné vos dires, il est possible que la commande de cette vanne ne s'effectue pas dans ce cas il y a 2 possibilités soit ct "open" soit ct "close", il suffit de déconnecter la V4V mettre en froid et voir ce qui se passe.
Donc faire une demande de froid et après nous verrons !!!! sweat
03 août 2013 à 17:36
forum consulter ce sujet Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

Non pour le tube d’évacuation des eaux condensées il suffit de bien l'installer en gravitaire et souffler dedans afin de voir si celui-ci ne serait pas bouché. Et comme le dit Ludo si vous pouviez nous communiquer les codes défaut notés sur le capot de l'UE.
Nous pourrions éventuellement vous aider un peu plus, j'ai des codes pannes mais pas de ce modèle. smile
03 août 2013 à 14:07
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung Perly s'éteint toute seule et 2 lumières clignotent sur le forum Climatisation

Bonjour.

En multi en principe les UI sont installées sur un circuit en // avec une vanne détendeur au départ de chaque ligne liquide pour l'aspiration c'est un peu comme une nourrice, si toutes les UI sont en demande toutes les vannes vont être ouvertes le compresseur va tourner à fond, une est stoppée la vanne va fermer et le compresseur va s'adapter à la puissance et ainsi de suite ça c'est pour un inverter.

Oui même si une UI est stoppée l'installation fonctionnera correctement et récupérera la puissance frigo non utilisée.
J'ai connu d'autres systèmes ou les UI étaient en série avec détendeur thermostatique sur chaque UI, bouteille réservoir liquide, avec comp tout ou rien, mais casses relativement fréquentes suivant la marque et le type de compresseur.
Par ex les comp Scroll était beaucoup plus résistant qui Toshiba.
Pour les détendeur, c'est une question de puissance, de place, de fonctionnalité on peut très bien avoir une puissance de 10 kw avec capillaires comme par exemple les armoires Airwell, ou installer un détendeur pour la même puissance chez Hirross, ou Carrier.
Par ex je modifiais des armoires ou groupe froid sur du Imicon, 70 cm de capillaire pour 10 kw de puissance (enfin si je me rappelle bien) sur un distributeur à capillaires. smile
03 août 2013 à 14:00
forum consulter ce sujet Circulation du fluide dans les clim multi-splits sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne conseille pas cette réutilisation, comme expliqué par sysclimconcept, donc dans la mesure de vos possibilités changer les tubes.
Toutefois si vraiment impossible, pour différentes causes j'ai déjà effectué ce travail, à condition d’être équipé, soufflage à l'azote des anciens tubes, et si les anciens tubes sont plus gros, cela ne cassera pas plus de comp qu'un système classique, il suffit de rajouter un peu de gaz dans l'installation, mais dans ce cas il vaut mieux être pro, par contre s'ils sont plus petits il faut absolument les changer. 16 mm = 5/8 13 mm = 1/2, 10 mm = 1/4, et que l'on se comprenne bien, vous devez avoir deux tubes sortant du mur c'est la liaison frigo entre UI et UE de plus vous changez votre ancienne clim par 2x moins puissante ? shocked, si c'est pour climatiser le même volume je crois que vous allez avoir quelques soucis de fonctionnement. smile
03 août 2013 à 13:32
forum consulter ce sujet Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes sur le forum Climatisation

Bonjour.

Cela veut dire qu'avec une pompe à vide on retire l'air dans les tuyauteries et ensuite on ouvre les vannes de service.
Avez-vous bien mis sur le petit flocon de neige = mode froid ? Si ok, je verrai bien un manque de fluide dû à une fuite. smile
03 août 2013 à 12:22
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung Perly s'éteint toute seule et 2 lumières clignotent sur le forum Climatisation

Bonjour. Avez-vous tiré au vide et ouvert les vannes de service ? sweat smile
03 août 2013 à 09:42
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung Perly s'éteint toute seule et 2 lumières clignotent sur le forum Climatisation

Bonjour. AAC c'est ce que j'ai expliqué (réponse 1).
Personnellement je ne vais jamais jusque -1 b car à un moment précis à l’enlèvement du mano on appuie sur le shrader infime certes mais on fait rentrer de l'air dans le circuit, ce pourquoi je suis limite 0 b.
Mais cette façon de faire comme je l'ai dit est personnelle et il est vrai que normalement il faut descendre à -1 b afin de bien ramener tout le fluide et du circuit et ce qu'il reste dans les tubes mano, voire jusque la bte fermée.
Je ferais plus attention dans mes futurs commentaires. Merci. smile smile
03 août 2013 à 08:26
forum consulter ce sujet Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter sur le forum Climatisation

Bonjour. Exact ludo36smile
03 août 2013 à 08:16
forum consulter ce sujet Voyant orange climatiseur Hitachi RAI-ECPM clignote 6 fois sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je suis comme sysclimconcept, je pense que vous devez faire une erreur de nom ou d’interprétation il est impossible d'avoir 0 b sur HP/BP en même temps à l’arrêt oui si il n'y a plus un gr de gaz..
Si vous avez 2 prises de pression sur votre UE une sur le gros tube (le plus courant) BP en mode froid et HP en mode chaud, et 1 sur le petit tube qui est une "fausse" BP et qui veut dire que le détendeur est dans l'UE, le plus classique sur un split. 19 b à l’arrêt ne me choque pas étant donné les températures extérieures actuelles, et ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas un manque de gaz.
Mais si vous êtes absolument certain que le poids de gaz est OK, dans ce cas je verrai plutôt un départ liquide qui serait soit bouché ou fermé à la vanne, ce qui provoque un tirage au vide et ramène le gaz à l'UE.
Et si vous faites fonctionner comme ça pendant un bon bout de temps le comp va surchauffer, klicsonner ou couper au thermique, ou encore une sonde, et peut aller jusqu'à la casse du comp.
Dans un premier temps, il faut fermer la vanne départ liquide, afin de ramener tout le gaz à l'UE, fermer une fois à 0, puis fermer l'autre vanne et couper immédiatement l’alimentation électrique. Démonter le gros tube puis avec mano et de l'azote réglé sur 30 b de pression voir si la circulation se fait correctement.
Si OK le problème est dans l'UE.
03 août 2013 à 08:14
forum consulter ce sujet Clim gainable Hitachi 19 bars à l'arrêt et quand le compresseur tourne 0 bar sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Apparemment le klicson de sécurité comp est en service. Donc je verrais bien un manque de fluide.
De vous-même une petite vérification : mettre en arrêt la clim, attendre le lendemain mettre en service voir au niveau de l'UE si le comp est en route, si ok et si manque de fluide le comp va couper au bout de quelques minutes, dans ce cas tout arrêter et voir avec un installateur compétent détenant les attestations nécessaires pour effectuer ce travail très particulier. sweat smile sweat smile
02 août 2013 à 19:04
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi SUZ-KA50VA s'arrête de manière intempestive sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je verrai bien le même problème que votre 1er groupe. Airwell est une bonne marque.
Bon sweat faire un essai comme ça, mettre tout en service en mode froid à fond, si celle qui est en bout de circuit ne fait pas de froid, mettre les 2 autres en mode ventilation seule et voir si elle produit du froid, si c'est le cas manque de fluide. Si non à suivre en effectuant la même manipulation sur les UI un peu comme les recherches de phase en tri.
Nous dire ce qui se passe. smile
02 août 2013 à 17:24
forum consulter ce sujet Panne climatisation Airwell duo 50 ne fait plus de chaud et de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous avez par ex un tri split et que vous avez trois prises de pression une sur chaque circuit, il doit y avoir soit 1 comp par circuit, dans ce cas fermer 1 x 1 la ligne liquide de chaque circuit afin de ramener le fluide de chaque circuit concerné.
Soit 2 circuit avec 1 comp + 1 comp pour le 3ième circuit dans ce cas procéder de la même façon que précédemment.
Ou plus récent en inverter 1 compresseur pour plusieurs circuits dans ce cas il ne doit y avoir qu'une seule prise de pression donc fermer la vanne départ liquide générale et procéder comme précédemment. Attention parfois s'il y a eu un complément de charge il est parfois impossible de tout ramener au groupe.
Dans ce cas il faut donc procéder avec un groupe de transfert, peser le gaz, cela permet de vérifier si la charge est ok suivant la MES et préconisations constructeur, le réintroduire après l'intervention prévue.
02 août 2013 à 17:15
forum consulter ce sujet Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter sur le forum Climatisation

Bonjour.

Clignotements : détection du niveau d'eau anormal. L’évacuation du bac de condensat doit être certainement bouché, mettant un contact en sécurité. Y accéder, ou souffler dans le tube d'évacuation à l'autre bout afin de le déboucher. smile
02 août 2013 à 16:53
forum consulter ce sujet Voyant orange climatiseur Hitachi RAI-ECPM clignote 6 fois sur le forum Climatisation

Bonsoir. Exact certainement un problème de câblage d'origine ou un relais qui reste collé.smile
01 août 2013 à 21:44
forum consulter ce sujet Problème climatisation prêt à poser Aux de chez Vial sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce genre d'appareil existe encore ??? lol lol Une arnaque pas possible. Une serviette sur la tête ferait exactement le même effet ou encore la même sur un ventilateur lol.
Bon passons je ne sais pas comment cela doit être installé, essayer de trouver sur internet ??? Vous nous avez bien trouvé.... lol lol sweat sweat cry smile
01 août 2013 à 20:06
forum consulter ce sujet Quel compartiment mettre l'eau pour rafraichisseur King d'home RAF460E sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne sais pas dans quel coin vous êtes, mais sur Paris on peut éventuellement constituer un dossier avec des données techniques telles : décibel/fonctionnement etc. et sans se fâcher on peut y arriver et apparemment vous êtes mal parti.
Par contre, suivant une séquence observation vous pouvez toutefois faire valoir votre droit en fonction du vis à vis, bref si un voisin a installé une clim en face, au dessus, en dessous, derrière etc. et de chez vous.
Donc faire valoir votre droit. Vous pouvez aussi essayer éventuellement avec un avis médical. shocked smile smile
01 août 2013 à 18:34
forum consulter ce sujet Choix climatisation monobloc réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je verrais bien un manque de fluide.
Ce n'est pas parce que les pressions sont bonnes au départ que celles-ci sont ok en fonctionnement !
Pouvez-vous nous en dire plus à ce niveau ? smile
01 août 2013 à 18:17
forum consulter ce sujet Panne climatisation Airwell duo 50 ne fait plus de chaud et de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Simple, lol en étant certain que vous ayez votre attestation, normalement cela doit être acquis à la base et formé par l'instructeur lol.
Fermer la vanne départ liquide, une fois arrivé à zéro enlever le tube le plus rapidement possible, limite zéro, et ouvrir la vanne départ liquide immédiatement avant de casser le compresseur, c'est un coup de main à prendre. sweat sweat sweat sweat.
smile
01 août 2013 à 17:56
forum consulter ce sujet Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Et bien non, Dom, ce n'est pas et sûrement la dernière fois (dans ma chienne de vie) que je nettoierais une volute de soufflage d'une UI avec un compresseur, et croyez-moi cela n'est pas de tout repos, car cela arrive plus souvent qu'on le pense, dans certains cas, d'une UI il faut carrément tout changer moteur plus volute etc. comme les dentistes ou les vendeurs de vêtement tellement c’est impossible à tout enlever.
Mais bon c'est le métier. sweat smile sweat smile
31 juillet 2013 à 17:30
forum consulter ce sujet Flux d'air irrégulier sur l'UI d'un vieux split Carrera G35 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur Paris dans la société où j’étais avant je prenais un forfait pour un split de 340€, 1 kg de gaz, azote, et remise en service, garantie 1 an.
Dans la société où je suis, pour un split, 250€ mais le gaz est en plus ce qui revient sensiblement à la même chose.
Les prix varient suivant les régions. smile.
Où ça en Vendée, mon papa est à l'Aiguillon s/m. smile
30 juillet 2013 à 17:20
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba Daiseikai RAS ne produit plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui bien sûr il se peut qu'une volute se dérègle au niveau de l’équilibrage, abîmant par redondance l'axe du moteur, et le moteur par lui-même, les joints de fixation du moteur, bref tout ce qui est lié.
Pour les marques non pas spécialement, cela dépend du lieu où c'est fabriqué etc. Auto nettoyant en ION ou je ne sais pas trop quel nom, ils utilisent suivant les constructeurs, je suis un peu sceptique là dessus. Mais cela n'engage que moi.
Pour les marques qui comme Daikin ou Mitsubishi ou n'importe laquelle, il existe une peinture qui diminue la corrosion due à l'air salin, cela s'appelle EASY COAT code article 2493051 chez ROLESCO, 30€ HT environ (en 2009) ou encore BLYGOLD chez ROLESCO code article 90893001 kit de bombes, 351€ environ en 2009, c'est une peinture spéciale que l'on met sur la batterie de l'unité extérieure.
Sinon il existe des machines de marques différentes spécialement conçues pour l’environnement marin.
30 juillet 2013 à 16:45
forum consulter ce sujet Flux d'air irrégulier sur l'UI d'un vieux split Carrera G35 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Sur Paris environ 300€. smile
29 juillet 2013 à 19:35
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba Daiseikai RAS ne produit plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le compresseur doit klicsonné, c'est à dire qu'il surchauffe par manque de gaz.
Oui il se peut qu'un pro vous effectue une réparation. Essayez de vous rapprocher d'une société dans votre coin de paradis. Mais faites faire un devis quand même. smile
29 juillet 2013 à 17:58
forum consulter ce sujet Pression insuffisante gaz réfrigérant sur clim Delonghi PAC36 sur le forum Climatisation

Bonjour. Pas d'un grand secours, je ne connais même pas cette marque. sad
Quelqu'un d'autre peut-être ?
29 juillet 2013 à 17:46
forum consulter ce sujet Codes erreurs climatisation Hicon modèle 70055 sur le forum Climatisation

Bonjour.
8 ans pour une clim Carrera on peut dire que c'est pas mal.
Mais je vois, mais n’étant devant, souvent ce genre de problème sur d'autres clims la volute de soufflage s'encrasse comme si il y avait de la poussière collante dessus ce qui alourdie celle-ci, et abaisse le brassage d'air créant une perte de débit et occasionner une prise en glace, et une fois commencée cette prise en glace va s’accentuer, mais en principe vous ne risquez pas grand chose pour la couche d'ozone cela serait plutôt un risque de casse comp, ou volute par la glace occasionnée, ou encore des problèmes électriques à cause de la glace et de l'eau.
Donc nettoyer cette volute avec un pinceau délicatement entre les pales de soufflage. Puis faire un essai régulièrement afin d'évacuer cette poussière dévastatrice. Je pense que vous devriez retrouver la puissance normale de cet appareil, et éviter cette prise en glace. Il se peut aussi que le moteur ait quelques faiblesses.
Pour le kit de branchement : ben il est branché alors autant le laisser il n'est pas bien comme ça ?
Juridiquement tout est encore un peu flou, mais je sais que les mois qui suivent il n'y aura plus de gaz dans les installations comme la clim, PAC etc. donc obligé de passer par un frigoriste. smile
29 juillet 2013 à 17:45
forum consulter ce sujet Flux d'air irrégulier sur l'UI d'un vieux split Carrera G35 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je suis du même avis que sysclimconcept, il faut faire absolument un bilan thermique pour ce que vous voulez faire exactement.
Une clim trop puissante ne marchera pas, une pas assez puissante ne marchera pas non plus.
Vous risquez de dépenser beaucoup d'argent pour un résultat qui vous mettra dans un mécontentement certain. shocked.
Et je serais plus pour du Mitsubishi électrique ne serait-ce que pour les pièces détachées. smile
29 juillet 2013 à 17:26
forum consulter ce sujet Conseils choix climatisation réversible que j'installerais moi-même sur le forum Climatisation

Bonjour.
En fait si le R22 n'est plus distribué mais il est remplacé par du R22 T (traité) un peu moins performant (10% environ) mais valable jusqu'au 31/12/2014, la seule chose est qu'il est un peu cher.
Mais moins que de refaire une installation complète en attendant, chacun voit midi à sa porte. smile cry sweat smile
29 juillet 2013 à 17:18
forum consulter ce sujet Problème unité intérieure d'un bi-split refroidit par intermittence sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Y a-t-il un code défaut sur l'UI clignotement en façade ? Mais d'après vos dires je pencherai pour un manque de gaz ? smile sweat
27 juillet 2013 à 17:29
forum consulter ce sujet Problème moteur turbine unité intérieure climatiseur LG MONO SPLIT sur le forum Climatisation

Bonsoir .

Un vendeur agréé ??? Chez Darty je doute... shocked shocked
Signe caractéristique pour un manque de fluide. Un conseil coupez la clim et appelez un pro afin de palier à votre problème. R22 va disparaître dans les mois à venir. smile
27 juillet 2013 à 17:11
forum consulter ce sujet Problème unité intérieure d'un bi-split refroidit par intermittence sur le forum Climatisation

Bonjour. De mème. smile
27 juillet 2013 à 11:47
forum consulter ce sujet Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un petit cadeau. smile smile

lg defauts tertiaire.pdf
27 juillet 2013 à 11:26
forum consulter ce sujet Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois sur le forum Climatisation

Bonjour.

En effet manque de charge, il est normal que la pression chute au démarrage vers 1.5 b puis doit au bout d'un moment remonter et travailler aux alentours de 7 b.
La pression à l’arrêt avec ce gaz à moins qu'il n'y ait plus rien donc 0/1 b, avec une température extérieure devrait être entre 12/15 b. smile sweat smile
27 juillet 2013 à 08:18
forum consulter ce sujet Climatisation réversible Carrera 35GW AGX1 en mode froid ne refroidit pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

AUCMA, c'est la marque. Essayez de contacter la marque par internet ou de vous rapprocher d'un revendeur. Je crois que c'est une marque vendue en grand magasin genre casto ou autres.
Sinon vous pouvez chez un fournisseur de matériel frigorifique comme Cofriset, Rolesco etc. afin de voir s'ils auraient des commandes universelles, attention qu'elles fassent bien votre marque, car ce n'est pas toujours le cas. smile
27 juillet 2013 à 08:11
forum consulter ce sujet Réparer télécommande GJYKQ-04 AUCMA ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Défaut communication carte électronique UI/UE.
Une des cartes soit de l'UI soit de l'UE est HS. Couper le courant, vérifier les connections électriques, débrocher les connecteurs visibles 3/4 X remettre le courant puis refaire un essai. smile sweat smile
27 juillet 2013 à 08:03
forum consulter ce sujet Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois sur le forum Climatisation

Bonjour. A priori si c'est là où les tubes sont raccordés au niveau des vannes oui c'est normal, si vous voulez éviter ce petit désagrément, il suffit de mettre un isolant à l'endroit concerné. smile
27 juillet 2013 à 07:52
forum consulter ce sujet Avis écoulement d'eau sur le compresseur bi split inverter Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
En principe tout est expliqué dans la notice d'installation, mais à mon souvenir cette sonde sert pour le fonctionnement en basse température extérieure, ce qui veut dire que si la température extérieure est en dessous des préconisations du constructeur pendant l'hiver des résistances électriques doivent se mettre en service pour compenser le travail du fluide frigo. Mais à l'heure actuelle cela ne sert que dans des régions particulières et vraiment que ponctuellement.
Étant donné que les fluides ont évolué et nous travaillons maintenant avec des températures en PAC qui vont jusque -30°c en région comme l’Europe alors qu'il y a 20 ans c’était - 5°C.
26 juillet 2013 à 15:27
forum consulter ce sujet Conseils installation climatisation Panasonic CU E15JKE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui tout à fait le bruit de cette pompe est tout à fait normal et caractéristique car quand on fait du froid on l'a surtout quand la température est lourde et orageuse saturation avec H%.
Vous pouvez éventuellement atténuer le bruit avec un chiffon ou isolation autour de la pompe, mais personnellement je ne le recommande pas car elles surchauffent par ce système d’enveloppement à environ 180€ la pompe !!!!
Sinon et je ne suis pas payé pour cela (pub) les boules Q.... titter.
Le bruit peut être différent en fonction de son emplacement, distance, emplacement dans un couloir etc.
La perception suivant chaque individu peut être différents aussi, les femmes sont plus sensibles que les hommes par ex. smile
26 juillet 2013 à 15:08
forum consulter ce sujet Bruit sourd ponctuel unité intérieure PAC air-air Toshiba sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Les clims mobiles ont dû évolué, s'il y a une pompe sur le condenseur donc UE afin probablement d'éviter le bruit à l’intérieur, celle-ci doit être HS et souvent sur ce type d'appareil il y a un recours biggrin, un petit bouchon en point bas derrière ou sur le côté de l'UI afin de permettre un écoulement en gravitaire dans un petit bac qu'il faudra vider régulièrement. smile
25 juillet 2013 à 21:18
forum consulter ce sujet Problème bruit pompe à eau clim Delonghi PAC90 sur le forum Climatisation

Bonsoir.

OK, il faut démonter la façade de l'UI déjà expliqué maintes fois sur ce site.
Puis accéder au tube d’évacuation qui est généralement sur la droite de l'appareil, soit souffler par un tuyau dans le bac au niveau de cette évacuation, soit démonter le bac de condensat, ce qui n'est pas forcément toujours facile et très fragile.
Je vous dis cela car en cas de dépannage le technicien s'adapte en fonction de ce qui se passe. sweat sweat smile
25 juillet 2013 à 21:09
forum consulter ce sujet Fuite d'eau condensat sur split MS09AH sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Avez-vous bien réenclenché le bac de condensat lors de sa remise en place, car il y a un contact qui permet la remise en service du mode froid. Mais il se peut qu'il y ait un manque de fluide, ces appareils sont un peu fragiles et sensibles à ce niveau. smile
25 juillet 2013 à 21:00
forum consulter ce sujet Panne climatiseur DeLonghi Pinguino PAC70ECO sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ramener le gaz à l'UE ne servira ABSOLUMENT à rien car le R407C est un gaz très volatile composé de trois molécules différentes et s’évaporent à 3 températures différentes, il suffit d'une micro micro fuite avoir les bonnes pressions et sans pour cela avoir le rendement demandé.
La seule chose pour le savoir est une SC correcte, avec un comp tout ou rien.
C'est peut-être simplement pour cela que "les cartes" donc les sondes donnent des informations un peu bizarres. sweat smile sweat
25 juillet 2013 à 18:06
forum consulter ce sujet Cherche carte climatiseur Deluxe kf-25GW/E ou clone sur le forum Climatisation