Bonjour Tioman.
Une idée en passant.
Si sur les quatre conducteurs deux ne sont pas en défaut, ils sont peut-être encore utilisables.
Mais une mesure d'isolement digne de ce nom avec un appareil spécifique qui opère sous au moins 500 volts est indispensable.
S'il s'agit d'un câble enterré, il est possible qu'il soit en mauvais état complet.
On se pose aussi la question de la chute de tension sur 1 km de conducteur 2,5 mm².
Une autre solution avec alimentation par panneaux solaires et commande radio devrait être possible.
Il faudrait aussi dans ce cas un contrôle visuel par vidéo.
Cordialement.
Une idée en passant.
Si sur les quatre conducteurs deux ne sont pas en défaut, ils sont peut-être encore utilisables.
Mais une mesure d'isolement digne de ce nom avec un appareil spécifique qui opère sous au moins 500 volts est indispensable.
S'il s'agit d'un câble enterré, il est possible qu'il soit en mauvais état complet.
On se pose aussi la question de la chute de tension sur 1 km de conducteur 2,5 mm².
Une autre solution avec alimentation par panneaux solaires et commande radio devrait être possible.
Il faudrait aussi dans ce cas un contrôle visuel par vidéo.
Cordialement.
27 juillet 2024 à 09:13

Bonjour steroma.
On ne voit pas trop de quel joint il s'agit, et quand bien même.
Ce n'est pas à vous de changer le mécanisme ou de l'entretenir, surtout si vous n'avez pas trop l'habitude ; il faut disposer d'un minimum d'outillage.
Le robinet extérieur n'est pas très usuel, il n'y a pas de poignée, mais il ne doit pas fuir, que ce soit au niveau du raccordement avec l’arrivée en cuivre, qu'à la liaison avec le mécanisme.
Il y a une membrane en sortie du mécanisme, accessible en dévissant l'écrou à droite.
La nettoyer suffit la plupart du temps, à condition qu'elle soit non dégradée.
Pour quelques euros (20 ? 30 ?), remplacer le mécanisme et le robinet devrait être possible.
Mais celui qui vous a prêté la maison devait savoir que la chasse d'eau fonctionnait mal.
Vous pouvez lui demander de faire le nécessaire.
Cordialement.
On ne voit pas trop de quel joint il s'agit, et quand bien même.
Ce n'est pas à vous de changer le mécanisme ou de l'entretenir, surtout si vous n'avez pas trop l'habitude ; il faut disposer d'un minimum d'outillage.
Le robinet extérieur n'est pas très usuel, il n'y a pas de poignée, mais il ne doit pas fuir, que ce soit au niveau du raccordement avec l’arrivée en cuivre, qu'à la liaison avec le mécanisme.
Il y a une membrane en sortie du mécanisme, accessible en dévissant l'écrou à droite.
La nettoyer suffit la plupart du temps, à condition qu'elle soit non dégradée.
Pour quelques euros (20 ? 30 ?), remplacer le mécanisme et le robinet devrait être possible.
Mais celui qui vous a prêté la maison devait savoir que la chasse d'eau fonctionnait mal.
Vous pouvez lui demander de faire le nécessaire.
Cordialement.
26 juillet 2024 à 08:38

Bonjour.
1. Pas besoin. De même, la liaison cuivre est injustifiée. Cela a été déjà traité deux fois sur le forum il y a moins de 3 mois. On vous laisse chercher où.
2. On confirme qu'il faut regarder les caractéristiques du PER. Mais sauf erreur, il est prévu pour. Mais on aime bien le cuivre. On n'y revient jamais.
On perd environ 3 litres sur 300 par période de chauffe de 8 heures.
3. Si vous avez des euros en trop, pourquoi pas. Le laiton est amplement suffisant.
4. L'ami GC, qui en a vu beaucoup dans sa carrière, trouve que cela ne sert pas à grand chose. De toute façon, la durée de vie d'un chauffe-eau est généralement inférieure à 10 ans, raccord ou pas raccord. Heureusement qu'il y a des exceptions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
1. Pas besoin. De même, la liaison cuivre est injustifiée. Cela a été déjà traité deux fois sur le forum il y a moins de 3 mois. On vous laisse chercher où.
2. On confirme qu'il faut regarder les caractéristiques du PER. Mais sauf erreur, il est prévu pour. Mais on aime bien le cuivre. On n'y revient jamais.
On perd environ 3 litres sur 300 par période de chauffe de 8 heures.
3. Si vous avez des euros en trop, pourquoi pas. Le laiton est amplement suffisant.
4. L'ami GC, qui en a vu beaucoup dans sa carrière, trouve que cela ne sert pas à grand chose. De toute façon, la durée de vie d'un chauffe-eau est généralement inférieure à 10 ans, raccord ou pas raccord. Heureusement qu'il y a des exceptions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 juillet 2024 à 22:10

Bonjour Fred76420. Par hasard, en ai vu un ce jour dans une GSB. Mais une marque premier prix.
Regardez les E-catalogues Thermor, Atlantic et autre grandes marques.
Cordialement.
Regardez les E-catalogues Thermor, Atlantic et autre grandes marques.
Cordialement.
25 juillet 2024 à 21:57

Bonjour PascalT. Avez vous repéré les branchements sur l'ancien appareillage ?
On suppose qu'il y a un montage va et vient pour l'intérieur, et un simple allumage pour l'extérieur.
A confirmer.
1, 2 et 3 ne nous disent rien. Ce ne sont pas les repères usuels.
Cordialement.
On suppose qu'il y a un montage va et vient pour l'intérieur, et un simple allumage pour l'extérieur.
A confirmer.
1, 2 et 3 ne nous disent rien. Ce ne sont pas les repères usuels.
Cordialement.
25 juillet 2024 à 21:30

Citation :Effectivement.
Il y a aucune mention d'une protection différentielle sur le DB.
On efface tout et on recommence.
"on" a du travail.
Même l'ID semble défectueux.
Vous montez une prise provisoire en aval d'un ID 30 mA et un DJ 20 A.
Et il n'y aura plus qu'à.
Si vous avez des euros, sous-traiter vous permettrait de continuer à vivre normalement. Sinon, vous n'allez que rénover pendant des mois et des mois.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
25 juillet 2024 à 21:26

Re. Ok pour le point de livraison en monophasé.
Par contre le disjoncteur est à changer pour un modèle monophasé de type S. Voir Enedis.
Vérifier s'il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA dans le tableau de répartition.
Ce qu'on voit est un horrible bricolage : le neutre en rouge, les pontages, les torsades, les phases en jaune.
La protection surintensité n'est pas (ou mal) assurée ; quant à la protection différentielle 500 mA, on se demande comment elle va être opérante, si elle l'est, ce dont on doute.
Tout ce qui est en aval du disjoncteur de branchement est de votre responsabilité ; il ne faut donc pas maltraiter la norme NF C 15-100
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Par contre le disjoncteur est à changer pour un modèle monophasé de type S. Voir Enedis.
Vérifier s'il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA dans le tableau de répartition.
Ce qu'on voit est un horrible bricolage : le neutre en rouge, les pontages, les torsades, les phases en jaune.
La protection surintensité n'est pas (ou mal) assurée ; quant à la protection différentielle 500 mA, on se demande comment elle va être opérante, si elle l'est, ce dont on doute.
Tout ce qui est en aval du disjoncteur de branchement est de votre responsabilité ; il ne faut donc pas maltraiter la norme NF C 15-100
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 juillet 2024 à 14:16

Bonjour Armellica. Quelques idées en passant.
On comprend que la chaudière est branchée directement en sortie du DJ différentiel de branchement, et on suppose que c'est le différentiel 500 mA qui déclenche.
Vous pouvez essayer d'alimenter la chaudière en la laissant à l'arrêt complet (elle doit avoir un bouton arrêt/marche bipolaire) et voir si le DJ déclenche. A priori, d'après ce que vous décrivez, ce serait négatif.
La résistance peut être en défaut, il faudrait la débrancher complètement et voir ce qui se passe, mais surtout mesurer son isolement avec un appareil adapté que doit posséder l'électricien.
Ce même électricien pourrait mesurer le courant de fuite vers la terre avec une pince ampèremétrique destinée à cet usage, donc avec une petite sensibilité.
Avec un multimètre classique on ne peut pas faire grand chose.
Cordialement.
On comprend que la chaudière est branchée directement en sortie du DJ différentiel de branchement, et on suppose que c'est le différentiel 500 mA qui déclenche.
Vous pouvez essayer d'alimenter la chaudière en la laissant à l'arrêt complet (elle doit avoir un bouton arrêt/marche bipolaire) et voir si le DJ déclenche. A priori, d'après ce que vous décrivez, ce serait négatif.
La résistance peut être en défaut, il faudrait la débrancher complètement et voir ce qui se passe, mais surtout mesurer son isolement avec un appareil adapté que doit posséder l'électricien.
Ce même électricien pourrait mesurer le courant de fuite vers la terre avec une pince ampèremétrique destinée à cet usage, donc avec une petite sensibilité.
Avec un multimètre classique on ne peut pas faire grand chose.
Cordialement.
24 juillet 2024 à 15:07

Re.
Regardez là notamment : http://www.forum-électricité.com/bricoler_problème_spots_led.htm
Et bien d'autres sujets analogues accessibles avec les mots clés tensions induites dans le moteur de recherches ci dessus : Rechercher dans le forum électricité :
Cordialement.
Citation :C'est un phénomène bien connu (tensions induites) et le forum l'aborde régulièrement depuis bien des années.
Savez-vous pour quelle raison elles restent allumées ?
Regardez là notamment : http://www.forum-électricité.com/bricoler_problème_spots_led.htm
Et bien d'autres sujets analogues accessibles avec les mots clés tensions induites dans le moteur de recherches ci dessus : Rechercher dans le forum électricité :
Cordialement.
24 juillet 2024 à 11:03

Bonjour Drick34.
Pour le remplacement par Enedis, exiger un modèle de type S.
Cordialement.
Citation :S'il n'y a pas surintensité, le disjoncteur peut être en défaut ; cela arrive.
Avez-vous une piste à tester sur la raison de ces déclenchements.
Pour le remplacement par Enedis, exiger un modèle de type S.
Cordialement.
23 juillet 2024 à 19:01

Bonjour Alicia.
Vous pouvez tenter de brancher une lampe à incandescence en parallèle avec les lampes led ; la lumière résiduelle devrait disparaître.
Une méthode d'identification des circuits : http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Cordialement.
Citation :Ne seraient-ce pas des lampes led, et de premier prix qui plus est ?
L'intensité lumineuse baisse mais les ampoules ne s'éteignent jamais
Vous pouvez tenter de brancher une lampe à incandescence en parallèle avec les lampes led ; la lumière résiduelle devrait disparaître.
Une méthode d'identification des circuits : http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Cordialement.
23 juillet 2024 à 18:58

Bonjour asalha.
L’alimentation 230 V constante est à brancher entre 1 et 2
La tension à mesurer entre 3 et 4.
Cordialement.
L’alimentation 230 V constante est à brancher entre 1 et 2
La tension à mesurer entre 3 et 4.
Cordialement.
23 juillet 2024 à 18:53

Bonjour bisko.
En gros, il faut un câble internet entre la sortie box et la prise RJ 45.
Le boîtier DTI ne sert plus à rien car la liaison cuivre a été désactivée au profit de la fibre.
A la limite, tout vos équipements peuvent fonctionner en wifi si la box est centrale à l'habitat.
Sauf le téléphone filaire (sauf erreur).
Cordialement.
Voir les questions apparentées ci-dessous.
En gros, il faut un câble internet entre la sortie box et la prise RJ 45.
Le boîtier DTI ne sert plus à rien car la liaison cuivre a été désactivée au profit de la fibre.
A la limite, tout vos équipements peuvent fonctionner en wifi si la box est centrale à l'habitat.
Sauf le téléphone filaire (sauf erreur).
Cordialement.
Voir les questions apparentées ci-dessous.
23 juillet 2024 à 15:39

Bonjour Hubert999.
Si le LL fonctionne normalement sans être relié à la terre (il vaut mieux alors éviter de toucher l'enveloppe métallique), et déclenche une protection différentielle alors qu'il est relié à la terre (c'est bien cela que nous avons compris), alors il présente un défaut d'isolement.
Mais on ne touche pas son enveloppe métallique.
Il n'est pas évoqué un défaut (terme général), mais un défaut d'isolement.
Il serait bon de préciser quel est l'appareillage qui déclenche (certainement un interrupteur différentiel 30 mA - à confirmer).
En électricité, surtout en cas de défaut, le dépannage réclame de la précision.
Si on ne connait pas les appareillages, on regarde les inscriptions dessus.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si le LL fonctionne normalement sans être relié à la terre (il vaut mieux alors éviter de toucher l'enveloppe métallique), et déclenche une protection différentielle alors qu'il est relié à la terre (c'est bien cela que nous avons compris), alors il présente un défaut d'isolement.
Citation :Si cette prise de courant n'est pas reliée à la terre, le lave-linge présentant un défaut d'isolement fonctionne correctement.
Pourquoi sur une autre prise de courant la machine à laver fonctionne correctement ?
Mais on ne touche pas son enveloppe métallique.
Il n'est pas évoqué un défaut (terme général), mais un défaut d'isolement.
Il serait bon de préciser quel est l'appareillage qui déclenche (certainement un interrupteur différentiel 30 mA - à confirmer).
En électricité, surtout en cas de défaut, le dépannage réclame de la précision.
Si on ne connait pas les appareillages, on regarde les inscriptions dessus.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 juillet 2024 à 10:44

Bonjour Hubert999.
Danger d'électrocution pour les usagers.
Cordialement.
Citation :Suivre les conseil de l'ami Martien-071, et ne pas vous servir du lave-linge tant qu'il n'est pas réparé ou changé, sachant qu'il doit être relié obligatoirement à la terre (en bon état).
Quelle solution puis-je trouver pour résoudre ce problème ?
Danger d'électrocution pour les usagers.
Citation :A définir. Un compteur compte.
...a fait sauter le compteur.
Cordialement.
22 juillet 2024 à 21:33

Il n'y aura pas le feu, les organes de protection sont là.
Un aspect qui est passé sous silence est la puissance du transformateur. Elle s'exprime en VA.
Il faudra un modèle 2 kVA environ. Le volume sera au mois 5 litres, et le poids peut-être 15 kg ou plus.
Quant au prix, il peut être dissuasif.
On vous laisse chercher.
Et prendre la bonne décision : abandonner le projet ruineux tel qu'il est envisagé.
Il vaut mieux commuter l'installation en 230 V mono.
Et chercher un électricien sérieux.
Cordialement.
Un aspect qui est passé sous silence est la puissance du transformateur. Elle s'exprime en VA.
Il faudra un modèle 2 kVA environ. Le volume sera au mois 5 litres, et le poids peut-être 15 kg ou plus.
Quant au prix, il peut être dissuasif.
On vous laisse chercher.
Et prendre la bonne décision : abandonner le projet ruineux tel qu'il est envisagé.
Il vaut mieux commuter l'installation en 230 V mono.
Et chercher un électricien sérieux.
Cordialement.
22 juillet 2024 à 21:23

Bonjour Bigouli13. Vous avez gagné plus que votre journée.
Le forum sera ravi de vous compter parmi ses contributeurs spécialisés en nettoyeurs haute pression.
Vous voulez certainement signifier que ce sont des joints de pompe ?
Par contre, si un jour le moteur grogne et ne tourne pas, il faudra penser au condensateur moteur.
Merci pour votre retour,
Cordialement.
Le forum sera ravi de vous compter parmi ses contributeurs spécialisés en nettoyeurs haute pression.
Vous voulez certainement signifier que ce sont des joints de pompe ?
Par contre, si un jour le moteur grogne et ne tourne pas, il faudra penser au condensateur moteur.
Merci pour votre retour,
Cordialement.
22 juillet 2024 à 17:19

Bonjour balou86.
Consuel ou pas, ce serait à préciser.
Vu d'ici, l'important serait de passer en monophasé.
Vous même pouvez peut-être jeter un œil sur la barrette de terre de l'habitat.
Voir avec le syndic si le passage d'une liaison terre de bonne section ne serait pas à la charge de la copropriété.
La terre du tableau semble être du domaine commun.
Prenez les bonnes décisions, mais avec quelques euros forcément indispensables.
Cordialement.
Citation :L'important est qu'il y ait une liaison de terre, que la résistance de terre soit bonne, et que le tableau de répartition comporte au moins une protection différentielle 30 mA.
en passant en mono la section de terre sera donc forcément à changer...donc faire appel au syndic
Consuel ou pas, ce serait à préciser.
Vu d'ici, l'important serait de passer en monophasé.
Vous même pouvez peut-être jeter un œil sur la barrette de terre de l'habitat.
Voir avec le syndic si le passage d'une liaison terre de bonne section ne serait pas à la charge de la copropriété.
La terre du tableau semble être du domaine commun.
Prenez les bonnes décisions, mais avec quelques euros forcément indispensables.
Cordialement.
22 juillet 2024 à 11:45

Re. Malheureusement vous n'apportez pas les précisions souhaitées :
Et de quoi ?
Surintensité ?
Défaut d'isolement ?
Associer un contact auxiliaire à un organe de protection n'est pas ce qu'il y a de plus difficile, à condition de bien définir l'environnement technologique.
On comprend que vous désirez activer un ronfleur. Faut-il encore qu'il y ait quelqu'un pour l'entendre et acquitter le défaut. Et s'il n'y a personne ?
Mais on ne sait toujours pas ce qu'est cette micro-station.
Pompage ?
Citation :De quel type de défaillance s'agit-il ?
pour qu'une alarme se déclenche en cas de défaillance.
Et de quoi ?
Surintensité ?
Défaut d'isolement ?
Associer un contact auxiliaire à un organe de protection n'est pas ce qu'il y a de plus difficile, à condition de bien définir l'environnement technologique.
Citation :On comprend bien. Mais si vous apportiez davantage de précisions ce serait plus simple pour envisager la possibilité d'une aide à distance.
je n'y connais rien
On comprend que vous désirez activer un ronfleur. Faut-il encore qu'il y ait quelqu'un pour l'entendre et acquitter le défaut. Et s'il n'y a personne ?
Citation :On comprend qu'il y aura une intervention extérieure. L'alarme que vous envisagez ne pourrait-elle pas être installée à cette occasion par les intervenants ?
une micro-station sera installée la semaine prochaine.
Mais on ne sait toujours pas ce qu'est cette micro-station.
Pompage ?
22 juillet 2024 à 09:26

Bonjour Old,
Qu’évoquez vous avec exactitude par micro-station ?
Quels sont les problèmes qui se posent à vous ?
Vous semblez confondre disjoncteur et disjoncteur différentiel.
Que serait une alarme fiable ?
Pourquoi ne pas confier cette installation à un spécialiste, qui, de plus, pourrait assurer installation, mise au point et réglages, et SAV ?
Cordialement.
Citation :Pour le moment, pas trop.
Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet ?
Qu’évoquez vous avec exactitude par micro-station ?
Quels sont les problèmes qui se posent à vous ?
Vous semblez confondre disjoncteur et disjoncteur différentiel.
Que serait une alarme fiable ?
Pourquoi ne pas confier cette installation à un spécialiste, qui, de plus, pourrait assurer installation, mise au point et réglages, et SAV ?
Cordialement.
21 juillet 2024 à 23:50

Bonjour Balou86. Juste une remarque en passant.
Quand viendra l'heure du choix d'une plaque de cuisson, il faudra qu'elle puisse fonctionner sur deux phases, donc viser le haut de gamme des marques allemandes.
C'est le moment de faire des frais (relativement minimes) de façon à ne pas y revenir. Et probablement négligeables par rapport au prix d'achat et du montant des travaux en cours.
Cordialement.
Citation :Mauvaise idée. Suivant la puissance souscrite l'équilibrage des intensités sera au mieux difficile.
j'aimerais le conserver pour éviter de futurs frais d'intervention pour passer du triphasé au monophasé.
Quand viendra l'heure du choix d'une plaque de cuisson, il faudra qu'elle puisse fonctionner sur deux phases, donc viser le haut de gamme des marques allemandes.
C'est le moment de faire des frais (relativement minimes) de façon à ne pas y revenir. Et probablement négligeables par rapport au prix d'achat et du montant des travaux en cours.
Cordialement.
21 juillet 2024 à 21:21

Bonjour Polinas. S'il s'agit de l'interrupteur différentiel 30 mA à gauche de la rangée, Il y a un défaut d'isolement sur l'un des départs.
Soignez la prise de vue si possible. L'image est peu éclairée, peu contrastée.
Des détails ici : http://www.forum-electricite.com/probleme-disjoncteur-differentiel-tableau.html
A suivre.
Cordialement.
Soignez la prise de vue si possible. L'image est peu éclairée, peu contrastée.
Des détails ici : http://www.forum-electricite.com/probleme-disjoncteur-differentiel-tableau.html
A suivre.
Cordialement.
21 juillet 2024 à 16:16

Bonjour Christophe,
On ne sait si 15,3 V est du 12 V théorique non régulé, ou du 24 V qui aurait chuté pour une raison inconnue (ce qui serait franchement anormal).
Si le bateau est juste équipé d'une batterie au plomb 12 V, en charge la tension pourrait monter à 14 V. Mais on ne sait si le voltmètre utilisé est de qualité reconnue ou non, vu la tension mesurée de 15,3 V. Faites une mesure également moteur à l'arrêt.
Regardez les caractéristiques de l'ancien avertisseur. Cela doit bien être inscrit quelque part.
Cordialement.
On ne sait si 15,3 V est du 12 V théorique non régulé, ou du 24 V qui aurait chuté pour une raison inconnue (ce qui serait franchement anormal).
Si le bateau est juste équipé d'une batterie au plomb 12 V, en charge la tension pourrait monter à 14 V. Mais on ne sait si le voltmètre utilisé est de qualité reconnue ou non, vu la tension mesurée de 15,3 V. Faites une mesure également moteur à l'arrêt.
Regardez les caractéristiques de l'ancien avertisseur. Cela doit bien être inscrit quelque part.
Cordialement.
21 juillet 2024 à 16:06

Bonjour Hellenes.
Ce n'est pas sur la box qu'il faut brancher votre appareil, mais sur une entrée disponible du téléviseur.
On ne connait pas quelle est la connectique en sortie de cet appareil, ni en entrée du téléviseur.
Peut-être faudra t-il passer par des adaptateurs, si cela existe, pour que cette nouvelle source vidéo soit utilisable.
Quant au son, ce sera une difficulté supplémentaire.
Bref, ce n'est pas simple, les matériels étant d'époques, de technologies et connectiques différentes.
Cordialement.
Ce n'est pas sur la box qu'il faut brancher votre appareil, mais sur une entrée disponible du téléviseur.
On ne connait pas quelle est la connectique en sortie de cet appareil, ni en entrée du téléviseur.
Peut-être faudra t-il passer par des adaptateurs, si cela existe, pour que cette nouvelle source vidéo soit utilisable.
Quant au son, ce sera une difficulté supplémentaire.
Bref, ce n'est pas simple, les matériels étant d'époques, de technologies et connectiques différentes.
Cordialement.
21 juillet 2024 à 08:26

Bonjour Jujufinette
Vous traitez ce départ de cette ligne comme si c'était une ligne spécialisée pour un congélateur.
Tableau de répartition - Borniers phase et neutre - interrupteur différentiel 30 mA + DJ (ou DJ différentiel).
S'il y a des boîtes de dérivation enterrées et inaccessibles, il ne faut pas vous étonner.
En attente de votre retour.
Cordialement.
Citation :
Brancher deux disjoncteurs différentiels en parallèle
Citation :Des contradictions.
Mettre un différentiel en série sur cette ligne
Vous traitez ce départ de cette ligne comme si c'était une ligne spécialisée pour un congélateur.
Tableau de répartition - Borniers phase et neutre - interrupteur différentiel 30 mA + DJ (ou DJ différentiel).
S'il y a des boîtes de dérivation enterrées et inaccessibles, il ne faut pas vous étonner.
En attente de votre retour.
Cordialement.
20 juillet 2024 à 21:17

Bonjour piark.
Les arguments utilisés par votre interlocuteur le disqualifient pour ce qui concerne ses connaissances en métallurgie : "un poids de quelques dizaines de kilos pour la redresser au montage."
C'est trop tard. Les contraintes dues au soudage sont irréversibles.
Sur la photo, les soudures des angles ne semblent pas de qualité.
Lors d'un examen professionnel ce serait probablement l'échec assuré d'après ce qu'on voit.
Pas de finition, même pas un coup de meule.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Les arguments utilisés par votre interlocuteur le disqualifient pour ce qui concerne ses connaissances en métallurgie : "un poids de quelques dizaines de kilos pour la redresser au montage."
C'est trop tard. Les contraintes dues au soudage sont irréversibles.
Sur la photo, les soudures des angles ne semblent pas de qualité.
Lors d'un examen professionnel ce serait probablement l'échec assuré d'après ce qu'on voit.
Pas de finition, même pas un coup de meule.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 juillet 2024 à 09:48

Citation :Non, c'est normal, ils sont connectés en parallèle.
Le voltmètre m'indique exactement la même valeur sur les 4 BP qui ne fonctionne pas, un hasard ?
Si vous aviez fait un schéma vous auriez compris.
Si vous comprenez les explications vous dépannerez en étant méthodique, en testant la continuité des conducteurs entre chaque BP, et vous trouverez la liaison défectueuse. Soit il faudra que vous fassiez appel à un ami expérimenté ou un professionnel.
Dans le schéma joint on voit les 3 BP en fonctionnement et les 4 autres.
Si la liaison A ou la liaison B est défectueuse, les 4 BP sont sans action et le voltmètre indique n'importe quoi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 juillet 2024 à 21:22

Citation :Si vous êtes sûr de vous vous faites au mieux.
cela n'est pas une coupure car il y'a tout de même 110V
On connait un minimum de fondamentaux en électricité générale, tant théorique que pratique, pour savoir de quoi l'on parle.
Un voltmètre numérique connecté sur un des conducteurs qui est en l'air, c'est à dire connecté nulle part, indique n'importe quoi. 110 V ou autre dans votre cas.
On vous laisse chercher.
La résolution du problème est de votre ressort. Vous savez tout.
Si toutes les connexions étaient bonnes il y aurait 230 V aux bornes du BP ouvert et la commande fonctionnerait.
Et vous n'auriez pas communiqué avec le forum.
Citation :C'est généralement le cas.
Tous passe dans les mur
Le recours à un professionnel expérimenté semble s'imposer.
19 juillet 2024 à 19:34

Bonjour.
On persiste dans notre diagnostic à distance.
Il y a une coupure quelque part.
On persiste dans notre diagnostic à distance.
Il y a une coupure quelque part.
19 juillet 2024 à 18:41

Bonjour Carolina.
Corine, tout comme vous, ne s'est pas identifiée avec un pseudo, donc n'a pas reçu les notifications, et n'est pas revenue sur le forum pour initier les échanges.
Du temps de perdu pour les contributeurs.
C'est à l'installateur d'agir et de résoudre les problèmes.
Cordialement.
Corine, tout comme vous, ne s'est pas identifiée avec un pseudo, donc n'a pas reçu les notifications, et n'est pas revenue sur le forum pour initier les échanges.
Du temps de perdu pour les contributeurs.
C'est à l'installateur d'agir et de résoudre les problèmes.
Cordialement.
18 juillet 2024 à 23:56

Re. Les moteurs sont donc intégrés à chaque boîtier.
On ne voit rien, (il vaut mieux scanner à 300 dpi ou donner le lien), mais vous n'avez rien à perdre à augmenter graduellement le courant maximum. La notice en dit peut-être plus.
On ne voit rien, (il vaut mieux scanner à 300 dpi ou donner le lien), mais vous n'avez rien à perdre à augmenter graduellement le courant maximum. La notice en dit peut-être plus.
18 juillet 2024 à 13:34

Bonjour did54.
On ne connait pas ce portail.
Il peut être équipé de vérins électriques à vis sans fin, ou de moteurs intégrés à deux boîtiers latéraux.
Un mauvais contact ne semble pas plausible avec ce que vous décrivez.
Moteur fatigué, pourquoi pas, mais il s'agirait plutôt d'une usure de la mécanique, pas du moteur lui même.
Voyez si la limitation de courant peut être modifiée.
Sinon, voir cette société de SAV : https://www.sav-motostar.com/
Cordialement.
On ne connait pas ce portail.
Il peut être équipé de vérins électriques à vis sans fin, ou de moteurs intégrés à deux boîtiers latéraux.
Un mauvais contact ne semble pas plausible avec ce que vous décrivez.
Moteur fatigué, pourquoi pas, mais il s'agirait plutôt d'une usure de la mécanique, pas du moteur lui même.
Voyez si la limitation de courant peut être modifiée.
Sinon, voir cette société de SAV : https://www.sav-motostar.com/
Cordialement.
18 juillet 2024 à 09:52

Bonjour.
Difficile de faire de l’électrotechnique à distance en quelques lignes qui plus est.
Pour ce qui est du transformateur supposé parfait il transmet la puissance apparente en VA.
Le transformateur réel est le siège de pertes internes et il y a une chute de tension au secondaire quand il débite.
Si 1 sont les indices des grandeurs primaires et 2 la même chose au secondaire, le transformateur parfait obéit à la règle U1.I1 = U2.I2
Regardez là : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur
On ne connait pas la distribution en Espagne.
On s'étonne qu'il y ait encore du 110 V à l'heure où tout le réseau européen est maillé.
Cordialement.
Difficile de faire de l’électrotechnique à distance en quelques lignes qui plus est.
Pour ce qui est du transformateur supposé parfait il transmet la puissance apparente en VA.
Le transformateur réel est le siège de pertes internes et il y a une chute de tension au secondaire quand il débite.
Si 1 sont les indices des grandeurs primaires et 2 la même chose au secondaire, le transformateur parfait obéit à la règle U1.I1 = U2.I2
Citation :S'il est élévateur de tension il est abaisseur de courant et vice-versa d'après la relation ci-dessus.
Un transformateur augmente la tension mais pas les ampères
Citation :Aux pertes près, la même en VA.
mais quelle est la puissance disponible ?
Citation :C'est plus compliqué que cela.
P= U x I ou pas ?
Regardez là : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur
On ne connait pas la distribution en Espagne.
On s'étonne qu'il y ait encore du 110 V à l'heure où tout le réseau européen est maillé.
Citation :Pourquoi pas 15 000 ou 4 000 ? La louche ou le doigt mouillé ne sont pas des moyens usuels pour établir des coûts.
cela vous coûtera 12000 euros
Cordialement.
17 juillet 2024 à 17:57

Bonjour blaios. Désolé, mais le forum ne peut traiter ce type de question spécialisée.
Il faudrait qu'un lecteur de passage ou un contributeur régulier ait été confronté à ce même problème.
La probabilité est infime.
Il faut vous adresser à un revendeur installateur de la marque.
Le site internet de celle-ci semble en proposer.
Voir votre installateur s'il y en a un.
Cordialement.
Il faudrait qu'un lecteur de passage ou un contributeur régulier ait été confronté à ce même problème.
La probabilité est infime.
Il faut vous adresser à un revendeur installateur de la marque.
Le site internet de celle-ci semble en proposer.
Voir votre installateur s'il y en a un.
Cordialement.
17 juillet 2024 à 16:09

Bonjour Neto.
Citation :En auriez vous pour répondre ?
Merci d'avance pour votre temps.
16 juillet 2024 à 18:36

Bonjour Lp29.
C'est simple ; votre chauffe-eau est en fin de vie.
Reste à savoir s'il a plus ou moins de dix ans. Au delà, on peut s'estimer satisfait. Avant ou largement avant, on peut être déçu.
Le groupe de sécurité n'est pas la cause de la fuite.
La dégradation interne du réservoir et surtout des liaisons soudées entre la cuve émaillée et les entrée / sortie, oui.
Il n'y a pas d'urgence car on constate, sauf erreur, que le chauffe-eau est en sous-sol.
En appartement on agirait rapidement.
Cordialement.
C'est simple ; votre chauffe-eau est en fin de vie.
Reste à savoir s'il a plus ou moins de dix ans. Au delà, on peut s'estimer satisfait. Avant ou largement avant, on peut être déçu.
Citation :Technologiquement, non ; économiquement, penser à mettre de côté quelques centaines d'euros en vue d'une rechange à venir.
si je peux faire quelque chose à mon niveau
Le groupe de sécurité n'est pas la cause de la fuite.
La dégradation interne du réservoir et surtout des liaisons soudées entre la cuve émaillée et les entrée / sortie, oui.
Il n'y a pas d'urgence car on constate, sauf erreur, que le chauffe-eau est en sous-sol.
En appartement on agirait rapidement.
Cordialement.
16 juillet 2024 à 14:08

Bonjour Martien.
Merci pour cette analyse technologique rapide et efficace.
Cordialement.
Merci pour cette analyse technologique rapide et efficace.
Cordialement.
16 juillet 2024 à 13:58

Bonjour Emmanuelle.
On peut penser que le plombier agréé gaz ne s'est pas soucié de la présence future d'un four.
Le fond d'un lave-vaisselle ne chauffe pratiquement pas. Pour un four, on se pose des questions.
Le tube ne doit pas toucher la paroi du four, cela semble être évident même sans être de la profession.
Il faut également un robinet de sécurité type ROAI.
"Dans l’habitat, en cas d'utilisation d'un tuyau flexible dans un local, l'organe de coupure d’appareil (OCA) est muni d'un dispositif de déclenchement assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz des appareils de cuisson ou des machines à laver en cas de rupture accidentelle ou de débranchement intempestif."
Source : Cegibat.
Cordialement.
On peut penser que le plombier agréé gaz ne s'est pas soucié de la présence future d'un four.
Le fond d'un lave-vaisselle ne chauffe pratiquement pas. Pour un four, on se pose des questions.
Le tube ne doit pas toucher la paroi du four, cela semble être évident même sans être de la profession.
Citation :C'est l'affaire du professionnel Qualigaz qui engagera forcément sa responsabilité suite à son intervention au titre de la sécurité.
Même est-ce que cette installation sera conforme ?
Il faut également un robinet de sécurité type ROAI.
"Dans l’habitat, en cas d'utilisation d'un tuyau flexible dans un local, l'organe de coupure d’appareil (OCA) est muni d'un dispositif de déclenchement assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz des appareils de cuisson ou des machines à laver en cas de rupture accidentelle ou de débranchement intempestif."
Source : Cegibat.
Cordialement.
16 juillet 2024 à 13:52

Bonjour Valf.
Comment ce problème s'est-il terminé ?
Comment ce problème s'est-il terminé ?
16 juillet 2024 à 12:21

Bonjour Floflo80.
Vous n'avez pas donné suite à votre question du 28 décembre 2022 à 20:48
"...si vous possédez une installation munie d’un ballast conventionnel ferromagnétique, et que vous souhaitez y installer un éclairage LED, il est important de l’équiper d’un composant électrique adapté, afin de protéger le tube LED d'une surcharge électrique éventuelle. Après avoir coupé le courant, vous pouvez ôter votre ancien tube et son starter, puis installer votre nouveau pont starter LED compris avec chaque néon LED."
Source : le net après recherche avec les mots clés starter led.
Pour le moment, on ne sait pas ce qu'il y a dans un starter led. Mais nous allons chercher. Voire en démonter un.
On rappelle que le terme tube néon n'est pas adapté, même s'il y a quelques traces de néon dans le gaz de remplissage d'un tube fluorescent.
On vous laisse expérimenter et faire un retour sur le forum.
Cordialement.
Vous n'avez pas donné suite à votre question du 28 décembre 2022 à 20:48
"...si vous possédez une installation munie d’un ballast conventionnel ferromagnétique, et que vous souhaitez y installer un éclairage LED, il est important de l’équiper d’un composant électrique adapté, afin de protéger le tube LED d'une surcharge électrique éventuelle. Après avoir coupé le courant, vous pouvez ôter votre ancien tube et son starter, puis installer votre nouveau pont starter LED compris avec chaque néon LED."
Source : le net après recherche avec les mots clés starter led.
Pour le moment, on ne sait pas ce qu'il y a dans un starter led. Mais nous allons chercher. Voire en démonter un.
On rappelle que le terme tube néon n'est pas adapté, même s'il y a quelques traces de néon dans le gaz de remplissage d'un tube fluorescent.
On vous laisse expérimenter et faire un retour sur le forum.
Cordialement.
16 juillet 2024 à 10:18

Citation :Eh oui, la diminution des coûts. Il faut standardiser.
C'est ce que la concession Renault m'a dit
Cordialement.
15 juillet 2024 à 22:29

Bonjour Frelon-30.
Vous n'avez pas fait de retour depuis le 24 mai 2024 à 14:54 concernant un problème de valeur de prise de terre.
Le temps où l'on pouvait bidouiller un raccordement d'autoradio avec l'alimentation, l'antenne et les HP est révolu.
Désormais une connectique particulière est associée à un type de véhicule et un type d'autoradio.
Les greffes d'appareils différents sont impossibles.
On ne sait s'il existe des adaptateurs
Ici, il semble que l'autoradio ne convient pas, peut-être car inadapté à la marque du véhicule ou trop ancien.
Un agent de la marque pourrait vous apporter des précisions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous n'avez pas fait de retour depuis le 24 mai 2024 à 14:54 concernant un problème de valeur de prise de terre.
Le temps où l'on pouvait bidouiller un raccordement d'autoradio avec l'alimentation, l'antenne et les HP est révolu.
Désormais une connectique particulière est associée à un type de véhicule et un type d'autoradio.
Les greffes d'appareils différents sont impossibles.
On ne sait s'il existe des adaptateurs
Ici, il semble que l'autoradio ne convient pas, peut-être car inadapté à la marque du véhicule ou trop ancien.
Un agent de la marque pourrait vous apporter des précisions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 juillet 2024 à 21:05

Il faudra curer de temps en temps et bien fermer le couvercle.
Mais dans le regard le plus près du tout à l'égout, ce ne serait pas plus mal.
Ou bien créer un troisième regard vers le tout à l'égout.
Vous verrez bien à l'usage.
On ne peut en dire plus. La solution vous appartient.
Cordialement.
Mais dans le regard le plus près du tout à l'égout, ce ne serait pas plus mal.
Ou bien créer un troisième regard vers le tout à l'égout.
Vous verrez bien à l'usage.
On ne peut en dire plus. La solution vous appartient.
Cordialement.
15 juillet 2024 à 19:08

Bonjour Guy.
Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo.
Car la plupart du temps il n'y a pas de retour.
Néanmoins, on a une idée.
Cordialement.
Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo.
Car la plupart du temps il n'y a pas de retour.
Néanmoins, on a une idée.
Cordialement.
15 juillet 2024 à 18:12

Bonjour Emmanuelle.
Vous venez d'emménager, et vous relatez avoir fait changer un tuyau en 2014.
Et en 2023 un électricien est intervenu.
On ne comprend pas bien.
Pour le moment, on a des doutes sur la conformité de l'alimentation en gaz.
Y a t-il un robinet de sécurité ?
A suivre.
Cordialement.
Vous venez d'emménager, et vous relatez avoir fait changer un tuyau en 2014.
Et en 2023 un électricien est intervenu.
On ne comprend pas bien.
Pour le moment, on a des doutes sur la conformité de l'alimentation en gaz.
Y a t-il un robinet de sécurité ?
A suivre.
Cordialement.
15 juillet 2024 à 18:05

Bonjour,
C'est peut-être indiqué sur le couvercle du bornier.
S'il y a un bleu et un vert/jaune, les trois autres devraient être les trois phases. Mais c'est à vérifier.
Cordialement.
Citation :Il faut consulter la notice afin de voir comment sont reliés les conducteurs du câble.
Pouvez-vous me dire comment je dois connecter tous ces fils pour ne pas faire de bêtises ?
C'est peut-être indiqué sur le couvercle du bornier.
S'il y a un bleu et un vert/jaune, les trois autres devraient être les trois phases. Mais c'est à vérifier.
Cordialement.
15 juillet 2024 à 17:59

Ce sont donc des regards, certes, profonds.
Les eaux de pluie s'évacuent normalement dans les caniveaux qui débitent dans un collecteur indépendant des eaux domestiques. Mais c'est l'affaire de la commune.
On ne voit pas ce qui pourrait gêner la pose d'un autre WC.
A défaut de ventilation primaire, qui est peut-être envisageable si lors d'un gros vidage des glouglous se font entendre, peut-être avec vidage des siphons par aspiration, des clapets d'équilibrage des pressions peuvent améliorer la respiration des canalisations.
Cordialement.
Les eaux de pluie s'évacuent normalement dans les caniveaux qui débitent dans un collecteur indépendant des eaux domestiques. Mais c'est l'affaire de la commune.
On ne voit pas ce qui pourrait gêner la pose d'un autre WC.
A défaut de ventilation primaire, qui est peut-être envisageable si lors d'un gros vidage des glouglous se font entendre, peut-être avec vidage des siphons par aspiration, des clapets d'équilibrage des pressions peuvent améliorer la respiration des canalisations.
Cordialement.
15 juillet 2024 à 17:55

Bonjour Inky.
Questions préalables.
Sont-ce des puisards ou de simples regards de liaison de quelques dizaines de litres ?
Ne pouvez vous pas faire une liaison directe vers le tout à l'égout (sauf si ce sont des regards) ?
Il n'est pas certain qu'il soit autorisé de mélanger eaux grises et noires avec l'eau de pluie.
Les services compétents de votre mairie devraient pouvoir vous renseigner.
Sur votre schéma on ne voit pas de ventilation primaire.
A suivre.
Cordialement.
Questions préalables.
Sont-ce des puisards ou de simples regards de liaison de quelques dizaines de litres ?
Ne pouvez vous pas faire une liaison directe vers le tout à l'égout (sauf si ce sont des regards) ?
Il n'est pas certain qu'il soit autorisé de mélanger eaux grises et noires avec l'eau de pluie.
Les services compétents de votre mairie devraient pouvoir vous renseigner.
Sur votre schéma on ne voit pas de ventilation primaire.
A suivre.
Cordialement.
15 juillet 2024 à 16:57

Bonjour danette59.
On ne peut vous dire si les taux constatés sont dans la norme ou non. Ils sont à comparer avec ce que vous mesurez à l'extérieur en dehors de période pluvieuse.
L'appareil de mesure est-il fiable ? Ici il n'y a pas ce type d'appareil et l'on ne se porte pas plus mal.
Le dégagement d'humidité se produit principalement dans les pièces d'eau et lors de la cuisson.
La VMC fait son travail, de même que la hotte. La respiration la nuit dans une pièce plus ou moins fermée est à prendre en compte.
Le fonctionnement d'une VMC a été décrit précédemment.
Le fait qu'elle n'ait pas été utilisée pendant 4 ans a pu polluer les conduits par humidité et développement de micro-organismes divers.
Ce qui est bizarre dans vos descriptions est que la mise en service de la VMC provoque des odeurs, alors que normalement les bouches aspirent et ne rejettent pas d'air vicié.
Il faudrait continuer vos investigations et ouvrir les fenêtres en grand de temps en temps pour ventiler de façon naturelle, ce qui ne peut faire que du bien.
Cordialement.
On ne peut vous dire si les taux constatés sont dans la norme ou non. Ils sont à comparer avec ce que vous mesurez à l'extérieur en dehors de période pluvieuse.
L'appareil de mesure est-il fiable ? Ici il n'y a pas ce type d'appareil et l'on ne se porte pas plus mal.
Le dégagement d'humidité se produit principalement dans les pièces d'eau et lors de la cuisson.
La VMC fait son travail, de même que la hotte. La respiration la nuit dans une pièce plus ou moins fermée est à prendre en compte.
Le fonctionnement d'une VMC a été décrit précédemment.
Le fait qu'elle n'ait pas été utilisée pendant 4 ans a pu polluer les conduits par humidité et développement de micro-organismes divers.
Ce qui est bizarre dans vos descriptions est que la mise en service de la VMC provoque des odeurs, alors que normalement les bouches aspirent et ne rejettent pas d'air vicié.
Citation :Devant l'écran on ne peut savoir.
D'où cela peut-il venir ?
Il faudrait continuer vos investigations et ouvrir les fenêtres en grand de temps en temps pour ventiler de façon naturelle, ce qui ne peut faire que du bien.
Cordialement.
15 juillet 2024 à 08:19

Si le télérupteur fonctionne avec 3 BP sur 7 :
- le télérupteur est en bon état
- les BP étant connectés en parallèle, 4 présentent un défaut de connexion. Ou plutôt un seul, celui qui fait la liaison entre le dernier 3ème qui fonctionne et la série des quatre autres.
Il faut donc ouvrir les appareillages et vérifier si les connexions ne sont pas desserrées. Il est probable que sur chaque borne il y ait deux conducteurs.
Soyez méthodique. Si vous êtes amené à déconnecter, ce qui ne se justifie pas a priori, il faudra bien repérer les conducteurs, autrement qu'avec une photo.
- le télérupteur est en bon état
- les BP étant connectés en parallèle, 4 présentent un défaut de connexion. Ou plutôt un seul, celui qui fait la liaison entre le dernier 3ème qui fonctionne et la série des quatre autres.
Il faut donc ouvrir les appareillages et vérifier si les connexions ne sont pas desserrées. Il est probable que sur chaque borne il y ait deux conducteurs.
Soyez méthodique. Si vous êtes amené à déconnecter, ce qui ne se justifie pas a priori, il faudra bien repérer les conducteurs, autrement qu'avec une photo.
14 juillet 2024 à 22:02