Bonjour,
Juste une remarque en passant.
La section des conducteurs issus du DJ de branchement semble être du 6 mm², ce qui limite la puissance par phase à 6 kVA environ, donc une puissance souscrite maximum de 18 kVA. Qui ne convient pas à une plaque de cuisson en monophasé par exemple.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Juste une remarque en passant.
Citation :Pour l'instant vous laissez des emplacements libres pour les protections différentielle et surintensité relatives à l'alimentation d'une borne de recharge, de même que pour l’asservissement en intensités avec tores ou liaison numérique avec la télé-information.
si j'ajoute un ID tétra avec différentiel pour peut être plus tard une voiture électrique
Citation :En triphasé l'équilibrage des intensités est un souci constant. Ce qui n'est pas installé n'agit sur rien.
vu que ça ne sera pas utilisé un moment est-ce problématique pour l'équilibrage des phases ?
La section des conducteurs issus du DJ de branchement semble être du 6 mm², ce qui limite la puissance par phase à 6 kVA environ, donc une puissance souscrite maximum de 18 kVA. Qui ne convient pas à une plaque de cuisson en monophasé par exemple.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
11 août 2024 à 18:03

Bonjour PhilDu77.
Si le point de livraison était coupé (ce qu'on peut croire si la livraison était en 110 V, ce qu'il faut confirmer car c'est étonnant), l'ouverture d'un nouveau point de livraison 230 V incluant le compteur et le disjoncteur de branchement nécessitera un contrôle du Consuel.
En attendant vous contactez Enedis afin de connaitre les détails pratiques (réalisation et nécessité du Consuel) et financiers.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si le point de livraison était coupé (ce qu'on peut croire si la livraison était en 110 V, ce qu'il faut confirmer car c'est étonnant), l'ouverture d'un nouveau point de livraison 230 V incluant le compteur et le disjoncteur de branchement nécessitera un contrôle du Consuel.
En attendant vous contactez Enedis afin de connaitre les détails pratiques (réalisation et nécessité du Consuel) et financiers.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 août 2024 à 00:10

Bonjour invité du 10 août. Vous savez qu'il est souhaitable de vous identifier avec un pseudo*.
Solution : goupille et rondelle, après avoir percé l'axe.
Cordialement.
* Et sans pseudo vous pouvez faire un retour, toujours apprécié.
Solution : goupille et rondelle, après avoir percé l'axe.
Cordialement.
* Et sans pseudo vous pouvez faire un retour, toujours apprécié.
10 août 2024 à 18:45

Re.
Le triphasé vous permettra de faire monter une borne de recharge de véhicule électrique puissante un jour ou l'autre. Quitte à augmenter la puissance souscrite. C'est un élément à prendre en compte dès maintenant, à commencer par l'enveloppe qu'il serait prudent de choisir de largeur 18 modules, voire 24.
Cordialement.
Citation :Vous avez vu ce qui vous attend, en espérant que cela vous aide à prendre les bonnes décisions.
je ne cherche pas à faire des économies
Le triphasé vous permettra de faire monter une borne de recharge de véhicule électrique puissante un jour ou l'autre. Quitte à augmenter la puissance souscrite. C'est un élément à prendre en compte dès maintenant, à commencer par l'enveloppe qu'il serait prudent de choisir de largeur 18 modules, voire 24.
Cordialement.
10 août 2024 à 18:39

Citation :Plutôt depuis le tableau de répartition. Par un ami expérimenté ? Ce n'est pas bien compliqué si l'on est bricoleur outillé.
depuis le compteur .
10 août 2024 à 18:31

Bonjour Alex88.
Il serait nécessaire de vous relire. 16 volt n'est pas une tension distribuée dans le domestique.
Néanmoins, on a compris qu'une prise est alimentée par un disjoncteur de 16 A qui protège la ligne en surintensité.
Quel que soit le nombre de prises connectées en parallèle, vous ne pourrez utiliser au plus sur l'ensemble que 230×16 watts.
Ce, car la ligne ne pourra débiter guère plus de 16 ampères en régime permanent.
Cordialement.
Il serait nécessaire de vous relire. 16 volt n'est pas une tension distribuée dans le domestique.
Néanmoins, on a compris qu'une prise est alimentée par un disjoncteur de 16 A qui protège la ligne en surintensité.
Quel que soit le nombre de prises connectées en parallèle, vous ne pourrez utiliser au plus sur l'ensemble que 230×16 watts.
Ce, car la ligne ne pourra débiter guère plus de 16 ampères en régime permanent.
Cordialement.
10 août 2024 à 16:35

Bonjour Tomtomz.
Vous n'avez pas donné suite à votre question du 03 mars 2022 à 00:17.
Deux remarques.
Vous vous aventurez dans des technologies que vous ne dominez pas.12 kVA en triphasé ne se justifie pas et implique des contraintes d'usage et de câblage importantes. Quant au coût, peut-être faudrait-il le prendre en compte.
Un passage en monophasé serait à étudier.
Il serait prudent de confier cette rénovation importante à un professionnel. Elle commencera par un inventaire des circuits et leur appairage.
Il faut un peu d'euros, le prix d'une rénovation de qualité et non ce qui s'annonce être une impasse technologique.
L'électricité est un métier, et il ne s'apprend pas sur Internet. Même sur un forum animé la plupart du temps par des professionnels .
Pour information, le câble d'arrivée ne provient pas du Linky, mais d'un disjoncteur de branchement.
Qui se devrait être de type S.
Une rénovation ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Cordialement.
Vous n'avez pas donné suite à votre question du 03 mars 2022 à 00:17.
Deux remarques.
Vous vous aventurez dans des technologies que vous ne dominez pas.12 kVA en triphasé ne se justifie pas et implique des contraintes d'usage et de câblage importantes. Quant au coût, peut-être faudrait-il le prendre en compte.
Un passage en monophasé serait à étudier.
Il serait prudent de confier cette rénovation importante à un professionnel. Elle commencera par un inventaire des circuits et leur appairage.
Il faut un peu d'euros, le prix d'une rénovation de qualité et non ce qui s'annonce être une impasse technologique.
L'électricité est un métier, et il ne s'apprend pas sur Internet. Même sur un forum animé la plupart du temps par des professionnels .
Pour information, le câble d'arrivée ne provient pas du Linky, mais d'un disjoncteur de branchement.
Qui se devrait être de type S.
Une rénovation ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Cordialement.
10 août 2024 à 16:27

Bonjour gabythenight.
On ne sait quelles sont les différences entre ces moteurs. On peut supposer qu'ils équipent des mécanismes de portail.
Désolé.
Cordialement.
On ne sait quelles sont les différences entre ces moteurs. On peut supposer qu'ils équipent des mécanismes de portail.
Désolé.
Cordialement.
10 août 2024 à 16:07

Re. Oui, c'est bien le document disponible en cherchant un peu sur le net, et consulté avant de vous répondre.
La possibilité de brancher une gâche n'est pas exposée. C'est pour cela que vous aurez peut-être des informations auprès de la marque ou ses représentants.
Reste aussi que gâche est un terme générique et qu'il y a beaucoup de modèles, forme, alimentation, géométrie.
On comprend que vous désirez bloquer les battants fermés, peut-être sensibles au vent.
Les modèles personnellement connus ne comportent pas de gâche, les battants sont plaqués par les bras.
Mais rien ne vous empêche de vous rapprocher de n'importe quel distributeur installateur expérimenté. Donc pas auprès d'un vendeur en GSB.
Cordialement.
La possibilité de brancher une gâche n'est pas exposée. C'est pour cela que vous aurez peut-être des informations auprès de la marque ou ses représentants.
Reste aussi que gâche est un terme générique et qu'il y a beaucoup de modèles, forme, alimentation, géométrie.
On comprend que vous désirez bloquer les battants fermés, peut-être sensibles au vent.
Les modèles personnellement connus ne comportent pas de gâche, les battants sont plaqués par les bras.
Mais rien ne vous empêche de vous rapprocher de n'importe quel distributeur installateur expérimenté. Donc pas auprès d'un vendeur en GSB.
Cordialement.
10 août 2024 à 08:59

Bonjour fds62.
Le plus simple est de vous adresser à un installateur agréé. Voir la liste sur le site de BFT automation France.
Si vous êtes éloigné du métier il vaut mieux sous-traiter le projet, d’autant plus que vous évoquez une gâche et qu'il y en a de multiples aux caractéristiques différentes.
Cordialement.
Citation :Non, car il faudrait disposer des documents, ce que l'on vous recommande de faire. Ensuite on voit si l'automatisme autorise ce type d'option.
Pourriez-vous m'envoyer le schéma de câblage ?
Le plus simple est de vous adresser à un installateur agréé. Voir la liste sur le site de BFT automation France.
Si vous êtes éloigné du métier il vaut mieux sous-traiter le projet, d’autant plus que vous évoquez une gâche et qu'il y en a de multiples aux caractéristiques différentes.
Cordialement.
09 août 2024 à 19:30

Citation :On ne sait pas. Sur l'établi on saurait quoi faire. Mais le mieux est de le changer.
Se pourrait-il malgré tout qu’il soit défaillant
On peut vous conseiller de réviser le principe de fonctionnement d'un moteur asynchrone, avec production d'un champ tournant facile en triphasé, impossible en monophasé, sauf si l'on utilise un enroulement auxiliaire parcouru par un courant déphasé par rapport à celui qui parcourt l'enroulement principal.
Mots clés : champ tournant circulaire, champ tournant elliptique.
Les photos risquent de ne pas être utiles. A distance et sans schéma on ne peut pas faire grand chose.
Cordialement.
09 août 2024 à 15:05

Bonjour Thomas.
Vous utilisez un petit domino ou faites une petite épissure que vous isolez. Il n'y a
Ce qu'on voit est une horreur technologique, une de plus dans le forum :
- utilisation de conducteurs jaune/vert comme navettes
- utilisation de conducteurs bleus comme navettes
- et on ne voit pas tout. Quoique, on voit sur les photos 2 et 3 des conducteurs bleus et vert/jaune qui ne devraient pas être raccordés sur l'appareillage.
- sur la photo 2 un rouge et un bleu sur la même borne, sauf si c'est une illusion d'optique (parallaxe)
- conducteurs noyés dans le plâtre
- scellements des boîtiers à l'économie, et non conformes aux règles de l'art
Une installation bricolée. On espère que vous avez hérité de la situation.
Assurez vous de la présence d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Cordialement.
Vous utilisez un petit domino ou faites une petite épissure que vous isolez. Il n'y a
Ce qu'on voit est une horreur technologique, une de plus dans le forum :
- utilisation de conducteurs jaune/vert comme navettes
- utilisation de conducteurs bleus comme navettes
- et on ne voit pas tout. Quoique, on voit sur les photos 2 et 3 des conducteurs bleus et vert/jaune qui ne devraient pas être raccordés sur l'appareillage.
- sur la photo 2 un rouge et un bleu sur la même borne, sauf si c'est une illusion d'optique (parallaxe)
- conducteurs noyés dans le plâtre
- scellements des boîtiers à l'économie, et non conformes aux règles de l'art
Citation :Un oubli ? De toute façon le repérage se fait avec papier et crayon, et étiquettes sur les conducteurs.
En tant que débutant, j'ai oublié de prendre en photo le câblage d'origine.
Une installation bricolée. On espère que vous avez hérité de la situation.
Assurez vous de la présence d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Cordialement.
09 août 2024 à 14:50

Citation :C'est mauvais signe.
il fait un bruit de poudre et de morceaux
Dazns un moteur asynchrone monophasé il y a deux enroulements avec un point commun qu'on va supposer être relié au neutre.
L'enroulement principal est sous 230 V. Le deuxième est en série avec un condensateur, et c'est cet ensemble série qui est sous 230 V.
Donc, il n'est pas anormal que vous trouviez 230 V, tout dépend aux bornes de quoi.
On peut constater que la construction du combiné a été faite à l'économie, par mise en commun des condensateurs, et par l'usage d'un commutateur. Des commandes par contacteurs auraient sans doute coûté plus cher. Et c'est finalement l'utilisateur qui, au bout de quelques années, est victime de ce choix.
Cordialement.
09 août 2024 à 14:27

Bonjour Didious.
Le forum ne vous sera d'aucun secours.
Il faut chercher, observer, et mettre en œuvre la méthode OSD.
Peut-être un problème d'alignement.
Vous vous arrangez pour que les axes soient libres, vous positionnez le couvercle, vous repérez les positions et vous serrez.
Cordialement.
Le forum ne vous sera d'aucun secours.
Il faut chercher, observer, et mettre en œuvre la méthode OSD.
Peut-être un problème d'alignement.
Vous vous arrangez pour que les axes soient libres, vous positionnez le couvercle, vous repérez les positions et vous serrez.
Cordialement.
09 août 2024 à 09:24

Bonjour à tous.
Juste pour insister en passant.
Cordialement.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
Juste pour insister en passant.
Citation :Oui, à condition impérative que cette distribution particulière reste en triphasé.
Aucun soucis du 2,5² est suffisant pour un lave-linge, un sèche-linge et un radiateur électrique.
Cordialement.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
09 août 2024 à 08:54

Bonjour NB1990. La plupart du temps le défaut de ces combinés provient du commutateur à cames.
C'est la pièce électrique la plus sollicitée du combiné. Les contacts sont parcourus par les courants de démarrage et en régime continu d'un moteur à la fois (c'est souvent cela, mais il faudrait vérifier). A vous lire on comprendrait qu'il assure la commutation des condensateurs moteurs.
Pas de dégâts visibles, mais on met en doute le commutateur en premier.
Sans schéma, il est difficile de dépanner.
L'ami Martien saura peut-être retrouver le schéma de principe.
Assurez vous que les moteurs ne soient pas équipés d'un contact centrifuge pour commutation d'au moins un condensateur.
Pas facile pour Papy. En attendant, il peut faire un peu de rangement dans l'atelier.
Cordialement.
C'est la pièce électrique la plus sollicitée du combiné. Les contacts sont parcourus par les courants de démarrage et en régime continu d'un moteur à la fois (c'est souvent cela, mais il faudrait vérifier). A vous lire on comprendrait qu'il assure la commutation des condensateurs moteurs.
Pas de dégâts visibles, mais on met en doute le commutateur en premier.
Sans schéma, il est difficile de dépanner.
L'ami Martien saura peut-être retrouver le schéma de principe.
Assurez vous que les moteurs ne soient pas équipés d'un contact centrifuge pour commutation d'au moins un condensateur.
Citation :Sauf exception exceptionnelle, un moteur asynchrone ne grille pas.
les deux moteurs auraient brûlé
Pas facile pour Papy. En attendant, il peut faire un peu de rangement dans l'atelier.
Cordialement.
08 août 2024 à 22:04

Re. Le fait que le branchement d'une lampe à filament en parallèle avec les projecteurs annihile le dysfonctionnement montre qu'il s'agit bien d'une tension induite quand le contact du relais de sortie du détecteur est ouvert. Donc détecteur inactif, le jour par exemple car on suppose que vous avez réglé les seuil pour un fonctionnement à partir de la nuit.
Le neutre est direct à la lampe*, et le conducteur de sortie qui relie la phase coupée est "en l'air", donc fait une sorte d'antenne. L'autre raisonnement est que ce conducteur en voisine d'autres parcourus par des courants variables et est le siège de tensions induites.
Il faut bien distinguer un éclairement faible ou clignotant aléatoire faible d'un éclairement nominal tout ou rien. On penche pour le premier raisonnement.
*Mais à vous relire, on peut comprendre que les lampes sont commandées par un contacteur.
On a un doute : la coupure de la ligne projecteurs est-elle phase et neutre, donc omnipolaire, ou unipolaire, le neutre étant direct aux lampes ? Il faut éclaircir ce point.
Il faudrait aussi apporter des précisions sur les deux détecteurs dont les sorties phase coupée doivent être connectées ensemble. Il faut aussi que les réglages de seuil de luminosité soient identiques.
En résumé :
- si le contacteur n'est pas commandé par l'un ou l'autre des détecteurs
- si l'éclairement des projecteurs est relativement faible ou légèrement clignotant
- si une lampe à filament en parallèle avec la ligne des projecteurs supprime le dysfonctionnement
On met en cause le phénomène de tensions induites.
Mais nous n'avons peut-être pas bien compris ce qui se passe.
1. la bobine du contacteur est commandée par les deux détecteurs
2. sauf erreur, vous ne devez pas constater de commande du contacteur le jour (et les lampes led ne doivent pas s'allumer).
Vous contrôlez tout cela car il il a des incertitudes dans la description par écrit du dysfonctionnement. A l'oral ce serait plus simple.
Nous verrons ensuite si les hypothèses sont bonnes.
Cordialement.
Le neutre est direct à la lampe*, et le conducteur de sortie qui relie la phase coupée est "en l'air", donc fait une sorte d'antenne. L'autre raisonnement est que ce conducteur en voisine d'autres parcourus par des courants variables et est le siège de tensions induites.
Il faut bien distinguer un éclairement faible ou clignotant aléatoire faible d'un éclairement nominal tout ou rien. On penche pour le premier raisonnement.
*Mais à vous relire, on peut comprendre que les lampes sont commandées par un contacteur.
On a un doute : la coupure de la ligne projecteurs est-elle phase et neutre, donc omnipolaire, ou unipolaire, le neutre étant direct aux lampes ? Il faut éclaircir ce point.
Il faudrait aussi apporter des précisions sur les deux détecteurs dont les sorties phase coupée doivent être connectées ensemble. Il faut aussi que les réglages de seuil de luminosité soient identiques.
En résumé :
- si le contacteur n'est pas commandé par l'un ou l'autre des détecteurs
- si l'éclairement des projecteurs est relativement faible ou légèrement clignotant
- si une lampe à filament en parallèle avec la ligne des projecteurs supprime le dysfonctionnement
On met en cause le phénomène de tensions induites.
Mais nous n'avons peut-être pas bien compris ce qui se passe.
Citation :Ce n'est pas possible pour deux raisons :
tension induite qui fait réenclencher la bobine de mon contacteur chauffe-eau ?
1. la bobine du contacteur est commandée par les deux détecteurs
2. sauf erreur, vous ne devez pas constater de commande du contacteur le jour (et les lampes led ne doivent pas s'allumer).
Citation :Il faut mieux expliquer ce qui se passe, discriminer un problème de commande de contacteur la nuit, ou un phénomène de tensions induites en plein jour.
je mets le détecteur enfermé avec, ex un carton, le fait que mes projecteurs s'allument puis s'éteignent totalement pour se rallumer aussi vite
Vous contrôlez tout cela car il il a des incertitudes dans la description par écrit du dysfonctionnement. A l'oral ce serait plus simple.
Nous verrons ensuite si les hypothèses sont bonnes.
Cordialement.
08 août 2024 à 21:50

Bigre !
Sachant qu'un DJ déclenche en cas de surintensité, il y a donc un court-circuit. Cela va être difficile de dépanner vu les câblages horribles que vous décrivez.
Il y a encore beaucoup d'investigations à effectuer.
Cordialement.
Sachant qu'un DJ déclenche en cas de surintensité, il y a donc un court-circuit. Cela va être difficile de dépanner vu les câblages horribles que vous décrivez.
Citation :Ce n'est pas à proprement parler un défaut d'isolement avec courant dérivé vers la terre.
un défaut d'isolement entre les phases.
Citation :A condition qu'ils soient reliés à la terre, ce qui ne concerne que le gros électroménager.
Les interrupteurs différentiels détectent les fuites de courant liées à un défaut d'isolement sur un appareil électroménager
Citation :Oui, et sans connaissances particulières et sans respect des règles du métier. Et quand on n'est pas du métier, ou peu rigoureux, vous qui arrivez après devez tout reprendre.
nombreuses extensions et bricolages réalisés par le propriétaire
Il y a encore beaucoup d'investigations à effectuer.
Cordialement.
08 août 2024 à 19:02

Bonjour Jdi72.
Le courant dans le neutre est la somme vectorielle des trois courants.
3 000 W et 230 V donne une intensité de l'ordre de 13 A si la charge est résistive pure, ce qui convient pour une section de 2,5 mm².
Sans en savoir plus concernant les récepteurs alimentés, un diagramme de Fresnel rapide au brouillon montre que l'intensité dans le neutre devrait rester de cet ordre de grandeur au maximum.
Si les trois récepteurs sont identiques, cela forme une charge équilibrée qui implique une intensité dans le neutre voisine de zéro.
On considère que les récepteurs absorbent des courants sinusoïdaux.
Dans l'attente de vous lire afin de vous apporter des précisions au besoin.
Cordialement.
Le courant dans le neutre est la somme vectorielle des trois courants.
3 000 W et 230 V donne une intensité de l'ordre de 13 A si la charge est résistive pure, ce qui convient pour une section de 2,5 mm².
Sans en savoir plus concernant les récepteurs alimentés, un diagramme de Fresnel rapide au brouillon montre que l'intensité dans le neutre devrait rester de cet ordre de grandeur au maximum.
Si les trois récepteurs sont identiques, cela forme une charge équilibrée qui implique une intensité dans le neutre voisine de zéro.
On considère que les récepteurs absorbent des courants sinusoïdaux.
Dans l'attente de vous lire afin de vous apporter des précisions au besoin.
Cordialement.
08 août 2024 à 09:53

Bonjour de nouveau.
L'appareillage est un peu luxueux vu l'usage.
Par contre, la ligne doit présenter une section de 6 mm².
Les disques vus de face (diamètre ? épaisseur ? d'où viennent ces disques ?) font penser à des outils de ponçage de surface dure. Celui de gauche semble montrer des dents ou pastilles, peut-être en carbure ; celui de droite est lisse et doit recevoir un disque abrasif, les trous peuvent servir pour aspirer les poussières.
Pas d'autre idée pour le moment. Il faut regarder les sites spécialisés en outillages électroportatifs.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
L'appareillage est un peu luxueux vu l'usage.
Par contre, la ligne doit présenter une section de 6 mm².
Les disques vus de face (diamètre ? épaisseur ? d'où viennent ces disques ?) font penser à des outils de ponçage de surface dure. Celui de gauche semble montrer des dents ou pastilles, peut-être en carbure ; celui de droite est lisse et doit recevoir un disque abrasif, les trous peuvent servir pour aspirer les poussières.
Pas d'autre idée pour le moment. Il faut regarder les sites spécialisés en outillages électroportatifs.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 août 2024 à 09:26

Bonjour lilas47450,
Vous n'avez pas donné suite à votre problème de protection d'une ligne d’alimentation de spa le 31 juillet 2024 à 12:17.
Cordialement.
Vous n'avez pas donné suite à votre problème de protection d'une ligne d’alimentation de spa le 31 juillet 2024 à 12:17.
Cordialement.
08 août 2024 à 09:03

Bonjour vsyacine.
On comprend que vous avez supprimé l'interrupteur différentiel tétrapolaire supposé 30 mA pour le remplacer par trois interrupteurs différentiels monophasés 30 mA.
Le fait que l'interrupteur différentiel tétrapolaire d'origine déclenche montre qu'il y a un défaut d'isolement.
Rajouter des ID monophasés ne peut se faire que si les circuits sont appairés.
Il faudrait mettre de l'ordre dans vos observations et agir avec logique. Il se pourrait que vous n'ayez fait que déplacer le problème sans l'identifier.
Un tableau de répartition triphasé bien fait comporte trois ID monophasés, et un ou deux interrupteurs différentiels tétrapolaires. Cela est abondamment documenté sur le forum.
Mais il faut appairer les circuits, ce qui est facile dans le neuf, beaucoup moins dans l'ancien si le câblage a été mal pensé (et plutôt improvisé).
A vous lire.
Cordialement.
Citation :Donc défaut d'isolement.
coupures aléatoires et irrégulières à tout moment de la journée pendant plusieurs jours, ce qui faisait sauter l'interrupteur différentiel général qui protège tout le tableau.
On comprend que vous avez supprimé l'interrupteur différentiel tétrapolaire supposé 30 mA pour le remplacer par trois interrupteurs différentiels monophasés 30 mA.
Citation :Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. Ceci est donc indépendant d'un défaut d'isolement.
j'ai repéré un disjoncteur qui saute immédiatement dès que je l'enclenche
Citation :Une installation ne disjoncte pas. Seuls des appareillages peuvent déclencher. Il faut être beaucoup plus précis.
le disjoncteur qui fait sauter l'installation
Le fait que l'interrupteur différentiel tétrapolaire d'origine déclenche montre qu'il y a un défaut d'isolement.
Rajouter des ID monophasés ne peut se faire que si les circuits sont appairés.
Il faudrait mettre de l'ordre dans vos observations et agir avec logique. Il se pourrait que vous n'ayez fait que déplacer le problème sans l'identifier.
Un tableau de répartition triphasé bien fait comporte trois ID monophasés, et un ou deux interrupteurs différentiels tétrapolaires. Cela est abondamment documenté sur le forum.
Mais il faut appairer les circuits, ce qui est facile dans le neuf, beaucoup moins dans l'ancien si le câblage a été mal pensé (et plutôt improvisé).
A vous lire.
Cordialement.
08 août 2024 à 08:58

Bonjour dam1979.
Votre problème est hélas bien connu et a été abordé depuis l'origine du forum.
Dès l'instant où l'on utilise des lampes led de premier prix, il n'est pas rare de constater un éclairement résiduel constant ou clignotant. L'expérience avec la lampe à filament est caractéristique, et vous avez donc fait le bon diagnostic : le montage n'y est pour rien, il y a un problème avec les led.
Le mot clé est : tensions induites.
Voir ici et d'autres questions en suivant les liens : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Il ne vous reste qu'à trouver des projecteurs de qualité (Aric, Indigo Lighning et d'autres marques professionnelles) que vous trouverez chez les grossistes et, sauf exception, pas en GSB..
La solution n'est donc pas de mettre en œuvre des coupures omnipolaires phase + neutre, mais utiliser de bons produits.
A vous lire,
Cordialement.
Votre problème est hélas bien connu et a été abordé depuis l'origine du forum.
Dès l'instant où l'on utilise des lampes led de premier prix, il n'est pas rare de constater un éclairement résiduel constant ou clignotant. L'expérience avec la lampe à filament est caractéristique, et vous avez donc fait le bon diagnostic : le montage n'y est pour rien, il y a un problème avec les led.
Le mot clé est : tensions induites.
Voir ici et d'autres questions en suivant les liens : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Il ne vous reste qu'à trouver des projecteurs de qualité (Aric, Indigo Lighning et d'autres marques professionnelles) que vous trouverez chez les grossistes et, sauf exception, pas en GSB..
La solution n'est donc pas de mettre en œuvre des coupures omnipolaires phase + neutre, mais utiliser de bons produits.
A vous lire,
Cordialement.
08 août 2024 à 08:42

Bonjour Nowfrag.
Ce n'est pas une réponse à votre question, l'ami Gad ayant développé les solutions.
Juste quelques remarques en passant.
Les volets en bois de ce type demandent une réfection périodique systématiquement longue et pénible, sauf si utilisation d'outils de ponçage électroportatifs.
Nous en avons fait l'expérience ici pendant des années, avec des couches et des couches de lasure de marque connue.
Si vous avez des euros disponibles, le changement pour des modèles en aluminium réalisés sur mesure est une solution tranquillisante élégante et définitive qui laisse du temps pour faire autre chose.
On prêtera attention à la reproductibilité des teintes (usage de poudre - application par un procédé électrostatique - passage au four à température contrôlée), certain constructeur* français semblant ne pas prêter suffisamment attention à cette caractéristique de fabrication.
Pas de contrôle qualité particulier en fin de fabrication qui aurait nécessité l'usage d'un spectro-colorimètre au minimum.
Une expérience malheureuse récente (* relative à un seul fabricant) a montré une légère différence de teinte sur une paire dans un même lot, non prise en charge, au titre des tolérances de fabrication des poudres.
Il vaut mieux être vigilant à la livraison.
Vous n'en n'êtes pas là.
Cordialement.
Ce n'est pas une réponse à votre question, l'ami Gad ayant développé les solutions.
Juste quelques remarques en passant.
Citation :
Je me suis lancé dans la restauration de mes volets en bois
Les volets en bois de ce type demandent une réfection périodique systématiquement longue et pénible, sauf si utilisation d'outils de ponçage électroportatifs.
Nous en avons fait l'expérience ici pendant des années, avec des couches et des couches de lasure de marque connue.
Si vous avez des euros disponibles, le changement pour des modèles en aluminium réalisés sur mesure est une solution tranquillisante élégante et définitive qui laisse du temps pour faire autre chose.
On prêtera attention à la reproductibilité des teintes (usage de poudre - application par un procédé électrostatique - passage au four à température contrôlée), certain constructeur* français semblant ne pas prêter suffisamment attention à cette caractéristique de fabrication.
Pas de contrôle qualité particulier en fin de fabrication qui aurait nécessité l'usage d'un spectro-colorimètre au minimum.
Une expérience malheureuse récente (* relative à un seul fabricant) a montré une légère différence de teinte sur une paire dans un même lot, non prise en charge, au titre des tolérances de fabrication des poudres.
Il vaut mieux être vigilant à la livraison.
Vous n'en n'êtes pas là.
Cordialement.
05 août 2024 à 11:33

Bonjour Danette59.
Du temps a été consacré à vos problèmes.
Un retour serait apprécié.
Le forum vous a aidé ; aidez le forum.
Du temps a été consacré à vos problèmes.
Un retour serait apprécié.
Le forum vous a aidé ; aidez le forum.
04 août 2024 à 08:35

Bonjour xox. Il se pourrait que vous envoyiez cette requête depuis le Québec.
En effet, de ce côté-ci de l'Atlantique on ne déplace pas les maisons et on utilise les mm² plutôt que les sections AWG.
Ce genre de dépannage "course d'orientation" se traite sur place. Il est malheureux que l'intervenant n'ait pas dominé le problème car, a priori, ce serait un professionnel.
Comme il n'est pas d'usage que les contributeurs du forum puissent se déplacer, on ne peut que vous conseiller de faire appel à un électricien plus compétent, ou le même s'il agit avec un peu plus de méthode.
Cordialement.
En effet, de ce côté-ci de l'Atlantique on ne déplace pas les maisons et on utilise les mm² plutôt que les sections AWG.
Ce genre de dépannage "course d'orientation" se traite sur place. Il est malheureux que l'intervenant n'ait pas dominé le problème car, a priori, ce serait un professionnel.
Comme il n'est pas d'usage que les contributeurs du forum puissent se déplacer, on ne peut que vous conseiller de faire appel à un électricien plus compétent, ou le même s'il agit avec un peu plus de méthode.
Cordialement.
03 août 2024 à 15:32

Bonjour Santorin,
Vous avez fait les essais qu'il fallait, on a déduit ce qu'on a pu, sachant que notre expérience pratique sur ces dispositifs sont limités. Ceux que l'on connait fonctionnent parfaitement.
Il va vous falloir faire intervenir un SAV expérimenté en décrivant la panne, et en précisant si elle est arrivée subitement ou non.
Attendons d'autres avis... s'il y en a.
Cordialement.
Vous avez fait les essais qu'il fallait, on a déduit ce qu'on a pu, sachant que notre expérience pratique sur ces dispositifs sont limités. Ceux que l'on connait fonctionnent parfaitement.
Citation :Et pourtant, il y a une des deux.
je n'ai aucun résultat me permettant de m'orienter vers une panne mécanique ou électrique.
Citation :C'est possible, mais on ne peut répondre avec certitude.
Existe t-il une sorte de contact fin de course sur ces produits.
Il va vous falloir faire intervenir un SAV expérimenté en décrivant la panne, et en précisant si elle est arrivée subitement ou non.
Attendons d'autres avis... s'il y en a.
Cordialement.
01 août 2024 à 15:51

Citation :Exact.
je n'aurais pas de mesure assez précise pour déterminer la charge de ma batterie ( >11v )
Calibre 12 V trop petit, et calibre 120 V trop grand.
Il n'est pas certain que cet objet de collection soit en état.
Peut-être est-il centenaire.
On répète qu'une tension batterie se contrôle à vide et en charge.
Pour l'essai en charge on donne un coup de démarreur.
Si la tension s'écroule, c'est mauvais signe.
L'avantage d'un appareil analogique (à aiguille) est qu'on a une vision instantanée de la tendance.
Le bargraphe du numérique est beaucoup moins visuel.
Cordialement.
31 juillet 2024 à 16:36

Bonjour Sébastien.
On voit en haut un galvanomètre à cadre mobile certainement de calibre 3 mA.
Ses deux bornes sont reliées à 0 et 12 M.
En bas, un boîtier dans lequel il doit y avoir les éléments résistifs permettant de disposer des différents calibres.
Les lettres M et A nous interpellent.
De toute façon il n'y a pas de calibre adapté pour le contrôle d'une batterie, à part peut-être le calibre 120 V, donc avec une précision très médiocre.
En effet, quand on branche un voltmètre aux bornes de la batterie à vide on mesure sa FEM voisine de 12 V ou un peu plus (on vous laisse chercher) et cela ne renseigne pas sur l'état interne de la batterie.
En gros, il faut un voltmètre de calibre de 20 V CC environ ; à vide on mesure la FEM voisine de 12 à 13 V, et en charge, quand la batterie débite un courant fort, on mesure la tension en charge. Si elle est largement inférieure à 11 V , 10 V et moins, on recharge la batterie, et on voit en faisant le même essai si la tension en charge ne présente pas une trop grande chute.
Ici on utilise un multimètre analogique plutôt que numérique.
Conclusion : vous utilisez ce voltmètre comme objet de décor, et au besoin vous approvisionnez un multimètre plus moderne.
Cordialement.
On voit en haut un galvanomètre à cadre mobile certainement de calibre 3 mA.
Ses deux bornes sont reliées à 0 et 12 M.
En bas, un boîtier dans lequel il doit y avoir les éléments résistifs permettant de disposer des différents calibres.
Les lettres M et A nous interpellent.
De toute façon il n'y a pas de calibre adapté pour le contrôle d'une batterie, à part peut-être le calibre 120 V, donc avec une précision très médiocre.
En effet, quand on branche un voltmètre aux bornes de la batterie à vide on mesure sa FEM voisine de 12 V ou un peu plus (on vous laisse chercher) et cela ne renseigne pas sur l'état interne de la batterie.
En gros, il faut un voltmètre de calibre de 20 V CC environ ; à vide on mesure la FEM voisine de 12 à 13 V, et en charge, quand la batterie débite un courant fort, on mesure la tension en charge. Si elle est largement inférieure à 11 V , 10 V et moins, on recharge la batterie, et on voit en faisant le même essai si la tension en charge ne présente pas une trop grande chute.
Ici on utilise un multimètre analogique plutôt que numérique.
Conclusion : vous utilisez ce voltmètre comme objet de décor, et au besoin vous approvisionnez un multimètre plus moderne.
Cordialement.
31 juillet 2024 à 15:16

On comprend qu'il s'agit d'un store pour mettre à l'ombre une terrasse par exemple.
Quand vous activez la commande d'ouverture et que vous tirez sur les bras, le store se déplie-t-il en aidant un tant soit peu le moteur ?
A votre avis, quand vous commandez l'ouverture, le moteur vous semble-t-il alimenté ?
Bref, il faudrait que vous arriviez à discriminer un problème d'origine électrique (la commande et le moteur) ou mécanique (le mécanisme).
A suivre. Cordialement
Quand vous activez la commande d'ouverture et que vous tirez sur les bras, le store se déplie-t-il en aidant un tant soit peu le moteur ?
A votre avis, quand vous commandez l'ouverture, le moteur vous semble-t-il alimenté ?
Bref, il faudrait que vous arriviez à discriminer un problème d'origine électrique (la commande et le moteur) ou mécanique (le mécanisme).
A suivre. Cordialement
31 juillet 2024 à 12:02

Re. Si toutes les installations domestiques utilisant du PER ou du multicouches devaient fuir, cela se saurait, et la technologie ne serait pas conforme aux spécifications normalisées.
Le vase d'expansion permet d'économiser quelques litres à chaque chauffe. Par rapport au prix de m3 d'eau, la dépense ne semble pas en valoir la chandelle.
Il se peut que vous vous créiez des soucis pour rien.
Cordialement.
Le vase d'expansion permet d'économiser quelques litres à chaque chauffe. Par rapport au prix de m3 d'eau, la dépense ne semble pas en valoir la chandelle.
Citation :Les règles de l'art empêchent cela.
en espérant qu'il n'y ai pas de raccord dans la chape
Il se peut que vous vous créiez des soucis pour rien.
Cordialement.
30 juillet 2024 à 19:44

Donc phase directe en rouge et phase coupée en noir.
Il faut appuyer fort sur la languette blanche, au besoin avec une pince multiprise, puis tirer.
Ensuite, vous connectez rouge et noir ensemble en fils volants.
Si la lampe est bonne, elle doit s'allumer.
On évite de toucher les conducteurs, 230 V entre rouge et l'opérateur.
Il vaut mieux opérer hors tension.
Il faut appuyer fort sur la languette blanche, au besoin avec une pince multiprise, puis tirer.
Ensuite, vous connectez rouge et noir ensemble en fils volants.
Si la lampe est bonne, elle doit s'allumer.
On évite de toucher les conducteurs, 230 V entre rouge et l'opérateur.
Il vaut mieux opérer hors tension.
30 juillet 2024 à 18:25

Bonjour.
Avez vous aidé manuellement le rideau à descendre ?
Un blocage mécanique ?
Cordialement.
Avez vous aidé manuellement le rideau à descendre ?
Un blocage mécanique ?
Cordialement.
30 juillet 2024 à 17:32

Bonjour A2p.
Avez vous coché "recevoir des notifications" ?
Vous révisez le montage simple allumage et vous faites les vérifications en rapport.
Phase directe en rouge par exemple sur une borne de l'interrupteur (L par exemple), phase coupée d'une autre couleur en 1 ou 2, phase coupée vers la douille de la lampe, neutre direct bleu sur l'autre borne de la douille.
Mais ce fil noir est coincé où ? La couleur ne renseigne en rien.
Cordialement.
Avez vous coché "recevoir des notifications" ?
Citation :Panne subite ?
La lumière de mon grenier ne fonctionne pas.
Vous révisez le montage simple allumage et vous faites les vérifications en rapport.
Phase directe en rouge par exemple sur une borne de l'interrupteur (L par exemple), phase coupée d'une autre couleur en 1 ou 2, phase coupée vers la douille de la lampe, neutre direct bleu sur l'autre borne de la douille.
Citation :C'est possible. Il faut alors utiliser la méthode OSD pour le décoincer si cela est utile.
Je n'arrive pas à retirer le fil noir qui est coincé.
Mais ce fil noir est coincé où ? La couleur ne renseigne en rien.
Cordialement.
30 juillet 2024 à 17:29

En gros, c'est bien un aérotherme tel qu'on pouvait l'imaginer, mais sans brûleur.
Pas d'idée concernant la taille.
La variation de vitesse mise en œuvre ne doit pas être bien compliquée, mais à distance les éléments manquent pour approfondir la technologie.
Il est curieux que 5 appareils soient en défaut simultané, d'où l'idée de faire une déclaration de sinistre auprès de l'assurance.
Un électricien local, à condition qu'il soit imaginatif et expérimenté (donc pas un monteur), ne pourrait-il pas regarder ?
Ou le SAV de l'appareil ?
Vous évoquez plusieurs fils sur chaque moteur ; cela ne renseigne pas plus que cela sur la technologie exacte (voir développements de 16:55).
On s'interroge néanmoins sur le rendement thermique des échangeurs.
Des splits ne seraient-ils pas préférables ?
Cordialement.
Pas d'idée concernant la taille.
La variation de vitesse mise en œuvre ne doit pas être bien compliquée, mais à distance les éléments manquent pour approfondir la technologie.
Il est curieux que 5 appareils soient en défaut simultané, d'où l'idée de faire une déclaration de sinistre auprès de l'assurance.
Un électricien local, à condition qu'il soit imaginatif et expérimenté (donc pas un monteur), ne pourrait-il pas regarder ?
Ou le SAV de l'appareil ?
Vous évoquez plusieurs fils sur chaque moteur ; cela ne renseigne pas plus que cela sur la technologie exacte (voir développements de 16:55).
On s'interroge néanmoins sur le rendement thermique des échangeurs.
Des splits ne seraient-ils pas préférables ?
Cordialement.
29 juillet 2024 à 23:50

D'après le titre, un ventilateur de climatiseur ; un split ?
29 juillet 2024 à 17:03

Re. L'environnement des moteurs utilisés est imprécis, un aérotherme pouvant être un gros caisson avec un brûleur dedans.
Dans l'habitat individuel ce ne doit pas être le cas.
Un moteur asynchrone monophasé, de par sa nature, ne peut fonctionner à fréquence variable.
Un artifice basique permet de diminuer sa fréquence de rotation par action sur le couple moteur en diminuant la tension d'alimentation.
Cela augmente ses pertes, mais pour un petit moteur asynchrone monophasé, cela est acceptable.
Dans ce cas, le bornier du moteur comprend juste deux bornes, et il y a deux enroulements internes avec un point commun.
Il existe des variateurs de fréquence pour moteurs asynchrones monophasés à condensateur. Ici, on ne sait si cette technologie est mise en œuvre.
Vous évoquez des aérothermes ; peut-être s'agit-il de splits.
Chaque moteur a une puissance de moins de 200 W utiles.
C'est donc très petit.
Pour le moment nous ne pouvons que rester dans les généralités.
S'il s'agit de splits, la variation de fréquence de rotation pourrait être électronique.
Cordialement.
Dans l'habitat individuel ce ne doit pas être le cas.
Un moteur asynchrone monophasé, de par sa nature, ne peut fonctionner à fréquence variable.
Un artifice basique permet de diminuer sa fréquence de rotation par action sur le couple moteur en diminuant la tension d'alimentation.
Cela augmente ses pertes, mais pour un petit moteur asynchrone monophasé, cela est acceptable.
Dans ce cas, le bornier du moteur comprend juste deux bornes, et il y a deux enroulements internes avec un point commun.
Il existe des variateurs de fréquence pour moteurs asynchrones monophasés à condensateur. Ici, on ne sait si cette technologie est mise en œuvre.
Vous évoquez des aérothermes ; peut-être s'agit-il de splits.
Chaque moteur a une puissance de moins de 200 W utiles.
C'est donc très petit.
Pour le moment nous ne pouvons que rester dans les généralités.
S'il s'agit de splits, la variation de fréquence de rotation pourrait être électronique.
Cordialement.
29 juillet 2024 à 16:55

Bonjour JMPape.
Les moteurs ne semblent pas en cause.
Chaque moteur est de type asynchrone monophasé 4 pôles soit fréquence de synchronisme 1 500 tr/min ; il est précisé la fréquence de rotation nominale 1 350 tr/min, ainsi que la valeur du condensateur auxiliaire 2,5 micro.F
Il se peut que la variation de vitesse soit obtenue à partir de la tension d'alimentation.
En nominal 230 V AC, en vitesse réduite un peu moins.
Pour le moment on ne peut en dire plus. L'alimentation directe de chaque moteur sous 230 V permettrait de constater le fonctionnement nominal. Il semble que vous ayez fait cet essai.
Le changement des moteurs ne se justifie pas.
Mais on ne sait comment se fait la variation de vitesse.
S'il y a eu coup de foudre, l'assurance multirisques habitation pourrait peut-être prendre en charge tout ou partie de la réparation.
A votre stade, comme nous à distance, vous ne pourrez pas faire grand chose.
Cordialement.
Les moteurs ne semblent pas en cause.
Chaque moteur est de type asynchrone monophasé 4 pôles soit fréquence de synchronisme 1 500 tr/min ; il est précisé la fréquence de rotation nominale 1 350 tr/min, ainsi que la valeur du condensateur auxiliaire 2,5 micro.F
Il se peut que la variation de vitesse soit obtenue à partir de la tension d'alimentation.
En nominal 230 V AC, en vitesse réduite un peu moins.
Pour le moment on ne peut en dire plus. L'alimentation directe de chaque moteur sous 230 V permettrait de constater le fonctionnement nominal. Il semble que vous ayez fait cet essai.
Le changement des moteurs ne se justifie pas.
Mais on ne sait comment se fait la variation de vitesse.
S'il y a eu coup de foudre, l'assurance multirisques habitation pourrait peut-être prendre en charge tout ou partie de la réparation.
A votre stade, comme nous à distance, vous ne pourrez pas faire grand chose.
Cordialement.
29 juillet 2024 à 11:30

Bonjour Danette59.
Cette fois-ci la VMC n'y est pour rien.
Il faut penser à nettoyer le filtre et sous le filtre, avec du détergent et un pinceau.
Sans oublier l'espace entre le bas de porte et la cuve, une partie qui n'est pas rincée pendant le cycle et où les résidus s'accumulent.
Ensuite on fait un ou deux rinçages.
Pour finir on fait une lessive à vide avec un produit fait pour, généralement dans un petit godet placé à l'envers.
Javel etc. ne servent à rien.
Cordialement.
Cette fois-ci la VMC n'y est pour rien.
Il faut penser à nettoyer le filtre et sous le filtre, avec du détergent et un pinceau.
Sans oublier l'espace entre le bas de porte et la cuve, une partie qui n'est pas rincée pendant le cycle et où les résidus s'accumulent.
Ensuite on fait un ou deux rinçages.
Pour finir on fait une lessive à vide avec un produit fait pour, généralement dans un petit godet placé à l'envers.
Javel etc. ne servent à rien.
Cordialement.
28 juillet 2024 à 21:46

De toute façon, tôt ou tard la partie magnétoscope VHS (vidéo home system = matériel grand public) tombera irrémédiablement en panne. Il vaut mieux numériser les souvenirs familiaux s'il y en a.
Et le stock de cassettes finira dans la benne "tout venant" de la déchèterie.
Cordialement.
Et le stock de cassettes finira dans la benne "tout venant" de la déchèterie.
Citation :Pendant un certain temps...
Je vais pouvoir lire cassettes et DVD
Cordialement.
28 juillet 2024 à 21:39

Ok.
Sans rentrer dans les détails, la puissance n'est pas un paramètre.
Cordialement.
Citation :Pour information, les caractéristiques essentielles d'un condensateur sont sa capacité ainsi que sa tension de service.
a effacé la puissance du condensateur
Sans rentrer dans les détails, la puissance n'est pas un paramètre.
Cordialement.
28 juillet 2024 à 16:53

Bonjour Bernard. Si la valeur est bonne et que le diamètre est trop grand, et donc que le condensateur ne peut être monté, il faut en trouver un autre sur le net. Les mots clés sont condensateur moteur Somfy.
Voir éventuellement l'assistance :
https://www.somfy.fr/assistance/contact
Cordialement.
Voir éventuellement l'assistance :
https://www.somfy.fr/assistance/contact
Cordialement.
28 juillet 2024 à 14:32

Re.
Pour enregistrer un programme sur disque interne au téléviseur (ou sur la box) il y a des procédures qu'un autre contributeur de passage pourra vous expliquer. Ou même un vendeur en grande surface, rayon TV.
Ou un de vos proches expérimenté.
Cordialement.
Citation :A priori non, car sur le lecteur la prise est OUT (= sortie).
Après le branchement effectué, pourrais-je enregistrer les programmes télévisés ?
Pour enregistrer un programme sur disque interne au téléviseur (ou sur la box) il y a des procédures qu'un autre contributeur de passage pourra vous expliquer. Ou même un vendeur en grande surface, rayon TV.
Ou un de vos proches expérimenté.
Cordialement.
28 juillet 2024 à 11:11

Bonjour Jeffy,
Le forum ne pourra vous aider.
L'électricité se traite ainsi, à partir d'un schéma.
Cordialement.
Le forum ne pourra vous aider.
Citation :Et pourtant, il faut commencer par cela. Il faut donc identifier tous les éléments de câblage du montage et ensuite envisager des modifications éventuelles.
Je ne comprends pas vraiment le montage actuel.
L'électricité se traite ainsi, à partir d'un schéma.
Cordialement.
28 juillet 2024 à 09:52

Bonjour Hellenes,
En regardant les sorties sur la photo 2 on voit deux Peritel. La conclusion serait de conseiller l'acquisition d'un convertisseur Peritel vers HDMI.
De plus près, on remarque une embase HDMI OUT.
Donc il vous faudrait un câble HDMI HDMI afin de relier la sortie HDMI du lecteur à une entrée HDMI du téléviseur.
On vous laisse essayer.
Cordialement.
En regardant les sorties sur la photo 2 on voit deux Peritel. La conclusion serait de conseiller l'acquisition d'un convertisseur Peritel vers HDMI.
De plus près, on remarque une embase HDMI OUT.
Donc il vous faudrait un câble HDMI HDMI afin de relier la sortie HDMI du lecteur à une entrée HDMI du téléviseur.
On vous laisse essayer.
Cordialement.
27 juillet 2024 à 21:12

Bonjour à tous.
Juste une remarque en passant.
La description de la panne est imprécise : " puis le différentiel saute."
Dans la famille différentiel, les membres sont :
- l'interrupteur différentiel, généralement associé en aval avec une ou plusieurs protections surintensité, disjoncteurs modulaires ou fusibles.
- disjoncteur différentiel ; appareillage qui combine protection différentielle (en cas de défaut d'isolement) et disjoncteur (protection surintensité). L'exemple le plus connu est le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
Une protection différentielle est souvent nommée DDR. On vous laisse chercher les détails.
Le terme "différentiel" est imprécis, d'autant plus que vous évoquez "la puissance d'un différentiel" ; un interrupteur différentiel est caractérisé par son courant nominal (intensité qu'il peut laisser passer en permanence sans se dégrader), et la sensibilité vis à vis des courants de défaut exprimée en mA.
Finalement, on ne voit pas la relation entre le changement d'un appareillage supposé être un interrupteur différentiel, et la PAC fonctionnant de nouveau.
"si j'ai bien compris". Puissent ces quelques précisions vous aider à comprendre ce qui se passe.
Cordialement.
Juste une remarque en passant.
La description de la panne est imprécise : " puis le différentiel saute."
Dans la famille différentiel, les membres sont :
- l'interrupteur différentiel, généralement associé en aval avec une ou plusieurs protections surintensité, disjoncteurs modulaires ou fusibles.
- disjoncteur différentiel ; appareillage qui combine protection différentielle (en cas de défaut d'isolement) et disjoncteur (protection surintensité). L'exemple le plus connu est le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
Une protection différentielle est souvent nommée DDR. On vous laisse chercher les détails.
Le terme "différentiel" est imprécis, d'autant plus que vous évoquez "la puissance d'un différentiel" ; un interrupteur différentiel est caractérisé par son courant nominal (intensité qu'il peut laisser passer en permanence sans se dégrader), et la sensibilité vis à vis des courants de défaut exprimée en mA.
Finalement, on ne voit pas la relation entre le changement d'un appareillage supposé être un interrupteur différentiel, et la PAC fonctionnant de nouveau.
"si j'ai bien compris". Puissent ces quelques précisions vous aider à comprendre ce qui se passe.
Cordialement.
27 juillet 2024 à 09:42

Bonjour Tioman.
Une idée en passant.
Si sur les quatre conducteurs deux ne sont pas en défaut, ils sont peut-être encore utilisables.
Mais une mesure d'isolement digne de ce nom avec un appareil spécifique qui opère sous au moins 500 volts est indispensable.
S'il s'agit d'un câble enterré, il est possible qu'il soit en mauvais état complet.
On se pose aussi la question de la chute de tension sur 1 km de conducteur 2,5 mm².
Une autre solution avec alimentation par panneaux solaires et commande radio devrait être possible.
Il faudrait aussi dans ce cas un contrôle visuel par vidéo.
Cordialement.
Une idée en passant.
Si sur les quatre conducteurs deux ne sont pas en défaut, ils sont peut-être encore utilisables.
Mais une mesure d'isolement digne de ce nom avec un appareil spécifique qui opère sous au moins 500 volts est indispensable.
S'il s'agit d'un câble enterré, il est possible qu'il soit en mauvais état complet.
On se pose aussi la question de la chute de tension sur 1 km de conducteur 2,5 mm².
Une autre solution avec alimentation par panneaux solaires et commande radio devrait être possible.
Il faudrait aussi dans ce cas un contrôle visuel par vidéo.
Cordialement.
27 juillet 2024 à 09:13

Bonjour steroma.
On ne voit pas trop de quel joint il s'agit, et quand bien même.
Ce n'est pas à vous de changer le mécanisme ou de l'entretenir, surtout si vous n'avez pas trop l'habitude ; il faut disposer d'un minimum d'outillage.
Le robinet extérieur n'est pas très usuel, il n'y a pas de poignée, mais il ne doit pas fuir, que ce soit au niveau du raccordement avec l’arrivée en cuivre, qu'à la liaison avec le mécanisme.
Il y a une membrane en sortie du mécanisme, accessible en dévissant l'écrou à droite.
La nettoyer suffit la plupart du temps, à condition qu'elle soit non dégradée.
Pour quelques euros (20 ? 30 ?), remplacer le mécanisme et le robinet devrait être possible.
Mais celui qui vous a prêté la maison devait savoir que la chasse d'eau fonctionnait mal.
Vous pouvez lui demander de faire le nécessaire.
Cordialement.
On ne voit pas trop de quel joint il s'agit, et quand bien même.
Ce n'est pas à vous de changer le mécanisme ou de l'entretenir, surtout si vous n'avez pas trop l'habitude ; il faut disposer d'un minimum d'outillage.
Le robinet extérieur n'est pas très usuel, il n'y a pas de poignée, mais il ne doit pas fuir, que ce soit au niveau du raccordement avec l’arrivée en cuivre, qu'à la liaison avec le mécanisme.
Il y a une membrane en sortie du mécanisme, accessible en dévissant l'écrou à droite.
La nettoyer suffit la plupart du temps, à condition qu'elle soit non dégradée.
Pour quelques euros (20 ? 30 ?), remplacer le mécanisme et le robinet devrait être possible.
Mais celui qui vous a prêté la maison devait savoir que la chasse d'eau fonctionnait mal.
Vous pouvez lui demander de faire le nécessaire.
Cordialement.
26 juillet 2024 à 08:38

Bonjour.
1. Pas besoin. De même, la liaison cuivre est injustifiée. Cela a été déjà traité deux fois sur le forum il y a moins de 3 mois. On vous laisse chercher où.
2. On confirme qu'il faut regarder les caractéristiques du PER. Mais sauf erreur, il est prévu pour. Mais on aime bien le cuivre. On n'y revient jamais.
On perd environ 3 litres sur 300 par période de chauffe de 8 heures.
3. Si vous avez des euros en trop, pourquoi pas. Le laiton est amplement suffisant.
4. L'ami GC, qui en a vu beaucoup dans sa carrière, trouve que cela ne sert pas à grand chose. De toute façon, la durée de vie d'un chauffe-eau est généralement inférieure à 10 ans, raccord ou pas raccord. Heureusement qu'il y a des exceptions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
1. Pas besoin. De même, la liaison cuivre est injustifiée. Cela a été déjà traité deux fois sur le forum il y a moins de 3 mois. On vous laisse chercher où.
2. On confirme qu'il faut regarder les caractéristiques du PER. Mais sauf erreur, il est prévu pour. Mais on aime bien le cuivre. On n'y revient jamais.
On perd environ 3 litres sur 300 par période de chauffe de 8 heures.
3. Si vous avez des euros en trop, pourquoi pas. Le laiton est amplement suffisant.
4. L'ami GC, qui en a vu beaucoup dans sa carrière, trouve que cela ne sert pas à grand chose. De toute façon, la durée de vie d'un chauffe-eau est généralement inférieure à 10 ans, raccord ou pas raccord. Heureusement qu'il y a des exceptions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 juillet 2024 à 22:10

Bonjour Fred76420. Par hasard, en ai vu un ce jour dans une GSB. Mais une marque premier prix.
Regardez les E-catalogues Thermor, Atlantic et autre grandes marques.
Cordialement.
Regardez les E-catalogues Thermor, Atlantic et autre grandes marques.
Cordialement.
25 juillet 2024 à 21:57