Bonjour,
Pas tout compris ?
Entendez-vous un bip lors de la manipulation de la commande ?
Si ce n'est pas le cas, peut être simplement le récepteur HS de l'UI ?
Pas tout compris ?
Citation :Pour l'instant normal.
l'un des splits redémarrait systématiquement en mode climatisation après une coupure de courant.
Citation :Normal aussi.
Les deux autres splits n'ont aucun problème, après coupure de courant, ils se remettent sous tension.
Citation :Par rapport à la programmation antérieure c'est quoi la différence ? mode chaud/froid etc.
J'ai tenté de reprogrammer l'unité sans succès
Entendez-vous un bip lors de la manipulation de la commande ?
Si ce n'est pas le cas, peut être simplement le récepteur HS de l'UI ?
13 avril 2023 à 17:28
consulter ce sujet Redémarrage unité après coupure de courant sur le forum ClimatisationBonjour,
En effet, cela va être compliqué. Si le circuit est à l'arrêt lors de cette recherche de fuite, il est certain qu'avec seulement de l'eau savonneuse, la pression n'étant pas suffisante, il y a une chance sur dix millions de trouver.
L'idéal est de récupérer le gaz restant, pousser à l'azote U (sec), trouver la ou les fuites qui sont généralement sur les dudgeons, réparer, tirer au vide.
Puis remettre la quantité de gaz neuf. Mais bon, je ne sais pas comment travaillent les Thaïlandais ?
En effet, cela va être compliqué. Si le circuit est à l'arrêt lors de cette recherche de fuite, il est certain qu'avec seulement de l'eau savonneuse, la pression n'étant pas suffisante, il y a une chance sur dix millions de trouver.
L'idéal est de récupérer le gaz restant, pousser à l'azote U (sec), trouver la ou les fuites qui sont généralement sur les dudgeons, réparer, tirer au vide.
Puis remettre la quantité de gaz neuf. Mais bon, je ne sais pas comment travaillent les Thaïlandais ?
01 avril 2023 à 11:43
consulter ce sujet Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter sur le forum ClimatisationBonjour,
Voir sur le schéma électrique apposé sous le capot supérieur ou de façade de votre UE.
Les couleurs des fils, souvent écrites en anglais, doivent correspondre aux lettres de la platine à côté de chaque branchement.
Voir sur le schéma électrique apposé sous le capot supérieur ou de façade de votre UE.
Les couleurs des fils, souvent écrites en anglais, doivent correspondre aux lettres de la platine à côté de chaque branchement.
01 avril 2023 à 11:30
consulter ce sujet Erreur E6 climatiseur réversible gainable Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
La commande à fils doit s'installer sur l'UI qui n'est pas à IR, toutes les autres étant en IR, il doit normalement y avoir un bus qui va d'UI en UI, à vérifier dans la documentation technique.
De ce fait, si je compte bien, vous devriez avoir 6 UI, 5 en radio et 1 filaire. Alors, pour moi, il manque une UI radio, n'est-ce pas ?
La commande à fils doit s'installer sur l'UI qui n'est pas à IR, toutes les autres étant en IR, il doit normalement y avoir un bus qui va d'UI en UI, à vérifier dans la documentation technique.
De ce fait, si je compte bien, vous devriez avoir 6 UI, 5 en radio et 1 filaire. Alors, pour moi, il manque une UI radio, n'est-ce pas ?
01 avril 2023 à 11:27
consulter ce sujet Installation gainable Mitsubishi PEAD6-SM100JA, Airzone sur le forum ClimatisationBonjour,
A proprement parler il n'y a pas de malfaçons, la seule chose est que c'est vraiment moche, je dirais même affreux. Personnellement, je n'ai jamais travaillé de cette façon. Il y avait sûrement une autre solution (?) notamment sur la photo deux, on ne met jamais dans la mesure des possibilités, un appareil avec le soufflage vers le lit, la température sortant à des températures très basses, le lit devient un igloo. Au coin, cela aurait été mieux, plus de moulure....
A proprement parler il n'y a pas de malfaçons, la seule chose est que c'est vraiment moche, je dirais même affreux. Personnellement, je n'ai jamais travaillé de cette façon. Il y avait sûrement une autre solution (?) notamment sur la photo deux, on ne met jamais dans la mesure des possibilités, un appareil avec le soufflage vers le lit, la température sortant à des températures très basses, le lit devient un igloo. Au coin, cela aurait été mieux, plus de moulure....
01 avril 2023 à 11:21
consulter ce sujet Pose clim y a t’il malfaçon ? sur le forum ClimatisationBonjour, je pense que ce système Delta Dore peut être une nouvelle génération ? Bug les données usine.
Il convient de se renseigner auprès du constructeur. Ce sujet revient quelques fois sur ce site.
Il convient de se renseigner auprès du constructeur. Ce sujet revient quelques fois sur ce site.

01 avril 2023 à 11:14
consulter ce sujet Chauffage ou climatisation se met en fonctionnement sans raison sur le forum ClimatisationBonjour,
Oui, pour votre question, parcourir ce site peut être utile, car le sujet a été abordé maintes fois. Toutefois, je sais que ce n'est pas possible.
Oui, pour votre question, parcourir ce site peut être utile, car le sujet a été abordé maintes fois. Toutefois, je sais que ce n'est pas possible.
Citation :
Je souhaite pouvoir désolidariser mes liaisons frigorifiques de mon groupe extérieur et les rebrancher sans pertes à de multiples reprises.
01 avril 2023 à 11:11
consulter ce sujet Raccords rapide 1/4 et 3/8 pour liaisons frigorifiques sur le forum ClimatisationBonjour, attention, cela pourrait être un signe de manque de gaz.
11 mars 2023 à 12:07
consulter ce sujet Lancement dégivrage sur le forum ClimatisationBonjour, personnellement, je préfère les dudgeons.
11 mars 2023 à 12:04
consulter ce sujet Avis raccords Serto pour les liaisons frigorifiques sur le forum ClimatisationBonjour,
Voyez avec votre distributeur d'électricité, vous pourriez peut-être vous retourner contre eux (?).
Voyez avec votre distributeur d'électricité, vous pourriez peut-être vous retourner contre eux (?).
11 mars 2023 à 11:58
consulter ce sujet Dommages climatiseur dû à la qualité du courant à la campagne sur le forum ClimatisationBonjour, elles y ressemblent, mais ces sous-marques font souvent du Zell avec leurs propres connexions. Et Casto peut-il vous renseigner ?
11 mars 2023 à 11:55
consulter ce sujet Quelle liaison préchargée pour une clim Yuzu sur le forum ClimatisationBonjour, il va y avoir un autre souci quand une personne voudra du froid et l'autre du chaud. Bonjour les problèmes !
Il aurait été préférable d'avoir chacun son compteur et un split par studio.
Il aurait été préférable d'avoir chacun son compteur et un split par studio.
11 mars 2023 à 11:49
consulter ce sujet Installer compteur sur différents splits sur le forum ClimatisationBonjour, je ne connais pas ce modèle, mais toutefois il faut soit le clipser en haut, puis basculer vers le bas en ayant préalablement ouvert le volet à la main, soit du bas vers le haut.
11 mars 2023 à 11:46
consulter ce sujet Remonter split Daikin Perfera sur le forum ClimatisationBonjour.
Je suis très surpris par le fait qu'un technicien, enfin si il en ai un, diagnostique ce genre de panne sans se déplacer ?
Je suis très surpris par le fait qu'un technicien, enfin si il en ai un, diagnostique ce genre de panne sans se déplacer ?
04 mars 2023 à 06:49
consulter ce sujet Anomalie régulation bi split Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui vous pouvez faire comme ça ou encore, aller dans une grande surface de bricolage, acheter un petit rouleau de bande autocollante type ARMAFLEX enlever le capot et faire une isolation sur la partie concernée.
Oui vous pouvez faire comme ça ou encore, aller dans une grande surface de bricolage, acheter un petit rouleau de bande autocollante type ARMAFLEX enlever le capot et faire une isolation sur la partie concernée.
04 mars 2023 à 06:44
consulter ce sujet Isoler les raccords flares au niveau de l'unité extérieure sur le forum ClimatisationBonjour, marque très bas de gamme, compresseur certainement HS.
04 mars 2023 à 06:40
consulter ce sujet Compresseur clim Airton bruyant ne démarre pas sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous risquez d'avoir des soucis frigorifique, risque de casse matériel, mais si c'est votre choix.
Vous risquez d'avoir des soucis frigorifique, risque de casse matériel, mais si c'est votre choix.
04 mars 2023 à 06:39
consulter ce sujet Clim Mitsubishi comment fixer une consigne inférieure à 17°C ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Les deux, car les machines actuelles ne sont plus compatibles avec les anciennes cartes électroniques (Com).
Les deux, car les machines actuelles ne sont plus compatibles avec les anciennes cartes électroniques (Com).
04 mars 2023 à 06:37
consulter ce sujet Remplacement ancien split Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour.
Installer un manomètre sur la prise de pression de l'unité extérieure, mettre en mode froid, ouvrir les deux capuchons des vannes de l'UE fermer la vanne la plus petite pendant le fonctionnement froid (clé 6 pans), l'aiguille du manomètre branché va descendre plus ou moins vite, une fois l'aiguille en dessous de 0 bars fermer la vanne la plus grosse bien bloquer, et stopper immédiatement sur le disjoncteur de protection de la clim dans ce cas il vaut mieux être deux. remettre les capuchons. Vous pouvez démonter. Pour remonter c'est une autre affaire.
Installer un manomètre sur la prise de pression de l'unité extérieure, mettre en mode froid, ouvrir les deux capuchons des vannes de l'UE fermer la vanne la plus petite pendant le fonctionnement froid (clé 6 pans), l'aiguille du manomètre branché va descendre plus ou moins vite, une fois l'aiguille en dessous de 0 bars fermer la vanne la plus grosse bien bloquer, et stopper immédiatement sur le disjoncteur de protection de la clim dans ce cas il vaut mieux être deux. remettre les capuchons. Vous pouvez démonter. Pour remonter c'est une autre affaire.
04 mars 2023 à 06:35
consulter ce sujet Enlever une UI pour rénovation de la pièce sur le forum ClimatisationBonjour, comme AAC.
04 mars 2023 à 06:28
consulter ce sujet Panne Daikin Quadri Split 4MXS80E sur le forum ClimatisationBonjour.
Manque de gaz, tube pincé, diamètre de tuyauterie inadapté...
Manque de gaz, tube pincé, diamètre de tuyauterie inadapté...
04 mars 2023 à 06:27
consulter ce sujet Bruit de résonance circulation du gaz clim Daikin ? sur le forum ClimatisationBonjour, certainement un programme constructeur.
À partir du moment où l'on modifie un paramètre, la machine repart avec une nouvelle information.
À partir du moment où l'on modifie un paramètre, la machine repart avec une nouvelle information.
04 mars 2023 à 06:25
consulter ce sujet Lancement dégivrage sur le forum ClimatisationBonjour, tous ces codes d'erreurs sont liés, le principal est le E5 54, manque de gaz.
A vérifier en premier.
A vérifier en premier.
04 mars 2023 à 06:22
consulter ce sujet Dégivrage unité extérieure climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour, en effet, si l'on revient à une installation classique, l'excédent ou le complément de charge doivent être enlevés.
25 février 2023 à 11:54
consulter ce sujet Excédent de gaz climatisation dangereux ? sur le forum ClimatisationBonjour, peut-être qu'il y a un manque de gaz à vérifier.
19 février 2023 à 08:45
consulter ce sujet Panne PAC Atlantic UE code 370, 94 sur le forum ClimatisationBonjour, le compresseur oui, mais souvent il est nécessaire de remplacer la carte inverter avec, ce qui ajoute des coûts.
19 février 2023 à 08:32
consulter ce sujet Panne de compresseur PAC Mitsubishi Electric sur le forum ClimatisationBonjour, En règle générale, il faut les remplacer, mais comme expliqué par AAC, il est possible de les conserver.
Par contre, il est nécessaire de bien vérifier si les diamètres correspondent avec votre nouvelle installation, ce qui n'est pas forcément le cas.
Par contre, il est nécessaire de bien vérifier si les diamètres correspondent avec votre nouvelle installation, ce qui n'est pas forcément le cas.
19 février 2023 à 08:30
consulter ce sujet Changement tuyaux cuivres unité extérieure ? sur le forum ClimatisationBonjour,
Ce n'est pas une erreur, tous les splits muraux sont comme cela.
Le raccordement dans votre cas se fait dans le split, il faut mettre votre UI en place en ayant préalablement enlevé la façade et l'incliner en la calant avec du carton ou autre le plus possible. Ensuite, ramener vos tubes venant de l'extérieur jusqu'à concurrence de ceux du mural, les couper avec un coupe-tube, créer un dudgeon et le serrer avec des clés et contre-clés adaptées. Tout remettre en place, le tube condensat.
Votre installation nécessite la mise en place d'une pompe de relevage.
Ce n'est pas une erreur, tous les splits muraux sont comme cela.
Le raccordement dans votre cas se fait dans le split, il faut mettre votre UI en place en ayant préalablement enlevé la façade et l'incliner en la calant avec du carton ou autre le plus possible. Ensuite, ramener vos tubes venant de l'extérieur jusqu'à concurrence de ceux du mural, les couper avec un coupe-tube, créer un dudgeon et le serrer avec des clés et contre-clés adaptées. Tout remettre en place, le tube condensat.
Votre installation nécessite la mise en place d'une pompe de relevage.
19 février 2023 à 08:27
consulter ce sujet Sortie tuyauterie split inversé sur le forum ClimatisationBonjour,
En mode chauffage, si vous chauffez correctement votre pièce et que la régulation fonctionne également correctement, il n'est pas nécessaire qu'il y ait de la condensation sur l'UE. Cela dépend du taux d'humidité dans l'air et de la température.
Par contre, en fonction de la température et de cette Hu% dans l'air extérieur, du givre apparaît sur votre UE, avec des séquences de dégivrage programmées ou suivant les informations par sonde.
Dans ce cas, de l'eau va s'écouler de votre UE, mais pas de vos UI, comme l'a expliqué Dom-Aom.
En mode chauffage, si vous chauffez correctement votre pièce et que la régulation fonctionne également correctement, il n'est pas nécessaire qu'il y ait de la condensation sur l'UE. Cela dépend du taux d'humidité dans l'air et de la température.
Par contre, en fonction de la température et de cette Hu% dans l'air extérieur, du givre apparaît sur votre UE, avec des séquences de dégivrage programmées ou suivant les informations par sonde.
Dans ce cas, de l'eau va s'écouler de votre UE, mais pas de vos UI, comme l'a expliqué Dom-Aom.
19 février 2023 à 08:19
consulter ce sujet Absence de condensation clim réversible Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, il existe différents systèmes, déjà se renseigner auprès du constructeur, sinon sur internet.
19 février 2023 à 08:10
consulter ce sujet Piloter à distance pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour, coupez la mais de manière si possible de pouvoir la connecter de nouveau si cela vous intéresse.
19 février 2023 à 08:08
consulter ce sujet Résistance JR01 clim réversible Mitsubishi MSZ-HR35VF sur le forum ClimatisationBonjour, j'ai déjà eu ce cas, par un technicien ayant serré trop fort la vanne passante, du coup j'ai été obligé de récupérer le gaz par l'autre vanne s'il y en avait une. En principe, on déssoude la vanne et on la ressoude.
19 février 2023 à 08:05
consulter ce sujet Changement vanne service HP monosplit RSX50 Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Je pense aussi.
Je pense aussi.
11 décembre 2022 à 17:57
consulter ce sujet Gainable Fujitsu brancher sur un VRV AJY108LALM sur le forum ClimatisationBonjour.
Si la reprise d'air n'est pas gainée, cela veut dire que vous reprenez l'air des combles qui actuellement est frais le fait d'avoir modifier par réglage le point de reprise température, sera pareil lors du mode froid.
Si la reprise d'air n'est pas gainée, cela veut dire que vous reprenez l'air des combles qui actuellement est frais le fait d'avoir modifier par réglage le point de reprise température, sera pareil lors du mode froid.
11 décembre 2022 à 17:54
consulter ce sujet Delta température thermostat PAC YT52CRA sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour l'UE ou les UE vous pouvez les bâcher cela ne sera que mieux en protection des intempéries.
Pour l'UE ou les UE vous pouvez les bâcher cela ne sera que mieux en protection des intempéries.
11 décembre 2022 à 17:49
consulter ce sujet Peut-on débrancher une pompe air air réversible l'hiver ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Exact E3 = défaut HP, haute pression circuit frigo.
Ne connaissant pas le type de PAC ?
Exact E3 = défaut HP, haute pression circuit frigo.
Ne connaissant pas le type de PAC ?
11 décembre 2022 à 17:45
consulter ce sujet Erreur E3 pompe à chaleur Air/Eau Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, pas de photos reçues.
Le lézard à participer à mettre surement une carte HS.
Le lézard à participer à mettre surement une carte HS.
11 décembre 2022 à 17:43
consulter ce sujet Panne groupe extérieur PAC Sanyo sur le forum ClimatisationBonjour.
Une fuite ça se répare, sauf si le type de gaz est du R22, ou R407C.
Toutefois les marques Mitsubishi Electric, Daikin, il y en a d'autres à tous les prix et de toutes qualités.
Une fuite ça se répare, sauf si le type de gaz est du R22, ou R407C.
Toutefois les marques Mitsubishi Electric, Daikin, il y en a d'autres à tous les prix et de toutes qualités.
11 décembre 2022 à 17:39
consulter ce sujet Pompe France Géothermie Zephira sur le forum ClimatisationBonjour.
Le dessus du split maxi 2.45m.
Le dessus du split maxi 2.45m.
11 décembre 2022 à 17:34
consulter ce sujet Conseil installation hauteur split sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est quoi comme télécommande, une photo svp.
C'est quoi comme télécommande, une photo svp.
03 décembre 2022 à 11:01
consulter ce sujet Brassage air entre deux chauffes clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est comme le compresseur si on remplace un ventilo, il faut remplacer les deux avec la carte inverter.
C'est comme le compresseur si on remplace un ventilo, il faut remplacer les deux avec la carte inverter.
03 décembre 2022 à 09:41
consulter ce sujet PAC Sanyo UE SPW-C366VEHN panne P22 sur le forum ClimatisationBonjour.
Le maximum de protection des tubes isolés ne fera que perdurer cette isolation.
Le maximum de protection des tubes isolés ne fera que perdurer cette isolation.
03 décembre 2022 à 09:39
consulter ce sujet Liaison frigorifique à l'intérieur ou extérieur ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Problème de sonde batterie ? si ce n'est pas le cas souci de charge frigorifique.
Voir avec un frigoriste.
Problème de sonde batterie ? si ce n'est pas le cas souci de charge frigorifique.
Voir avec un frigoriste.
03 décembre 2022 à 09:36
consulter ce sujet Problème ou pas clim réversible Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme AAC je verrais bien un moteur du volet HS.
Comme AAC je verrais bien un moteur du volet HS.
03 décembre 2022 à 09:28
consulter ce sujet Thermostat n'agit plus clim gainable sur le forum ClimatisationBonjour.
Moi le premier Mitsubishi Heavy (YACK) ne vaut pas grand-chose, la même chose que Airton dans le split système.
Vous pouvez toujours les appeler sur leur plateforme voir sur internet, il vous donneront les sociétés agrée dans votre secteur si il y en a une.
Moi le premier Mitsubishi Heavy (YACK) ne vaut pas grand-chose, la même chose que Airton dans le split système.
Vous pouvez toujours les appeler sur leur plateforme voir sur internet, il vous donneront les sociétés agrée dans votre secteur si il y en a une.
03 décembre 2022 à 09:26
consulter ce sujet Chauffage par le Sol Yack sur le forum ClimatisationBonjour,
A vouloir se lancer dans des manipulations frigorifiques et bien voilà, on ne rajoute jamais du gaz comme ça au petit bonheur la chance, il y a des procédures à respecter, récupération gaz, test étanchéité circuit frigo à l'azote, réintroduction gaz essai du bon fonctionnement, soudures éventuellement à la brasure argent, bon câblage électrique.
Pour résumer si manque ou trop de de gaz, risque de casse matériel et ça coûte cher.
A vouloir se lancer dans des manipulations frigorifiques et bien voilà, on ne rajoute jamais du gaz comme ça au petit bonheur la chance, il y a des procédures à respecter, récupération gaz, test étanchéité circuit frigo à l'azote, réintroduction gaz essai du bon fonctionnement, soudures éventuellement à la brasure argent, bon câblage électrique.
Pour résumer si manque ou trop de de gaz, risque de casse matériel et ça coûte cher.
03 décembre 2022 à 09:23
consulter ce sujet Clim réversible Whirlpool tout fonctionne sauf le chaud sur le forum ClimatisationBonjour.
Si lors du fonctionnement il y a un bruit progressif comme une sorte de sifflement en fonction des vitesses de ventilation, je verrais plus le moteur.
Si lors du fonctionnement il y a un bruit progressif comme une sorte de sifflement en fonction des vitesses de ventilation, je verrais plus le moteur.
03 décembre 2022 à 09:16
consulter ce sujet Split climatiseur LG néo plasma fait du bruit sur le forum ClimatisationBonjour,
Je ne pense pas que cela possible ces deux fils et risque de cramer la carte UI.
Essayez d'inverser les deux fils sur le câblage de votre commande. Si rien peut-être incompatible.
Je ne pense pas que cela possible ces deux fils et risque de cramer la carte UI.
Essayez d'inverser les deux fils sur le câblage de votre commande. Si rien peut-être incompatible.
26 novembre 2022 à 12:00
consulter ce sujet Remplacer thermostat d'origine par un Delta Dore sur le forum ClimatisationBonjour,
On ne fait plus de piège à huile avec les système inverter, clim de confort.
Exposition côté sud soleil afin de prendre le maximum de calories, à l'abri des vents dominants, des intempéries.
On ne fait plus de piège à huile avec les système inverter, clim de confort.
Exposition côté sud soleil afin de prendre le maximum de calories, à l'abri des vents dominants, des intempéries.
26 novembre 2022 à 11:54
consulter ce sujet Piège à huile climatisation sur le forum ClimatisationBonjour, on peut la trouver sur internet 150€ environ.