Bonjour.
Comme Dom-Aom, si gel sur les tubes en mode chaud est absolument pas normal, vérifier lorsque vous demandez du chaud ou du froid si vous entendez un "clac" au niveau de votre UE si oui la demande de basculement de la V4V s'effectue, mais pas pour cela que celle-ci fonctionne correctement c'est à dire qu'elle doit basculer complètement.
Parfois quelques petits coups légers de marteau sur celle-ci remets tout en place.
Comme Dom-Aom, si gel sur les tubes en mode chaud est absolument pas normal, vérifier lorsque vous demandez du chaud ou du froid si vous entendez un "clac" au niveau de votre UE si oui la demande de basculement de la V4V s'effectue, mais pas pour cela que celle-ci fonctionne correctement c'est à dire qu'elle doit basculer complètement.
Parfois quelques petits coups légers de marteau sur celle-ci remets tout en place.
21 février 2024 à 09:31
consulter ce sujet Plus de chaud mono split Alparex sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne vois pas pourquoi il faudrait chauffer la clé Allen, se serait plutôt la vis avec l'axe ce qui est quasi impossible à travers la volute de soufflage et toutes les parties plastique autour.
Du coup le fait de chauffer avec un chalumeau la clé à provoqué un trempage ce transformé la clé en "caoutchouc"
Essayer de nouveau avec une clé normal avec un prolongateur dans la partie recourbée de la clé ou avec une visseuse à choc avec une clé droite adaptée.
Je ne vois pas pourquoi il faudrait chauffer la clé Allen, se serait plutôt la vis avec l'axe ce qui est quasi impossible à travers la volute de soufflage et toutes les parties plastique autour.
Du coup le fait de chauffer avec un chalumeau la clé à provoqué un trempage ce transformé la clé en "caoutchouc"
Essayer de nouveau avec une clé normal avec un prolongateur dans la partie recourbée de la clé ou avec une visseuse à choc avec une clé droite adaptée.
20 février 2024 à 10:00
consulter ce sujet Démontage ventilateur tangentiel unité intérieure Toshiba sur le forum ClimatisationBonjour.
En effet le moteur est à remplacer et je rejoins climatisation76, le prix est correct aussi.
En effet le moteur est à remplacer et je rejoins climatisation76, le prix est correct aussi.
20 février 2024 à 09:52
consulter ce sujet Confirmation remplacement moteur de Clim sur le forum ClimatisationBonjour, certainement les clapets internes du compresseur, remplacement de celui-ci.
17 février 2024 à 15:33
consulter ce sujet Problème clim mobile Whirlpool PACW212CO sur le forum ClimatisationBonjour,
Si l'on réfléchit un peu, en additionnant toutes les puissances chaudes de votre installation actuelle, vous obtenez donc votre puissance chaude nécessaire. La seule différence, pour expliquer simplement, est que si vous avez besoin de 4000 watts de puissance électrique, vous divisez par quatre (votre facture) car il y a un COP.
Ainsi, 1000 watts payés équivalent à 4000 watts fournis. Bien sûr, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte, tels que les indices d'exposition NSEO, l'isolation, le RT, etc. En regardant grossièrement les données des constructeurs, chaud ou froid, il n'y a pas de grandes différences.
Une bonne étude thermique et plusieurs devis comparables sont idéaux.
Si l'on réfléchit un peu, en additionnant toutes les puissances chaudes de votre installation actuelle, vous obtenez donc votre puissance chaude nécessaire. La seule différence, pour expliquer simplement, est que si vous avez besoin de 4000 watts de puissance électrique, vous divisez par quatre (votre facture) car il y a un COP.
Ainsi, 1000 watts payés équivalent à 4000 watts fournis. Bien sûr, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte, tels que les indices d'exposition NSEO, l'isolation, le RT, etc. En regardant grossièrement les données des constructeurs, chaud ou froid, il n'y a pas de grandes différences.
Une bonne étude thermique et plusieurs devis comparables sont idéaux.
16 février 2024 à 16:45
consulter ce sujet Choix puissance climatisation réversible appartement de 70 m² sur le forum ClimatisationBonjour.
En supposant que les températures prises par Patrick22 soient OK, et en même temps en inverter 95°c serait proche des 100 b en pression hors plage de mes baromètres qui ne dépassent les 70°c avec 50 bars alors déjà 78°C ?
Je suis septique Qui est le point d'ébullition.
Donc toujours en rejoignant AAC arrêter tout avant de tout casser et de tout exploser, faite vérifier la quantité de gaz avant d'avoir un accident.
En supposant que les températures prises par Patrick22 soient OK, et en même temps en inverter 95°c serait proche des 100 b en pression hors plage de mes baromètres qui ne dépassent les 70°c avec 50 bars alors déjà 78°C ?
Je suis septique Qui est le point d'ébullition.
Donc toujours en rejoignant AAC arrêter tout avant de tout casser et de tout exploser, faite vérifier la quantité de gaz avant d'avoir un accident.
16 février 2024 à 16:33
consulter ce sujet Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W sur le forum ClimatisationBonjour.
5 minutes pour allumer ou éteindre ? c'est très long 5 minutes.
Effectivement le changement des piles est peut être nécessaire.
Peut-être que la commande est HS ?
5 minutes pour allumer ou éteindre ? c'est très long 5 minutes.
Effectivement le changement des piles est peut être nécessaire.
Peut-être que la commande est HS ?
16 février 2024 à 16:18
consulter ce sujet Problème télécommande Mitsubishi Electric PAR-21MAA-j sur le forum ClimatisationBonjour,
Il n'y a pas de grandes différences entre les deux options, mais le modèle de 5.2/6.8 kW devrait convenir.
Cependant, les WC, la salle de bain et le couloir (20 m²) représentent une perte de surface qui ne sert à rien à climatiser.
Je doute que cela fonctionne.
Il n'y a pas de grandes différences entre les deux options, mais le modèle de 5.2/6.8 kW devrait convenir.
Cependant, les WC, la salle de bain et le couloir (20 m²) représentent une perte de surface qui ne sert à rien à climatiser.
Je doute que cela fonctionne.
16 février 2024 à 09:50
consulter ce sujet Choix puissance climatisation réversible appartement de 70 m² sur le forum ClimatisationBonjour,
Ah ! Airton, et ça se vend encore...
Je rejoins AAC.
Ah ! Airton, et ça se vend encore...
Je rejoins AAC.
16 février 2024 à 09:44
consulter ce sujet Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui programmation d'usine.
Pour la dernière question c'est une clim de confort, pas une salle informatique, vous n'arriverez pas à régler au degré près, il y a 2°c de delta T°c
Après la disposition de l'UI, la bonne puissance, le volume à traiter etc... peuvent changer les résultats.
Citation :
En mode "chauffage", je ne peux pas régler en dessous de 18 degrés, est-ce normal ?
Oui programmation d'usine.
Pour la dernière question c'est une clim de confort, pas une salle informatique, vous n'arriverez pas à régler au degré près, il y a 2°c de delta T°c
Après la disposition de l'UI, la bonne puissance, le volume à traiter etc... peuvent changer les résultats.
15 février 2024 à 09:34
consulter ce sujet Problème programmation Daikin Stylish avec télécommande sur le forum ClimatisationBonjour, en tapant ONECTA sur internet docs en anglais
15 février 2024 à 09:28
consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin consigne température sur le forum ClimatisationBonjour.
Les UI type console fonctionnent très bien, le seul inconvénient est qu'elles sont au niveau du sol avec la sonde de reprise, et comme la chaleur monte, la différence de température entre le point bas et haut peut aller jusque 4/5°c d'où l'inconfort ressenti.
Il faut donc trouver le compromis idéal entre le point de consigne demandé et la température de votre pièce.
Pour le calage demandez à votre installateur d'affiner l'ajustement du point de consigne cela peut parfois résoudre tout simplement cette situation.
Les UI type console fonctionnent très bien, le seul inconvénient est qu'elles sont au niveau du sol avec la sonde de reprise, et comme la chaleur monte, la différence de température entre le point bas et haut peut aller jusque 4/5°c d'où l'inconfort ressenti.
Il faut donc trouver le compromis idéal entre le point de consigne demandé et la température de votre pièce.
Pour le calage demandez à votre installateur d'affiner l'ajustement du point de consigne cela peut parfois résoudre tout simplement cette situation.
14 février 2024 à 11:50
consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin consigne température sur le forum ClimatisationBonjour,
Pour les chambres, le positionnement est bon. Cependant, veillez à ne pas diriger le soufflage vers les lits, car la température est de 5°C en soufflage.
Personnellement, j'aurais opté pour un tri split pour les chambres et un split simple pour la cuisine-salon, en utilisant la terrasse 1 à un autre endroit, dans l'angle cassé.
Pour les chambres, le positionnement est bon. Cependant, veillez à ne pas diriger le soufflage vers les lits, car la température est de 5°C en soufflage.
Personnellement, j'aurais opté pour un tri split pour les chambres et un split simple pour la cuisine-salon, en utilisant la terrasse 1 à un autre endroit, dans l'angle cassé.
14 février 2024 à 11:40
consulter ce sujet Climatiseur puissance et cycles courts sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui AAC merci de spécifier, mais Seblespi peut essayer.
Oui AAC merci de spécifier, mais Seblespi peut essayer.
13 février 2024 à 09:44
consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Un coffrage démontable est bien aussi à la place des la grosse moulure.
Un coffrage démontable est bien aussi à la place des la grosse moulure.
13 février 2024 à 09:42
consulter ce sujet Passage de câbles 4 splits dans un trou sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour moi le 3.5kW devrait suffire.
D'autres avis ...
Pour moi le 3.5kW devrait suffire.
D'autres avis ...
13 février 2024 à 09:39
consulter ce sujet Climatiseur puissance et cycles courts sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui ce fonctionnement est normal, seulement vous êtes dans l'inconfort, une sensation d'air "froid" , il faudrait voir si il existe avec votre machine si vous pouvez programmer l’arrêt de la ventilation une fois la température atteinte.
Oui ce fonctionnement est normal, seulement vous êtes dans l'inconfort, une sensation d'air "froid" , il faudrait voir si il existe avec votre machine si vous pouvez programmer l’arrêt de la ventilation une fois la température atteinte.
13 février 2024 à 09:32
consulter ce sujet Clim Toshiba Air/Air ne s'arrête jamais sur le forum ClimatisationEn complément de réponses.
Il vaut mieux mettre une carte avec la même référencé, question d'année de fabrication et d'évolution de matériel.
Il vaut mieux mettre une carte avec la même référencé, question d'année de fabrication et d'évolution de matériel.
12 février 2024 à 16:30
consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin sur le forum ClimatisationC'est une supposition, si vous passez tous les tubes des 4 splits par le même trou, à un moment donné soit, ils se rejoignent dans un espace comme les combles, un faux plafond, un sous sol etc ...
12 février 2024 à 16:28
consulter ce sujet Passage de câbles 4 splits dans un trou sur le forum ClimatisationBonjour,
Dans ce cas, un trou de 150x150 mm suffit largement pour bien reboucher avec du ciment, puis un chapeau pour éviter les infiltrations d'eau.
Par contre, si vous faites avec un seul trou, cela voudrait dire que vous passez vos tubes câbles et tubes condensat par les combles ? Dans ce cas, une fois dehors, une ou plusieurs moulures seront nécessaires, ainsi qu'une pompe de relevage par UI avec des tubes de diamètre 6mm.
Dans ce cas, un trou de 150x150 mm suffit largement pour bien reboucher avec du ciment, puis un chapeau pour éviter les infiltrations d'eau.
Par contre, si vous faites avec un seul trou, cela voudrait dire que vous passez vos tubes câbles et tubes condensat par les combles ? Dans ce cas, une fois dehors, une ou plusieurs moulures seront nécessaires, ainsi qu'une pompe de relevage par UI avec des tubes de diamètre 6mm.
12 février 2024 à 15:10
consulter ce sujet Passage de câbles 4 splits dans un trou sur le forum ClimatisationBonjour, ça c'est pas bien, et pas forcement, il peut y avoir une micro fuite.
l'idéal est de retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de transfert afin de réinjecter le gaz si besoin, cette méthode permet de peser le gaz donc de savoir exactement ou vous en êtes en fonction des préconisations constructeur.
Poids de gaz sur étiquette apposée sur votre UE.
Sinon essayer d'effectuer un petit complément de charge, mais cela s'avère délicat, si on est pas frigoriste et l'habitude de cette manœuvre.
Il faut peser le gaz que l'on rajoute, peut aller de quelques grammes à plusieurs tonnes
cette opération s'effectue avec une approche très délicate.
l'idéal est de retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de transfert afin de réinjecter le gaz si besoin, cette méthode permet de peser le gaz donc de savoir exactement ou vous en êtes en fonction des préconisations constructeur.
Poids de gaz sur étiquette apposée sur votre UE.
Sinon essayer d'effectuer un petit complément de charge, mais cela s'avère délicat, si on est pas frigoriste et l'habitude de cette manœuvre.
Il faut peser le gaz que l'on rajoute, peut aller de quelques grammes à plusieurs tonnes
cette opération s'effectue avec une approche très délicate.12 février 2024 à 11:07
consulter ce sujet Climatisation Toshiba problème dégivrage sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est vrai, déjà vu dans ce type de magasin ou pressing dans des centres commerciaux avec de l'eau glacée en permanence (été), donc déshumidification même sans fonctionnement en ventilation.
C'est vrai, déjà vu dans ce type de magasin ou pressing dans des centres commerciaux avec de l'eau glacée en permanence (été), donc déshumidification même sans fonctionnement en ventilation.
12 février 2024 à 10:59
consulter ce sujet Clim bruit de pompe quand il pleut sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai retrouvé une méthode, faire des essais.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai retrouvé une méthode, faire des essais.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



12 février 2024 à 10:51
consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne suis pas un spécialiste des cartes électroniques, peut ètre que Dom-Aom ou un autre internaute pourrait vous aider, mais pour moi on cherche une tension 340-380v en alternatif et ensuite une tension de 230vcc ?
Je ne suis pas un spécialiste des cartes électroniques, peut ètre que Dom-Aom ou un autre internaute pourrait vous aider, mais pour moi on cherche une tension 340-380v en alternatif et ensuite une tension de 230vcc ?
12 février 2024 à 10:26
consulter ce sujet Compresseur ne démarre pas groupe extérieur RAM72QH5 sur le forum ClimatisationBonjour, je ne sais pas comment vous avez l'intention de procéder (?)
Il y a différentes façons de faire, le premier est de faire un trou de 50mm mini pour le passage de 2 tubes 1/2-1/4 isolé, le câble de liaison(5G1.5²) et le tube condensat D18mm, important le trou doit être effectué en pente vers l'extérieur pour 2 raisons un bon écoulement des condensats, et éviter par temps de pluie le risque que l'eau rentre dans votre pièce.
Bien sur, il faut reboucher notamment avec un silicone de façade de la couleur du mur rendant étanche le trou.
Si vous passez plusieurs tubes par le même passage adapter l'ouverture en fonction des besoins.
en extérieur mettre une moulure 100x50mm du trou jusque votre UE.
Pareil si plusieurs tubes et câbles, adapter la grosseur de la moulure.
Il y a différentes façons de faire, le premier est de faire un trou de 50mm mini pour le passage de 2 tubes 1/2-1/4 isolé, le câble de liaison(5G1.5²) et le tube condensat D18mm, important le trou doit être effectué en pente vers l'extérieur pour 2 raisons un bon écoulement des condensats, et éviter par temps de pluie le risque que l'eau rentre dans votre pièce.
Bien sur, il faut reboucher notamment avec un silicone de façade de la couleur du mur rendant étanche le trou.
Si vous passez plusieurs tubes par le même passage adapter l'ouverture en fonction des besoins.
en extérieur mettre une moulure 100x50mm du trou jusque votre UE.
Pareil si plusieurs tubes et câbles, adapter la grosseur de la moulure.
12 février 2024 à 10:17
consulter ce sujet Passage de câbles 4 splits dans un trou sur le forum ClimatisationBonjour, AAC en chauffage ?
11 février 2024 à 18:31
consulter ce sujet Clim bruit de pompe quand il pleut sur le forum ClimatisationBonjour, la méthode est un peu compliquée et il est nécessaire que je sois présent.
En règle générale, il faut remplacer les deux ventilateurs ainsi que la carte inverter (coûteuse), valable chez tous les constructeurs.
En règle générale, il faut remplacer les deux ventilateurs ainsi que la carte inverter (coûteuse), valable chez tous les constructeurs.
11 février 2024 à 18:29
consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Selon la température demandée, la condensation peut être assez conséquente, pouvant atteindre plusieurs litres par jour. Ainsi, si vous demandez une température d'ambiance de 24/25°C alors qu'il fait plus de 40°C à l'extérieur, il est certain qu'il y aura de l'eau. La situation de confort en climatisation est de 5/7°C en dessous de la température extérieure. Si votre appartement est très bien isolé et sans climatisation, cela est déjà bien.
Il est important de savoir qu'une fois que la température est stabilisée dans votre pièce à des températures raisonnables (voir ci-dessus), l'humidité se stabilisera également et il n'y aura donc presque plus d'humidité et par conséquent pas de condensation.
Il s'agit simplement d'un mauvais moment à passer.
Selon la température demandée, la condensation peut être assez conséquente, pouvant atteindre plusieurs litres par jour. Ainsi, si vous demandez une température d'ambiance de 24/25°C alors qu'il fait plus de 40°C à l'extérieur, il est certain qu'il y aura de l'eau. La situation de confort en climatisation est de 5/7°C en dessous de la température extérieure. Si votre appartement est très bien isolé et sans climatisation, cela est déjà bien.
Il est important de savoir qu'une fois que la température est stabilisée dans votre pièce à des températures raisonnables (voir ci-dessus), l'humidité se stabilisera également et il n'y aura donc presque plus d'humidité et par conséquent pas de condensation.
Il s'agit simplement d'un mauvais moment à passer.

11 février 2024 à 18:24
consulter ce sujet Problème d'évacuation de condensat sur balcon en copropriété sur le forum ClimatisationBonjour,
Si une UI fonctionne, l'autre devrait être de même. Cela semble logique. Peut-être un manque de gaz ?
Pour vérifier, vous pourriez faire un essai en arrêtant totalement celle qui fonctionne et en mettant seulement l'autre en fonctionnement. Pourriez-vous nous dire ce qu'il se passe ?
Si une UI fonctionne, l'autre devrait être de même. Cela semble logique. Peut-être un manque de gaz ?
Pour vérifier, vous pourriez faire un essai en arrêtant totalement celle qui fonctionne et en mettant seulement l'autre en fonctionnement. Pourriez-vous nous dire ce qu'il se passe ?
11 février 2024 à 15:25
consulter ce sujet Arrêt ventilation à température souhaitée clim Green sur le forum ClimatisationBonjour, il est un peu juste d'avoir un soufflage à 33°C pour une puissance de 6kW et une surface de 50m².
Normalement, il faut un minimum de 50°C, voire plus, et il est normal que les V de ventilation ne se calent pas si elles n'atteignent pas progressivement la température demandée.
Est-ce que la hauteur sous plafond est importante peut-être ?
Normalement, il faut un minimum de 50°C, voire plus, et il est normal que les V de ventilation ne se calent pas si elles n'atteignent pas progressivement la température demandée.
Est-ce que la hauteur sous plafond est importante peut-être ?
11 février 2024 à 15:20
consulter ce sujet Fonctionnement curieux Airhome 400 Hitachi neuve sur le forum ClimatisationBonjour, il est possible de tout tester. Cependant, il est important d'être averti car votre système fonctionne en code binaire. Il est donc nécessaire de savoir compter en code binaire et surtout de savoir se servir des boutons pour toutes ces petites lumières jaunes.
En cas de problème de disjonction des ventilateurs, voici les étapes à suivre :
1. Remplacer uniquement le moteur du ventilateur incriminé.
2. Remplacer les deux ventilateurs.
3. Remplacer les deux ventilateurs avec une carte inverter, ce qui est recommandé.
En cas de problème de disjonction des ventilateurs, voici les étapes à suivre :
1. Remplacer uniquement le moteur du ventilateur incriminé.

2. Remplacer les deux ventilateurs.

3. Remplacer les deux ventilateurs avec une carte inverter, ce qui est recommandé.

11 février 2024 à 15:16
consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Et l'arrêt d'urgence ? ayant beaucoup travaillé dans les centres commerciaux, 80% des panne en était la cause, les caissières ou caissiers ne font font pas attention avec les arrêts d'urgence.
A vérifier.
Et l'arrêt d'urgence ? ayant beaucoup travaillé dans les centres commerciaux, 80% des panne en était la cause, les caissières ou caissiers ne font font pas attention avec les arrêts d'urgence.
A vérifier.
11 février 2024 à 12:04
consulter ce sujet Panne Gainable Trane M090710 sur le forum ClimatisationBonjour, led 301 indique une vitesse de rotation anormalement faible du compresseur, ce qui peut être dû à un problème de synchronisation.
Pour les cartes d'occasion, avez-vous des informations à ce sujet ?
Pour les cartes d'occasion, avez-vous des informations à ce sujet ?
11 février 2024 à 11:52
consulter ce sujet Compresseur ne démarre pas groupe extérieur RAM72QH5 sur le forum ClimatisationBonjour, essayer de couper le courant pendant 5 minutes, puis de le remettre. Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter votre installateur.
10 février 2024 à 11:47
consulter ce sujet Bouton on/off télécommande clim réversible Hitachi clignote sur le forum ClimatisationBonjour, si c'est une pompe avec un système de flotteur pour enclenchement de la pompe, celle-ci est peut-être HS. Il faut vérifier si le flotteur est partiellement coincé et le nettoyer si c'est le cas. En mode chauffage, elle ne devrait pas s'enclencher.
10 février 2024 à 11:45
consulter ce sujet Clim bruit de pompe quand il pleut sur le forum ClimatisationBonjour, trop puissant pas bon, et pas assez, pas bon non plus.
Si mal étudié, insatisfaction, constructeur nul, casse du matériel, etc. à la fin coûte une fortune.
Cela est dit régulièrement sur ce forum.
Si mal étudié, insatisfaction, constructeur nul, casse du matériel, etc. à la fin coûte une fortune.
Cela est dit régulièrement sur ce forum.
10 février 2024 à 09:41
consulter ce sujet Validation puissance groupe extérieur sur le forum ClimatisationBonjour, quel gaz ? R32 ou R410A ? dans les cas de fonctionnement normal on peut monter jusque 59°c soit 37,5, 38.5 bars environ suivant le type de gaz.
10 février 2024 à 09:33
consulter ce sujet Pression UE Mitsubishi MUZ-SF50VE sur le forum ClimatisationBonjour,
Les câblages sont-ils corrects ?
Les câblages sont-ils corrects ?
09 février 2024 à 09:56
consulter ce sujet Connexion impossible module Wifi MSZ-AP42VGK avec Livebox 5 sur le forum ClimatisationBonjour, c'est votre choix.
09 février 2024 à 09:55
consulter ce sujet Validation puissance groupe extérieur sur le forum ClimatisationBonjour.
Symptôme de manque de gaz, probablement une fuite.
Avez vous testé sous pression d'azote ?
Symptôme de manque de gaz, probablement une fuite.
Avez vous testé sous pression d'azote ?
09 février 2024 à 09:53
consulter ce sujet Climatisation Toshiba problème dégivrage sur le forum ClimatisationBonjour.
Non je n'ai pas de document, il y en a peut être sur internet, normalement le filtre se trouve sur l'entrée de votre échangeur de votre PAC donc sur le retour du réseau d'eau réseau.
Non je n'ai pas de document, il y en a peut être sur internet, normalement le filtre se trouve sur l'entrée de votre échangeur de votre PAC donc sur le retour du réseau d'eau réseau.
08 février 2024 à 15:45
consulter ce sujet Recherche doc maintenance PAC Yutaki S80 RHW-4.0VNWE sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous ne faites tourner que les chambres ou que le séjour avec une chambre, cela devrait convenir.
Mais bon, pour quelques économies...
Si vous ne faites tourner que les chambres ou que le séjour avec une chambre, cela devrait convenir.
Mais bon, pour quelques économies...
08 février 2024 à 15:36
consulter ce sujet Validation puissance groupe extérieur sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous atteignez une température aussi haute en volume tout en ayant mis un point de consigne plus bas c'est que la sonde de température de reprise est décalée ou le trou de passage des tubes n'est pas bouché correctement.
Si vous atteignez une température aussi haute en volume tout en ayant mis un point de consigne plus bas c'est que la sonde de température de reprise est décalée ou le trou de passage des tubes n'est pas bouché correctement.
08 février 2024 à 15:31
consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi montre trop en température sur le forum ClimatisationBonjour climatisation76, ça fonctionnait assez bien, jamais eu de soucis de débordement.
Par contre pas essayé les frites cela aurait été sympa pour le casse croute du midi et tester le fonctionnement
Pour l'installation de votre UE jusque concurrence de l'évacuation qui se situe en dessous de l'UE avec un bouchon clipsé à un endroit déterminé et fourni avec l'appareil il faut simplement mettre un tube cannelé a la longueur.
Par contre pas essayé les frites cela aurait été sympa pour le casse croute du midi et tester le fonctionnement

Pour l'installation de votre UE jusque concurrence de l'évacuation qui se situe en dessous de l'UE avec un bouchon clipsé à un endroit déterminé et fourni avec l'appareil il faut simplement mettre un tube cannelé a la longueur.
08 février 2024 à 10:45
consulter ce sujet Évacuation condensats clim réversible en copropriété sur le forum ClimatisationBonjour,
Le sujet a été abordé il y a peu, il serait sympathique de suivre les posts. Il a été recommandé de ne pas installer une seule climatisation dans un couloir, car cela ne fonctionne pas.
En revanche, une unité par chambre est parfaitement adaptée.
Le sujet a été abordé il y a peu, il serait sympathique de suivre les posts. Il a été recommandé de ne pas installer une seule climatisation dans un couloir, car cela ne fonctionne pas.
En revanche, une unité par chambre est parfaitement adaptée.
07 février 2024 à 19:07
consulter ce sujet Position installation splits 1 split dans couloir pour 2 chambres ? sur le forum ClimatisationBonjour.
"Suite à l'utilisation de piles usées dans ma télécommande Daikin ARC466A58, l'échangeur mural FTXm² 0m² V1B pulse l'air beaucoup plus fort qu'auparavant"
C'est original.
Pour moi, il est normal et depuis longtemps que dés que la ventilation se mets en service, démarre au maximum afin d'arriver à une température correcte, puis ensuite se stabilise suivant votre demande programmée.
"Suite à l'utilisation de piles usées dans ma télécommande Daikin ARC466A58, l'échangeur mural FTXm² 0m² V1B pulse l'air beaucoup plus fort qu'auparavant"
C'est original.
Pour moi, il est normal et depuis longtemps que dés que la ventilation se mets en service, démarre au maximum afin d'arriver à une température correcte, puis ensuite se stabilise suivant votre demande programmée.
07 février 2024 à 19:03
consulter ce sujet Clim Daikin murale ventilation beaucoup plus forte sur le forum ClimatisationBonjour.
En fait ce sont des bac d'évaporation que l'on achetait chez Rolesco, suivant le volume d'eau évacué, on les couplait, avec un raccord percé à visser, ça fonctionnait bien. Parfois suivant les endroit on rajoutais un grillage dessus afin d'éviter les feuilles en automne.
Pour voir le type taper "bac d'évaporation condensats" sur internet.
En fait ce sont des bac d'évaporation que l'on achetait chez Rolesco, suivant le volume d'eau évacué, on les couplait, avec un raccord percé à visser, ça fonctionnait bien. Parfois suivant les endroit on rajoutais un grillage dessus afin d'éviter les feuilles en automne.
Pour voir le type taper "bac d'évaporation condensats" sur internet.
07 février 2024 à 18:23
consulter ce sujet Évacuation condensats clim réversible en copropriété sur le forum ClimatisationBonjour.
L'entretient concerne généralement les parties électriques resserrages des connexions, nettoyages des batteries, nettoyage filtre de circulation mini deux fois par an.
Désembouage et ou rinçage une fois par an.
L'entretient concerne généralement les parties électriques resserrages des connexions, nettoyages des batteries, nettoyage filtre de circulation mini deux fois par an.
Désembouage et ou rinçage une fois par an.
07 février 2024 à 12:13
consulter ce sujet Recherche doc maintenance PAC Yutaki S80 RHW-4.0VNWE sur le forum ClimatisationBonjour.
Ben non, vous auriez des soucis d'échange et de fonctionnement, coupure HP par exemple.
Normalement votre installation est prévue pour un débit donné par le constructeur.
A savoir du coup, si la pompe de circulation est bien adaptée, voir avec votre installateur.
Elle n'est peut être pas réglable, débit constant.
Si vous avez du bruit dans le circuit, il y a peut être un problème de manque d'eau, purge du circuit, embouage.
Ben non, vous auriez des soucis d'échange et de fonctionnement, coupure HP par exemple.
Normalement votre installation est prévue pour un débit donné par le constructeur.
A savoir du coup, si la pompe de circulation est bien adaptée, voir avec votre installateur.
Elle n'est peut être pas réglable, débit constant.
Si vous avez du bruit dans le circuit, il y a peut être un problème de manque d'eau, purge du circuit, embouage.
07 février 2024 à 12:07
consulter ce sujet Réglage circulateur chauffage pompe à chaleur Hitachi sur le forum Climatisation