Forum Décoration

Bonsoir.

P. S. : Dom en mode froid c'est le gros tube qui doit être frais au toucher, le petit tube est pré-détendu, puis la longueur des tubes fait le reste, en termes simples.
Si la ventilation de l'UI fonctionne voir la suite. sleepy
Pour le chauffage êtes-vous bien en mode chaud sur le soleil, ou Heat. Car le fonctionnement que vous nous décrivez ne correspond pas ! shocked, en effet en mode chaud il faut être un peu patient, faire une demande chauffage avec une température supérieure à celle de votre pièce à chauffer, sur l'UI la ventilation est donc stoppée, puis attendre 5 min environ, une fois l'UE démarrée attendre encore 2/3 min avant que la température monte dans l'UI ainsi la ventilation va commencer seulement à démarrer, il faut attendre 15 à 20 minutes avant un rendement optimal de votre installation.
Si cela ne fonctionne pas le problème est ailleurs. smile
13 novembre 2013 à 17:15
forum consulter ce sujet Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI sur le forum Climatisation

Bonsoir.
La ligne ne serait-elle pas commandée ? Par une horloge ? shocked
12 novembre 2013 à 19:51
forum consulter ce sujet Comment tester une prise de courant ? sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. Je l'ai, mais en Anglais. sweat
12 novembre 2013 à 16:20
forum consulter ce sujet Fonctionnement télécommande clim réversible Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour. Je ne suis pas certain que cela soit compatible. L’idéal serait de les appeler 04 72 45 11 00 ; il faut la réf de l'UE afin de savoir si c'est OK.
12 novembre 2013 à 16:17
forum consulter ce sujet Remplacer split réf ASY A18 LEC sur climatisation Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Pour une soudure à l''argent l’idéal est... le décapant, n'est-ce pas ? Mais cela est dépassé.
Car soudure avec toutes baguettes... rouge sombre je ne me rappelle plus le degré ? 250°c ? A l'argent env 150°c ?
J'ai ça quelque part... dans un vieux calpin !
Mais en système frigo moins on chauffe meilleur c'est la calamine, par ex....smile tongue
09 novembre 2013 à 16:58
forum consulter ce sujet Soudure robinet d'arrêt encastré faut-il démonter ? sur le forum Plomberie

Bonjour.
Nettoyer les filtres c'est déjà pas mal, et même très bien, par contre comme dit avant avec notre ami AAC, je pense que votre problème vient d'une fuite de gaz et sûrement due à une mauvaise installation à la base.
Votre fonctionnement est à la limite de casse, dans quelques temps = plus rien = risque au mieux sondes, au pire casse compresseur et bien sûr le plus cher étant donné que c'est la pièce maîtresse d'un système frigorifique. smile
08 novembre 2013 à 15:34
forum consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi g-inverter ne fait que du froid sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Pas facile à trouver shocked et c'est dommage car je pense que c'est un bon métier d'avenir.
Mais je ne sais pas dans quelle région vous êtes, essayer sur internet qui sait ? smile
06 novembre 2013 à 17:26
forum consulter ce sujet Panne sur clim Carrera suite problème électrique sur le forum Climatisation

Bonsoir. Alors ?
06 novembre 2013 à 17:20
forum consulter ce sujet En mode chauffage il sort de l'air froid par les bouches sur le forum Climatisation

Bonsoir.
En 1er il faut mettre la sonde sur la commande à fils.
Appuyer 5 secondes sur le bouton test.
Avec le bouton horloge flèche du haut ou bas allez sur le mode 10 (20).
Puis avec le bouton temp allez sur 3, validez en appuyant sur horloge/horloge barrée.
"88" va apparaître, laisser faire et l'affichage revient.
05 novembre 2013 à 19:47
forum consulter ce sujet En mode chauffage il sort de l'air froid par les bouches sur le forum Climatisation

Bonsoir.
5 flashs puis arrêt pendant 7 s puis reprend les 5 flashs correspond = E5 = défaut d'asservissement du moteur ventilateur de l'UE.
Mais il se peut que suite à vos déboires de câbles, cela est pû entraîner une carte HS. Notamment la carte mère, "IPM" ou "power module". smile
05 novembre 2013 à 18:09
forum consulter ce sujet Panne sur clim Carrera suite problème électrique sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Je connais ce type d'appareil, j'en ai installé il y a 15 ans environ en principe gaz R22 disparaîtra fin 2014, c’était je dirai les 1er PAP (prêt à poser) de chez Carrier de marque si je me rappelle bien Delonghi, ça marchait plutôt pas mal mais, en petite puissance, et ne faisait que du froid pas de chaud.
Pour les boutons, 0 / 1 / vent servait à mettre en route, 0 = arrêt, 1 = marche, le petit ventilateur = que ventilation, le bouton sur la droite est le bouton du thermostat de température lorsque vous demandez du froid au milieu correspond environ à 20°c.
Le bouton avec le ventilateur seul, correspond à trois vitesses, plus vous montez plus la vitesse est rapide et vice versa.
Le bouton en haut à gauche est la demande de froid ou non.
La mollette sert à régler le sens d'orientation des ailettes de soufflage (c’était un plus).
Après tout dépend de ce que vous voulez faire par la suite et si elle fonctionne encore. smile smile smile
05 novembre 2013 à 17:41
forum consulter ce sujet Quel est cet appareil Carrier ? sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Il se peut que l'installation soit mal adaptée.
Vous avez quel type de commande, à fils BRC... ou commande sans fils ? Votre gainable pour la reprise d'air est installée comment ? Gaine isolée avec bouche de reprise ? En vrac dans les combles ?
Avec ces quelques réponses nous allons avancer et résoudre certains problèmes. smile
05 novembre 2013 à 17:23
forum consulter ce sujet En mode chauffage il sort de l'air froid par les bouches sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Je ne trouve pas, sauf sur certains sites mais c'est payant ! mad
Mais bon en règle générale, en appuyant sur le bouton "mode" vous pouvez changer en appuyant successivement: chaud = soleil, froid = un flocon de neige, auto = je le déconseille, ou une goutte d'eau = déshumidification ne pas utiliser, variation de température symbole = thermomètre avec la flèche + ou -, Fan = variation de vitesse de ventilation de l'unité intérieure, 1 / 2 / 3 / voire 4 vitesses différentes + une vitesse auto. smile
03 novembre 2013 à 20:48
forum consulter ce sujet Recherche manuel télécommande climatisation Coala sur le forum Climatisation

Bonjour. Exact les joints bleus sont les meilleurs, plus chers que les autres, mais plus résistants. smile
03 novembre 2013 à 10:31
forum consulter ce sujet Quels joints plats utiliser dans les raccords solaires sur le forum Écologie Habitat

Bonjour.
Je pense que ce sera vous. A moins que votre assurance puisse faire quelque chose, se rapprocher de votre assureur et peut être d'un conseiller juridique (assurance, banque).
03 novembre 2013 à 08:45
forum consulter ce sujet Problème garantie décennale entreprise a fait faillite sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
Effectivement une réf complète de l'UI et UE ainsi que la marque seraient bien.
Toutefois, si l'UI se met en fonctionnement donc produit de la ventilation ce n'est généralement pas possible en mode chauffage, en effet il faut que le petit "soleil" sur la commande soit mis, puis demander une température au dessus de celle ambiante, puis l'UE devrait démarrer au bout de quelques minutes, puis encore au bout de quelques minutes la ventilation de l'UI devrait se mettre en service.
Faire un essai si cela ne fonctionne pas, là il y a autre chose. smile
02 novembre 2013 à 08:21
forum consulter ce sujet Problème panne clim réversible Carrera sur le forum Climatisation

Bonjour.
Tout à fait GL, j'ai trouvé un schéma ailleurs.
Donc là où vous voyez écrit phase sur le plan de l'inter de gauche vous mettez le fil jaune en haut au milieu puis les 2 fils verts un de chaque côté, puis répéter l’opération avec le fil rouge en bas au milieu et les 2 fils marrons de chaque côté.
Bien sûr il va de soit que ce travail doit s'effectuer HORS TENSION. smile
01 novembre 2013 à 08:59
forum consulter ce sujet Conseils branchement double va et vient sur le forum Électricité

Bonjour. OK pour les réponses.
Donc pour la centrale cela va être compliqué à résoudre shocked shocked
J'ai bien vu que les gaines étaient isolées.
Une autre question la reprise est-elle gainée ? Car si vous dites que vous repreniez une température de 5 à 8°c dans les combles, le problème de fonctionnement et de température viendrait de là. sweat cry smile
01 novembre 2013 à 08:51
forum consulter ce sujet Votre expérience et avis sur le système Ecoclim radio fréquence sur le forum Climatisation

Bonjour. Merci pour ces renseignements.
Étant aussi un ancien en tant que station agréée pour Carrier et Airwell, ainsi que d'autres marques.
Ce que je voulais dire est qu'ayant failli travailler chez Airton et en voyant la qualité du matériel, bien sûr les comparaisons étaient les marques précitées, cela m'a été impossible de travailler pour eux, et dés que je voyais un appareil de cette marque je faisais demi tour illico presto.
Les choses se sont et je l’espère améliorées.
Actuellement je suis metteur au point dans une société, nous travaillons essentiellement avec Daikin, et Mitsubishi électrique, splits, VRV, mais LG arrive à grand pas et c'est bien amélioré.
J'autorise le forum à vous communiquer mon adresse mail.
Un avis d'anciens techniciens et ingénieurs est toujours très intéressant. smile
01 novembre 2013 à 08:42
forum consulter ce sujet Cherche notice clim Europa 2004 modèle ASW-H12A4/HSAR sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Ce n'est pas un double va et vient, c'est un va et vient double avec deux phases différentes (le fil jaune et le fil rouge) allumant 2 endroits différents avec chaque endroit le 1er et le rez de chaussée son va et vient.
Ce que vous voulez installer ne convient pas. Enfin il me semble car je ne vois pas bien en agrandissant le schéma de votre double va et vient, si c'est possible. smile
30 octobre 2013 à 19:17
forum consulter ce sujet Conseils branchement double va et vient sur le forum Électricité

Bonsoir.
Difficile de vous répondre, les prix varient en fonction des régions. Faites intervenir une, et le mieux plusieurs entreprises ayant pignon sur rue afin de vous établir un devis en fonction de ce que vous voulez faire exactement. smile
30 octobre 2013 à 18:47
forum consulter ce sujet Coût pour remise aux normes C15-100 partielle tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.
Attaquer de suite le maitre d’œuvre, garantie décennale et réception de chantier immédiatement, prendre RDV avec les parties concernées, envoyer lettres avec AR, syndic etc. le plus rapidement possible et bien sûr tout conserver en cas de litiges ; judiciairement parlant. sweat
29 octobre 2013 à 18:54
forum consulter ce sujet Dalle plafond fissurée et détrempée dans immeuble en construction clos et couvert sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
OK pour les gaine. Donc vérifier si la sonde est bien sur la commande ambiante ?
Par contre réception sur 7 m à travers cloison, murs, câbles électriques wifi etc., là ce n'est pas certain que le système fonctionne, il existe peut être un ampli ?
Ou peut-être simplement qu'en choisissant un point milieu, d'installation du récepteur antenne sera plus approprié au fonctionnement de la radio ?
29 octobre 2013 à 15:37
forum consulter ce sujet Votre expérience et avis sur le système Ecoclim radio fréquence sur le forum Climatisation

Bonsoir. Merci adel c'est bien ce que j''avais compris.
Donc apparemment il y a un souci de réception avec une seule antenne qui est placée dans les combles.
Mais on ne sait toujours pas si la sonde qui gère la température ambiante est en reprise de l'UI ou si sur la commande filaire ? Si les gaines sont thermique et isophoniques ? (ce qui rejoindrais la dernière réponse 20, avant dernière). smile
28 octobre 2013 à 19:02
forum consulter ce sujet Votre expérience et avis sur le système Ecoclim radio fréquence sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une petite réunion s'impose avec le syndic et ou le propriétaire, afin de voir tout ce qu'ils peuvent envisager comme travaux, accompagné d'un huissier pourrait vous être d'un grand secours.
Vous renseigner auprès de votre assurance ou banque, pour une éventuelle prise en charge financière. smile
27 octobre 2013 à 11:38
forum consulter ce sujet Isolation thermique et phonique ancien logement collectif sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.

Lire votre contrat de location, il y a peut-être une clause, afin de savoir à qui en revient la charge de la vidange et nettoyage de la fosse septique.
Ou encore auprès d'un conseiller juridique de votre assurance ou banque, c'est souvent gratuit. smile
27 octobre 2013 à 11:25
forum consulter ce sujet Fosse septique déborde or elle aurait dû être vidangée sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
A vous de lui demander, si vous n'avez pas tout payer, cela peut être un argument pour obtenir réparation. smile
27 octobre 2013 à 11:13
forum consulter ce sujet Dégradation allée de garage pendant des travaux sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
Le demander à votre installateur, si c'est un vrai pro, je pense qu'il se prêtera volontiers à cet exercice. smile
27 octobre 2013 à 11:07
forum consulter ce sujet Obligation présence de l'installateur pour 1ère mise à feu cheminée sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.

Je ne suis pas un spécialiste. J'ai déjà vu ce genre de clause de retenue pendant un an, mais il faut que celle-ci soit notifiée et signée par les deux parties.
Pour tout ce qui concerne les assurances bien sûr que vous pouvez les demander à votre installateur, et c'est même un conseil. smile
27 octobre 2013 à 11:04
forum consulter ce sujet Conseils devis chauffagiste installation chaudière à granulés de bois sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
Je suis d'accord avec Adel. Les gaines isolées sont importantes aussi. smile
27 octobre 2013 à 08:18
forum consulter ce sujet Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le système ecoclim est raccordé sur quoi ? La régule de l'UI ? Ce système sert uniquement pour l'ouverture et fermeture des volets ? Et la température par la régule de la PAC ?
27 octobre 2013 à 08:11
forum consulter ce sujet Votre expérience et avis sur le système Ecoclim radio fréquence sur le forum Climatisation

Bonjour. Un copain m'a trouvé ça. smile

airton notice d utilisation hsw.pdf
27 octobre 2013 à 08:02
forum consulter ce sujet Cherche notice clim Europa 2004 modèle ASW-H12A4/HSAR sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je penserai bien à un défaut d'isolement ? shocked
26 octobre 2013 à 17:34
forum consulter ce sujet Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001 sur le forum Plomberie

Bonjour.
Reprenons. Un seul gainable, soufflant avec gaines isolées isophoniques et thermiques, dans plusieurs pièces, ainsi qu'une gaine en reprise avec le même type de gaine l'idéal ou en vrac (moins bien), dans le couloir, comme votre installation, avec cela des bouches de soufflage dans chaque pièce avec volets motorisés afin de gérer la température par ouverture et fermeture gérant la température ambiante d'une pièce, ce pourquoi, une sonde doit être mise dans chaque pièce et ayant sa propre commande soit à fils soit sans fils dans chaque pièce, ainsi une fois arrivé à température dans une pièce, le volet se ferme redonnant de la puissance dans les autres pièces qui ne sont pas à température.
Je ne connais pas trop cette commande en radio fréquence, mais le principe est peut-être une seule commande pour cette ensemble en radio, mais je pense qu'il doit y avoir au moins une sonde-récepteur dans chaque pièce sinon je ne vois pas trop l’intérêt de ce système.
Et je comprends l’intérêt que vous avez pour ce système afin de faciliter la gestion de température par votre épouse. smile
26 octobre 2013 à 16:33
forum consulter ce sujet Votre expérience et avis sur le système Ecoclim radio fréquence sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pas de problèmes avec cette marque ? mad déjà avec Airton une galère comme c'est pas permis huffy, pas de docs, aucun renseignements sur quoi que ce soit, impossible à joindre un quelconque dépanneur ou plateforme, aucune pièce détachée. Mais si vous, avec les coordonnées je suis preneur, je pense que beaucoup d'internautes sur ce site seront heureux, Ils vendent un point c'est tout. lol
26 octobre 2013 à 13:45
forum consulter ce sujet Cherche notice clim Europa 2004 modèle ASW-H12A4/HSAR sur le forum Climatisation

Re, d'accord,
Soit regarder sur internet les pièces détachées de la marque, pas évident avec cette marque, soit avec votre fournisseur si c'est vous qui l'avez acheté GS ou autres. Mais je pense que vous aurez du mal avec cette marque.
Vous pouvez toutefois ouvrir votre appareil (UI) déconnecter et connecter plusieurs fois le plot correspondant à cet afficheur. Cela peut parfois se remettre en service. Et suivre les recommandations d'adel. smile
26 octobre 2013 à 13:35
forum consulter ce sujet Pb climatiseur Fly Air FLY-DCIPAP-12000 Dc Inverter écran digital ne marche plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Quand vous dites écran digital, c'est la commande sans fils ou à fils ? shocked
26 octobre 2013 à 07:21
forum consulter ce sujet Pb climatiseur Fly Air FLY-DCIPAP-12000 Dc Inverter écran digital ne marche plus sur le forum Climatisation

Bonjour. Autant pour moi ludo36, désolé pour cette erreur.
Comme je l'ai dit je pense aussi à un problème de conception d'installation, un seul gainable pour tout ? Ça marche bien sûr, mais les réglages ont-ils été bien effectués ?
Les récepteurs doivent sûrement être mis sans obstacle et un dans chaque pièce. smile
25 octobre 2013 à 14:19
forum consulter ce sujet Votre expérience et avis sur le système Ecoclim radio fréquence sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne connais pas ce matériel, certainement nouveau mais à mon avis c'est pas au point.
ludo36 étant technicien dans cette marque pourra peut-être nous en dire plus.
En exemple, le chauffage chaudière avec gestion par ce genre de système, ou encore les alarmes, et bien on revient à nos bons vieux fils qui fonctionnaient très bien et éventuellement on pouvait changer tout en gardant les fils. smile
24 octobre 2013 à 16:22
forum consulter ce sujet Votre expérience et avis sur le système Ecoclim radio fréquence sur le forum Climatisation

Bonjour.

L'intervention, remplacement de pièces sur un moteur UI ou UE est quasiment impossible, à moins d'avoir un labo avec les outils appropriés, j'ai essayé plusieurs fois et dans différentes marques toutes pareilles, impossible, et de plus avec électriciens et électroniciens, il y a toujours quelque chose qui casse, mécanique ou électronique.
Et par hasard si vous y arrivez dans 2 jours plus tard tout est HS, la carte de l'UI dans le meilleurs des cas, donc voire de plus grave et plus chère la carte mère de l'UE, car les moteurs crament souvent cette carte "retour de phase" comme on dit dans le vieux jargon des électriciens.
Étant dépanneur et je le vois de plus en plus souvent nous sommes amenés à changer le moteur de l'UE par ex, et changement systématique de la carte car sinon dans deux mois nous revenons pour changer cette carte et cela chez tous les constructeurs, donc coût à la base moins élevé qu'à la fin.*
La réponse 4 me laisse sceptique shocked
Et si cela marche vraiment il y a quelque chose à faire dans ce type de réparation ! sweat smile
24 octobre 2013 à 16:15
forum consulter ce sujet Changement moteur climatisation réversible Mitsubishi mfz ka 50 va sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne suis pas trop pour un seul gainable pour chauffer ou refroidir plusieurs pièces avec une seule commande pour tout gérer, mais je ne connais pas cette gestion en radio fréquence, qui doit, enfin je pense, fermer des volets afin de minimiser le soufflage d'une pièce tout en soufflant dans la ou les autres pièces, si vous pouvez nous en dire plus à ce niveau ?.

Sur ce, les gaines sont-elles isophonique et isothermique ? La gaine de reprise avec sa grille est placée où ? Souvent placée dans un couloir reprenant l'air en vrac, comme je pense le voir sur votre plan.

La sonde si elle est en reprise de votre UI sera donc influencée par beaucoup d'incertitudes.
Ex : vous demandez 22°c et vous mesurez à hauteur d'homme 18/19°c, normal la chaleur monte, la reprise et la sonde de l'appareil détecte 22 et tout s'arrête, mais vous avez froid.
Vous aurez le même problème si vos demandes du froid la sonde détecte une température de 25°c donc la clim tourne continuellement et vous avez froid, car celui-ci tombe.
Je pense que ludo36 va nous en dire plus pour la régulation, mais le principe est toujours le même.
Donnez nous les réponses aux questions que je vous ai posées.
L’évolution des réponses passera par là.
Mais il est possible peut-être de modifier quelques paramètres sur la commande et parfois l'ensemble ira bien. smile
24 octobre 2013 à 15:53
forum consulter ce sujet Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ? sur le forum Climatisation

Bonsoir. Donc A+. smile sweat smile
22 octobre 2013 à 17:29
forum consulter ce sujet Codes erreurs climatiseur Atlantic Fujitsu asy13psacw sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Apparemment AB37 connait quelque chose chez Airton ? Hum, hum inintéressant, ne serait-ce que pour les codes défaut.
Dés que j'en vois un chez un client je me sauve vite fait bien fait car je ne peux rien faire ! sad
22 octobre 2013 à 15:56
forum consulter ce sujet Erreur E5 clim Airton conseils dépannage sur le forum Climatisation

Bonjour.

Taille 18 UE, taille 18 UI normalement tout est OK. Par contre qu'entendez-vous par plus gros que prévu ?
Si la cote diffère c'est à dire H/L/P il se peut qu'il y ait problème, il arrive que des gens peu scrupuleux mettent ce qu'ils trouvent simplement pour satisfaire un client SURTOUT SUR INTERNET. funk
Après vous êtes en colère mad, Mais ce n'est peut-être pas votre cas ?
Mais je vais essayer de voir ce que j'ai ! shy
22 octobre 2013 à 15:48
forum consulter ce sujet Références climatiseur Samsung dans Pack sur le forum Climatisation

Bonjour. Il existe des parafoudres. Sont-ils efficaces dans votre cas ? smile
20 octobre 2013 à 14:00
forum consulter ce sujet Disjonction suite foudre pendant des vacances sur le forum Électricité

Bonjour.

1000RO2V type de câble utilisé en industrie se trouvant chez tous fournisseurs en électricité pro, pouvant être plongé, et résistant à la chaleur, il y a quand même des limites sur un point chaud et collé dans le temps risque d’être dangereux.
Sinon beaucoup plus cher : le pyroleon, câble utilisé en cas de feu.
Mais d'autres avis seront sûrement vous diriger et peut être plus avisés. smile
20 octobre 2013 à 13:57
forum consulter ce sujet Conseils câble électrique résistant à la chaleur sur le forum Électricité

Bonjour. Tout à fait Dom ! titter
20 octobre 2013 à 13:49
forum consulter ce sujet Erreur E5 clim Airton conseils dépannage sur le forum Climatisation

Bonjour.
Tout à fait Paul, l'inclinaison de l'UE n'amènera que des problèmes, notamment la condensation qui s’écoulera en façade.
Ayant déjà effectué ce genre de travail, il faut compenser cette inclinaison par un coffrage soit en placo, soit en bois, n'ayant qu'un moteur de ventilation je n'ai jamais eu de soucis de résonance ou effet tambour, vous pouvez toutefois, mettre de la laine de verre ou de roche à l’intérieur du coffrage.
Un conseil, essayer de ne pas mettre l'UE en direction du lit, le froid ou le chaud vous tomberait dessus directement, inconfort certain. smile
20 octobre 2013 à 07:29
forum consulter ce sujet Avis installation split sur mur mansardé sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Si vous êtes un peu électricien et afin de déterminer si la carte est HS.
Hors tension débrancher le compresseur, mesurer en 1er s'il n'y a pas un défaut d'isolement on ne sait jamais !
Puis en effectuant un démarrage à chaque manipulation sur R S T une mesure à effectuer, par ex entre R et S si même mesure = OK , R et T = OK mais pas la même mesure sur S T donc carte HS dans un 1er temps.
Si tout OK carte OK mais compresseur HS, là manque de gaz fuites etc.
La cause la plus classique, plus ou manque de gaz. smile
19 octobre 2013 à 17:23
forum consulter ce sujet Erreur E5 clim Airton conseils dépannage sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Plus de retour au niveau pièces détachées, dans le temps avec Mitsubishi électrique ne pas confondre avec Mitsubishi Heavy qui sont concurrents.
Samsung vous aurez peut-être un 87" en plus. lol lol
Donc de même que ludo36 que je salue au passage. smile
19 octobre 2013 à 17:03
forum consulter ce sujet Choisir entre climatisation Samsung crystal 6000 W ou Mitsubishi sur le forum Climatisation