Bonjour Carl.

Comment est commandé et protégé le moteur actuellement ?
Il faudra un contacteur moteur tripolaire (à vérifier) calibré pour 2 kW absorbés.
A suivre.
Cordialement.
09 septembre 2024 à 23:41
forum consulter ce sujet Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau sur le forum Électricité

Bonjour lasuze31.
On retient trois choses :
1. grésillements
2. lumière scintille plus ou moins
3. 198 V

Et surtout 198 V en sortie de DJ de branchement, dont on suppose que les deux bornes sont bien serrées. A vérifier en premier.

L'origine du grésillement n'est pas définie d'après ce que vous écrivez ; il aurait fallu chercher, vous et le locataire.
Citation :
J'ai d'abord changé le contacteur jour/nuit, puis un inter différentiel 30mA (ligne du bas) par précaution, et j'ai débranché le contacteur jour/nuit.
La règle est qu'on ne change un composant que si l'on est certain qu'il est en défaut. Donc mauvaise idée, des euros dépensés pour rien.

En électricité un grésillement se produit quand un mauvais contact (vis desserrée et liaison oxydée ou carbonisée) est parcourue par du courant. Il y a 3 phénomènes faciles à constater : grésillement (bruit d'arc), odeur particulière, chute de tension en sortie du contact.

Pour déclencher le phénomène, vous branchez le voltmètre en sortie du DJ de branchement sans récepteurs de l'habitat branchés, donc les deux interrupteurs différentiels déclenchés. Vous devriez trouver autour de 230 V , pas de grésillement ni odeur.
Vous réenclenchez les ID, et vous mettez en service des équipements énergivores (plaque de cuisson, grille pain, sèche cheveux, four).
Si notre hypothèse est bonne, la tension chute, le grésillement apparait et est accompagné d'une odeur d'arc.
Si c'est ainsi il faut faire intervenir Enedis qui resserrera les connexions en entrée du DJ ou changera ce DJ.
Demander l'échange pour un type S.
A suivre.
Cordialement.
09 septembre 2024 à 23:35
forum consulter ce sujet Chute de tension grésillement tableau électrique sur le forum Électricité

Publicité

Re. Sauf erreur, le chauffe-eau est bien vertical, avec l'arrivée d'eau froide en bas et la sortie eau chaude en haut.
La position du siphon en haut ne gêne en rien, au contraire. Ainsi le siphon ne pourra pas déborder, ce qui ne serait pas le cas s'il était placé en bas, au niveau de l'évacuation.

Ce qui nous interpelle est l'emplacement d'un réducteur de pression en entrée du chauffe-eau.
Un réducteur de pression se justifie quand la pression réseau est trop grande. On le met alors en sortie de robinet général de l'alimentation en eau de l'habitat. Il est systématiquement couplé avec un manomètre, si possible muni d'une vanne à bille, un manomètre pouvant se mettre à fuir.

Nous expliquons régulièrement pourquoi la position normale d'un réducteur est en sortie robinet général.
Il est curieux que certains plombiers n'assimilent pas les technologies relatives aux fluides de l'habitat.

On voit effectivement du téflon. Un amateur mettrait de la filasse et de la pâte, de même que les professionnels prudents.

On ne croit pas au débordement du siphon lors du goutte à goutte. On mettrait plutôt en cause des effets d'aspiration lors de vidages importants, avec des variations de pression en sortie de siphon qui le font déborder.
Dans ce cas, un clapet d'équilibrage des pressions au niveau du siphon pourrait résoudre le problème.
A suivre.
Cordialement.
09 septembre 2024 à 21:10
forum consulter ce sujet Débordement siphon chauffe-eau sur le forum Plomberie

Ce n'est pas un problème de sécurité.
Les mots clés sont sélectivité des déclenchements
Un défaut, quel qu'il soit, doit faire déclencher la protection la plus proche du récepteur.

Un interrupteur différentiel 30 mA déclenche instantanément pour un défaut d'environ 22 mA efficace vers la terre.
Si l'on en met deux en cascade de même sensibilité, rien ne dit qu'ils ne vont pas déclencher en même temps, le plus proche et l'autre situé on ne sait où.

Dans le cas de la distribution classique pour l'habitat on trouve le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA et au moins un ID 30 mA en aval ; la règle est alors de monter un disjoncteur de branchement type S, temporisé et peu sensible aux déclenchements intempestifs, en cas d'orage par exemple.
Citation :
il installait systématiquement un disjoncteur différentiel 30mA déporté dans un tableau dédié à la piscine, qui parfois se retrouvait en cascade d'un disjoncteur différentiel 30mA du tableau principal de la maison
Un tel montage serait sanctionné si mis en œuvre lors d'un examen professionnel.
Si votre frère faisait ainsi il ne respectait pas volontairement les règles du métier ou il avait manqué le cours sur la sélectivité des déclenchements. Dans un cas comme dans l'autre il était dans l'erreur.

On fait bien la différence, au niveau du vocabulaire, entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel.

Un tableau de piscine est un tableau secondaire comme les autres. On en voit passer beaucoup sur le forum qui ne sont pas conformes, tant pour les protections que pour la qualité du câblage.
Vous êtes renseigné.
Cordialement.

Le forum vous a aidé, aidez le forum.
09 septembre 2024 à 17:50
forum consulter ce sujet Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A sur le forum Électricité

Re
Citation :
et peut-être autre chose a l'intérieur qui m'échappe, aurait une consommation propre de 100 VA ?
C'est donc très probable.
Pour mieux comprendre votre installation, elle est de ce type :
- arrivée ligne en souterrain ou aérien
- coffret fusibles Enedis (plombé)
- compteur Linky
- disjoncteur différentiel de branchement (coupure générale habitat)
- tableau de répartition des circuits dans l'habitat
- interrupteur(s) différentiel(s) 30 mA
- disjoncteurs modulaires
Citation :
N'y connaissant rien en électricité
Il faut vous y mettre un minimum de façon à savoir qui fait quoi dans l'habitat. Et comment intervenir en cas d'incident.
Idem pour l'eau.
09 septembre 2024 à 15:16
forum consulter ce sujet Compteur Linky VA à zéro sur le forum Électricité

Bonjour PDC,
On aimerait savoir si vous avez trouvé l'origine de cet écoulement.
09 septembre 2024 à 14:22
forum consulter ce sujet Fuite étonnante par orifice sous la cuvette d'un WC suspendu sur le forum Plomberie

Bonjour Olivier076.
Citation :
L'alimentation du 32A se faisant par le peigne horizontal
Non car alors il y aurait des interrupteurs différentiels 30 mA en cascade.
- Soit vous mettez en œuvre le montage représenté le 09 septembre 2024 à 11:02, mais il faut deux borniers phase + neutre, ce qui, pour un seul tableau secondaire est évitable,
- Soit vous faites un raccordement direct sur le peigne vertical comme en 2.

Rappelons que le DJ protège la ligne vers le tableau secondaire, mais permet aussi de couper cette ligne si besoin est.

La ligne vers le tableau secondaire est une ligne ordinaire avec son DJ, mais sans protection différentielle 30 mA, puisqu'elle est incorporée à l'entrée du tableau secondaire.
Cordialement.
09 septembre 2024 à 12:22
forum consulter ce sujet Raccordement tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonjour Joule,
Juste un avis en passant
Confirmation du diagnostic.
Il est sûr qu'une pente aurait facilité le débit, mais il faut voir où est branché le tube visible en photo 2.
Citation :
le siphon avait tendance à déborder.
Pendant la chauffe l'écoulement se fait goutte à goutte et le siphon ne doit pas déborder.
Si le siphon coule alors que des écoulements gros débit se produisent (WC, baignoire, lavabo), il se peut que la canalisation d'évacuation ne respire pas.
On vous laisse affiner vos observations. Le siphon déborde, certes ; mais quand ?
Cordialement.
09 septembre 2024 à 09:14
forum consulter ce sujet Débordement siphon chauffe-eau sur le forum Plomberie

Re.
Dans la description initiale une précision concernant la présence d'un peigne vertical aurait permis d'éviter une mauvaise interprétation de la photo et du départ 2.
Il y a de la place pour disposer un disjoncteur de protection et de coupure de cette ligne.
Cordialement.
09 septembre 2024 à 09:01
forum consulter ce sujet Raccordement tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonjour Olivier076.

On suppose que vous voulez bien faire.
On vous invite à consulter les dizaines de sujets équivalents qui traitent des tableaux secondaires.
Citation :
Pas gênant pour moi si problème dans le secondaire qui disjoncte et qui ferait disjoncter je pense la rangée 2 du tableau primaire
Soit vous bricolez et le forum ne vous sera pas utile, soit vous faites un travail exemplaire et conforme aux règles.

Un tableau secondaire s'alimente par une ligne protégée par un DJ dans le tableau principal et alimenté exclusivement sur l'arrivée issue du disjoncteur de branchement.
Le calibre du DJ est fonction de la section de la ligne.
L'arrivée sur le tableau secondaire se fait sur un interrupteur différentiel 30 mA dont la sortie alimente les différents disjoncteurs de protection des lignes.
S'il y a plusieurs ID l'arrivée se fait sur un interrupteur sectionneur.
Vous savez tout.

Le rond 2 correspond à une arrivée, pas un départ vers le tableau secondaire.
Cordialement.
09 septembre 2024 à 00:13
forum consulter ce sujet Raccordement tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonjour Guillaume.

Il faudrait savoir quelle puissance transitera sur la ligne de 100 mètres.
Voir si la ligne n’alimentera qu'une électrovanne à la fois ou si vous pensez brancher d'autres récepteurs.
L'alimentation sera certainement en 230 V AC et il y aura certainement un boîtier de commande par électrovanne.

Peut-être y aura-t-il aussi un automatisme pour la commande des électrovannes ?
On suppose qu'il y aura 5 lignes depuis un tableau de répartition général, que vous nommez "ce tableau".
Certes, avec les renseignements que vous allez fournir on pourra donner quelques idées, mais il faudra assurer la sécurité des biens et des personnes. N'avez vous pas sollicité votre électricien ?
A suivre, avec des détails.
Cordialement.
08 septembre 2024 à 18:15
forum consulter ce sujet Choix des câbles pour pilotage irrigation sur le forum Électricité

Re. On ne sait à qui vous vous adressez quand vous évoquez une confusion possible.
Citation :
il faut normalement une protection de 20A.
Non, et voici pourquoi :
La norme NF C15-100 à laquelle nous nous référons stipule que le calibre maximum de la protection surintensité relative à un conducteur de section 2,5 mm² est de 20 A maximum. Rien n'empêche de choisir une valeur inférieure.
Ici, le choix du calibre est davantage économique que technologique, les prix des DJ tétrapolaires 16 et 20 A n'étant pas forcément les mêmes.
Citation :
je ne changerai pas le câble.
Il semble qu'aucun contributeur ne vous ai demandé de changer un câble.

Cordialement.
08 septembre 2024 à 18:03
forum consulter ce sujet Installation électrique Sauna extérieur sur le forum Électricité

Bonjour pas870.
Citation :
Peut-il y avoir un rapport entre les deux ?
Non, idem pour la pression et le groupe.
Citation :
Le problème est que cela goutte toujours.
Cela finit-il par s'arrêter ?
Cordialement.
08 septembre 2024 à 14:32
forum consulter ce sujet Douchette qui goutte sur le forum Plomberie

Bonjour David,
Les explications détaillées dans un autre post ont dû vous renseigner.
Sinon, un tableau secondaire est classique et vous trouverez de nombreux exemples sur forum pour son alimentation à partir d'un tableau principal (DJ branché sur le bornier principal) et sa structure (ID + DJ en aval).
A vous relire, le choix 2 pourrait convenir. Il faudrait préciser si les coffrets sont voisins ou non.

Revenez ici pour d'autres éclaircissements éventuels.
On ne se sert pas d'abaques, question d'habitude et de connaissances.
Cordialement.
08 septembre 2024 à 14:29
forum consulter ce sujet Installation électrique Sauna extérieur sur le forum Électricité

Re. C'est simple, on ne met jamais de protections différentielles de même calibre en cascade.
Le DJ différentiel type F doit être connecté sur phase et neutre du tableau principal.

Votre description du montage en cascade est donc à ne pas réaliser.
Si le mini tableau est à proximité immédiate du tableau principal, il peut être considéré comme une extension de ce dernier.
Citation :
en partant d’un disjoncteur 20A facile à ajouter dans le tableau principal
Pas forcément si le mini tableau est disposé contre le tableau de répartition principal.
Citation :
Vous confirmez ?
Non. La sécurité avec des déclenchements multiples possibles n'est pas une option.
Citation :
je vous conseille de faire un truc propre.
Oui.
Cordialement.
08 septembre 2024 à 13:07
forum consulter ce sujet Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A sur le forum Électricité

Bonjour David,
Cours d'élec, correction de document.

L'image 1 montre deux couplages possibles pour un ensemble de résistances identiques fonctionnant sous la même tension nominale 230 V.
- Sur l'image de gauche on voit un couplage étoile sur un réseau triphasé 230 / 400 V. Rien à signaler
- L'image de droite montre un couplage triangle des mêmes résistances. Pour que les résistances fonctionnent sous la même tension, il faut disposer d'un réseau triphasé 132 /230 V.
La tension composée est normalement notée U, la tension simple entre phase et neutre est normalement notée V.
Citation :
Quelle est la "meilleure" option ?
Vous n'avez pas le choix :
Sur votre réseau triphasé 230 / 400 V si vous êtes en France, il faut donc mettre en œuvre le schéma de raccordement 1ère ligne avec résistances couplées en étoile.

Chaque élément dissipe 2 200 W, et consomme environ 10 A.
Citation :
Où se situe mon erreur ?
Peut-être une confusion entre tensions simples (phase neutre) et composées (entre phases). On raisonne avec les notations U et V. Avec U = V×rac(3)
Cordialement.
08 septembre 2024 à 12:56
forum consulter ce sujet Poêle Harvia branchement triphasé montage étoile ou Triangle ? sur le forum Électricité

https://sammic.fr/products/eplucheuses-a-pommes-de-terre
Afin de pouvoir vous aider, pouvez vous préciser quelle est votre machine ?

Sur la photo initiale, le chiffre 3 indique un raccordement en triphasé, soit 400 V entre phases ou 230 V entre phases. Cela permet d'envisager un couplage étoile ou triangle du moteur.

Sur d'autres notices, comme celle-ci : Modelos 230 V/50 Hz/∼1, 230-400 V/50 Hz /∼3, - 220 V/60 Hz/∼1 y 220 V-380 V/60 Hz/∼3] 230 V - • [Modelo 120 V/60 Hz/∼1] 120 V, on voit le chiffre 1 qui signifie un fonctionnement possible en monophasé.
08 septembre 2024 à 11:43
forum consulter ce sujet Branchement appareil triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Citation :
vous voyez pas la différence entre les 2 photos ??
Rassurez vous, on voit très bien la différence entre les deux photos.
Maintenant, s'il ne s'agit pas de votre installation, autant proposer le jeu des 7 différences.

Faites venir un professionnel si raccorder les 3 conducteurs de la plaque à une arrivée phase + neutre + terre en 6 mm² est une difficulté insurmontable.
08 septembre 2024 à 11:33
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson sur le forum Électricité

Bonjour Yannetos92,
Le plus simple, et conforme aux règles de l'art, est d'acquérir un kit Green'up Access.
Cela vous évitera ceci : "un différentiel 30mA type AC puis un disjoncteur 20A puis un différentiel type A puis la prise".

On ne met pas d'interrupteurs différentiels de même sensibilité en cascade.

On vous encourage à faire un montage respectueux de la technologie et des règles du métier, et non pas n'importe quoi qui vous amène à écrire : "mais ce n’est pas grave"
Vous remarquerez que nous utilisons le vocabulaire qui convient. Un différentiel n'existe pas.
On vous laisse réviser.
Citation :
juste un bricoleur ordinaire
Ce qui ne vous empêche pas d'être exigeant dans votre pratique.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 23:17
forum consulter ce sujet Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A sur le forum Électricité

Bonjour Jpm72220.

Il eût fallu joindre au moins quelques documents concernant ces outils.
On ne voit pas quelques peuvent être les différences une fois que les caractéristiques des dents ont été spécifiées.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 22:29
forum consulter ce sujet Peigne yw Rubi ou tiger Bihui avis sur le forum Sols . Carrelages

Ne pourriez-vous pas acquérir un extracteur avec minuterie incorporée, ce qui faciliterait grandement votre câblage, sans relais temporisés ?
Voir Atlantic, Aldes et d'autres marques leader.
Le principe est que chaque lampe allumée commande un relais banal, et que son contact sec (hors potentiel) ramène la phase sur la borne de commande de l'extracteur.
Mais un petit bloc VMC serait également simple à mettre en œuvre, de nature plus silencieux, mais nécessitant 2 relais temporisés.
On vous laisse réfléchir avant d'aller plus loin.
A suivre.
07 septembre 2024 à 21:58
forum consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteurs sur le forum Électricité

Bonjour W,
Le robinet mélangeur d'évier est le seul à utiliser.
On ne voit pas à quoi sert le robinet de l'embout moussant.
Vérifiez les étanchéités, avec de bons joints là où il faut.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 21:45
forum consulter ce sujet Fuite lente sur mitigeur douchette neuf sur le forum Plomberie

On ne comprend pas ce que vous ne comprenez pas.
La photo de gauche semble être l'arrivée de la ligne en 6 mm². Il y a un départ et puis ?
A droite il se pourrait que ce soient les conducteurs d'alimentation de la plaque.
Où est le problème pour connecter l'arrivée de la ligne sur les fils d'alimentation de la plaque ?
Citation :
sinon j'aurai jamais de réponse
On ne peut pas faire de développement plus simple.
Désolé, mais à distance on ne peut en faire plus. Raccorder 3 fils sur 3 autres fils n'est pas bien compliqué.
07 septembre 2024 à 21:39
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson sur le forum Électricité

Bonjour clementsdd.
Citation :
Étant complètement novice en plomberie
C'est embêtant, mais il y a une marge de progression.
L'aérateur permet juste d'avoir une sortie qui n'éclabousse pas, avec un jet non agressif.
Le problème semble venir de la partie douchette, ce que vous nommez "robinet".
A vous d'examiner la douchette afin de voir comment elle s'oppose au débit.
S'il semble que nous n'avons pas compris, faites quelques photos. Même au téléphone, mais nettes et bien éclairées.
A suivre
Cordialement.
07 septembre 2024 à 21:32
forum consulter ce sujet Problème basse pression sur robinet sur le forum Plomberie

Bonjour Thierry.
Citation :
J'ai dû remplacer mon cumulus car je n'avais plus d'eau chaude, bien que le débit était normal.
Dans ce cas on vérifie le système de chauffe, résistance et thermostat ; cela a-t-il été fait ?
Il est d'usage de changer le groupe de sécurité.
Il faut contrôler le débit en sortie de chauffe-eau, tuyau de sortie non raccordé (ou un flexible qui débite dans un seau).
Ensuite, on avise.
Citation :
vérifié que l'eau coulait correctement en le branchant directement.
Qu'avez vous fait exactement ? Votre explication n'est pas claire.
Citation :
Je suis assez perdu
Soyez méthodique.
Sortie chauffe-eau, puis les différents points de puisage.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 19:57
forum consulter ce sujet Problème débit eau chaude sur le forum Plomberie

On ne sait comment vous dire.
Arrivée phase vers phase plaque.
Arrivée neutre vers neutre plaque.
Arrivée terre vers terre plaque.
Sans rien dessertir.
Au choix une borne type Wago à 2 alvéoles pour section 6 mm² par liaison.
Ou un domino par liaison.
07 septembre 2024 à 19:12
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson sur le forum Électricité

Citation :
Pareil que les fils de phase.
Donc à raccorder sur la phase 6 mm².
Citation :
2 fils de neutre sertis ensemble.
Donc à raccorder sur le neutre 6 mm².
Citation :
1 fil serti pour la terre
Donc à raccorder sur le conducteur de terre 6 mm².
On utilise des dominos ou des borniers rapides type Wago.
Citation :
3 fils de phase/neutre dans le même trou du domino ?
On ne comprend pas ce que vous voulez faire. Mais les explications ci-dessus devraient suffire.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 18:11
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson sur le forum Électricité

Bonjour NonAs,
La notice doit préciser les conditions de raccordement ; il faut vous y référer.
Citation :
pareil pour le neutre
Pareil que quoi ?
Sans plus de renseignements un peu plus précis on ne peut vous répondre.
Malgré cela on a quelques idées qu'on pourra vous soumettre après votre retour.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 17:34
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson sur le forum Électricité

Bonjour Eli-tyson,
On comprend que dans un cas comme dans l'autre il faut du triphasé.
Sans savoir de quel appareil il s'agit et en absence de document précisant les conditions d'alimentation de cet appareil inconnu on ne peut vous répondre.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 17:29
forum consulter ce sujet Branchement appareil triphasé en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour,
Juste un avis en passant.
Cette installation va sur ses cinquante ans.
Il serait prudent de confier la rénovation à un professionnel expérimenté, cette installation semblant largement obsolète.
A un moment, il faut savoir confier les travaux à des professionnels reconnus, formés, outillés et expérimentés.
On insiste sur le terme "formés", donc des professionnels qualifiés.

Désolé d'être négatif, juste pour vous éviter des impasses technologiques.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 septembre 2024 à 14:07
forum consulter ce sujet Identification du type d'installation Mono ou Bitube sur le forum Chauffage

Vous avez beaucoup plus d'aptitudes que nous, et probablement plus de temps à consacrer à ce que vous appelez vous même un bricolage.
On ne sait jamais, vous pourriez peut-être récupérer une image plus ou moins entière.
Cordialement.
06 septembre 2024 à 21:13
forum consulter ce sujet Panne rétro éclairage TV Continental Edison 55" sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour.

Ce n'est pas à vous, qui n'avez pas les connaissances nécessaires, de faire ce travail.
C'est à l'installateur de le faire directement ou de sous-traiter.
Il doit vous livrer un système prêt à être utilisé.
S'il n'est pas capable, on se demande ce qu'il sait faire à part vendre.
A vous d'être ferme et exigeant.
Désolé encore une fois, mais le forum ne peut palier les insuffisances techniques de l'installateur.
Mais on se trompe peut-être.
Cordialement.
05 septembre 2024 à 16:46
forum consulter ce sujet Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder sur le forum Électricité

Sur quoi se branche un chauffe eau solaire ?
On ne comprend pas ce que vous voulez faire, ou ce que vous devez faire.
Le disjoncteur ne peut être relié à un relais commandé par un bouton-poussoir.
Une notice d'installation doit accompagner le produit s'il est neuf.
Le relais temporisé multifonctions délivre juste un contact sec (comme un interrupteur) ; que faire avec ce contact ?
A distance et sans plus de renseignements on ne peut pas faire grand chose.
Un électricien sur place serait apte à vous aider compte tenu du matériel en présence.
Désolé.
Cordialement.
05 septembre 2024 à 14:46
forum consulter ce sujet Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder sur le forum Électricité

Bonjour Sam974.
Citation :
brancher mon chauffe-eau solaire...
Bien reçu ; brancher sur quoi et avec quelle relation avec l'électricité de l'habitat ?
Votre projet n'étant pas défini nous ne pourrons pas vous aider.
N'importe quel branchement implique d'avoir un minimum de connaissances en technologie afin de comprendre l'action envisagée et les moyens à mettre en œuvre pour le réaliser.

Concernant le relais Finder, la notice du produit est explicite et différentes fonctions et commandes sont détaillées.

Cordialement.
05 septembre 2024 à 10:05
forum consulter ce sujet Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder sur le forum Électricité

Instantané ou temporisé ?
Voir chez Conrad les relais Finder, comme celui-ci :
https://www.conrad.fr/fr/p/finder-80-51-0-240-0000-80-51-0-240-0000-relais-temporise-multifonction-1-pc-s-plage-temporelle-0-1-s-24-h-1842261.html
On trouve aussi des relais pour rail omega dans certaines grandes surfaces de bricolage.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 22:28
forum consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteurs sur le forum Électricité

Re. Pour cet usage (WC), l'extracteur temporisé est plus efficace car normalement, le séjour dans l'endroit est bref, et l'extraction sera d'autant plus efficace qu'elle sera longue, entre 10 et 20 min. Sans oublier que le volume d'air à extraire est double.
De toute façon il faudra que chaque lumière allumée commande en même temps un relais dont on peut utiliser le contact pour commander l'extracteur.
Le relais peut aussi être temporisé, il faudra modifier le schéma en conséquence.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 20:28
forum consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteurs sur le forum Électricité

Bonjour Patrice,
Citation :
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre
Non car pas plus que vous, nous n'avons de notice.
Dans ces cas là on met en œuvre la méthode OSD.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 18:39
forum consulter ce sujet Remplacer joints sur robinet Blanco Avona S sur le forum Plomberie

Bonjour Vincent.

Il faut utiliser un petit automate programmable.
Ce n'est pas une énigme, mais un projet d'automatisme.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 18:36
forum consulter ce sujet Sens rotation moteur règles priorité asservissement sur le forum Électricité

Bonjour donald2001.

On ne sait si vous utilisez un extracteur temporisé commandé par la lumière ou s'il y a un groupe VMC dédié qui ne fonctionne que si la lumière est allumée.
Dans un cas comme dans l'autre il faudra relayer.
Votre projet est à affiner compte tenu de nos interrogations.

Dans un habitat moderne il y a une VMC simple flux au minimum qui aspire l'air en permanence dans les pièces de service, WC SDB et cuisine. Dans votre cas il y aurait juste à rajouter une bouche.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 18:32
forum consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteurs sur le forum Électricité

Re. Sur le forum on voit quelquefois des raccordements sortie de DJ de branchement vers bornier du tableau principal avec des conducteurs souples type HO7V-K. La plupart du temps il y a utilisation d'embouts, et s'il n'y en n'a pas, on le fait remarquer avec persuasion. Les embouts pour grosses sections, 10 ou 16 mm² existent.

Dans cet exemple (03 septembre 2024 à 20:57), on voit qu'il n'y a pas d'embouts pour du conducteur rigide, multibrins par nature à partir de 6 mm² : Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
Citation :
niveau règles de l’art il y a quelques points qui m’embêtent.
Il faut être ferme et exigeant. Comme déjà rappelé, elles sont enseignées en formation initiale.

Un exemple facile à faire est de raccorder un bout de HO7V-K dans un domino bien serré. Puis on dévisse ; c'est alors qu'on voit les brins écrasés et coupés tomber. Sans compter que le cuivre écrasé s’écrouit et devient cassant. La liaison dans un domino finit par être mauvaise si l'on travaille mal.
Ce n'est pas le cas dans les bornes à levier type Wago ou une lame élastique appuie en permanence sur les brins, sans qu'il soit besoin d'embouts.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 18:25
forum consulter ce sujet Obligation embouts de câblage sur le forum Électricité

Bonjour Tom9544.

Les appareillages sont des doubles va et vient, avec un commun L1 et deux navettes X1 et X2 photo de gauche, repérés L1 et 1 et 2 photo de droite. On dit aussi que ce sont deux inverseurs unipolaires.
Citation :
je vois que les schémas de connexion ne sont pas les mêmes que sur mon ancien interrupteur.
Vous avez de la chance, les schémas sont explicites ; sur certains appareillages aux origines inconnues ce n'est pas toujours le cas.
Citation :
comment je dois brancher mes fils sur le nouvel interrupteur ?
Voir photo ci-dessus.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 14:47
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur double Schneider remplacement ancien interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour Y.
Voir cette discussion : La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
Les règles de l'art impliquent d'utiliser des embouts sur les conducteurs usuels multibrins, question de logique, de qualité, sécurité (résistance de contact) et pérennité des raccordements.

En examen professionnel le câblage d'une armoire domestique ou d'automatisme avec conducteurs souples sans embouts est durement sanctionné. Il n'est pas rare que le jury tire sur des connexions sans embouts pour montrer que l'aplatissement de l'ensemble des brins font que dans deux cas sur trois le conducteur ne tient pas.

Pourquoi cette question ?
Citation :
afin d'assurer une bonne connexion dans les borniers.
C'est justement la raison.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 14:40
forum consulter ce sujet Obligation embouts de câblage sur le forum Électricité

Bonjour Bibouswitch.

Vous taillez un bouchon en liège avec un cutter et l'on n'en parle plus.
Vous finissez le bouchon avec du papier de verre, bref, on se débrouille.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 10:49
forum consulter ce sujet Fuite siphon évier via un orifice dont je ne connais pas la fonction sur le forum Plomberie

Citation :
les matériels ne sont pas compatibles
Eh oui, chacun chez soi, la platine de commande de l'un n'est pas utilisable sur le moteur de l'autre.
03 septembre 2024 à 22:52
forum consulter ce sujet Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich sur le forum Électricité

Bonsoir Denis,
Citation :
les phases étant réparties entre les différents appareils.
Ce qui convient pour des lignes et récepteurs monophasés.

Pour la ligne triphasée piano :
Citation :
Au départ de la ligne, *DJ tétrapolaire 20 A et protection différentielle 30 mA.
Un DJ différentiel dédié peut aussi faire l'affaire.
Donc sans passer par les ID monophasés.

*Les protections de la ligne triphasée piano seront issues des borniers phase et neutre du tableau de répartition principal.
Revenez au besoin.
Cordialement

Voir ici : Notre forum vous a aidé, aidez le forum
03 septembre 2024 à 22:31
forum consulter ce sujet Branchement piano de cuisson induction triphasé sur le forum Électricité

Bonjour MG. Votre projet est à oublier, les matériels ne sont pas compatibles.
Il vaut mieux changer de hotte si vous en trouvez une plus silencieuse.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 21:58
forum consulter ce sujet Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich sur le forum Électricité

Quelques remarques complémentaires en passant.

- Dès l'instant où l'installation comporte des interrupteurs différentiels 30 mA, le disjoncteur différentiel de branchement doit être de type S afin d'assurer la sélectivité des déclenchements (il faudrait que vous connaissiez les caractéristique d'un type S).

- Pour ce qui concerne l'alimentation portail à 70 m, phase et neutre suffisent, sachant qu'une terre locale suffit. Un piquet à proximité du portail.

- Enfin, la ligne devra passer dans un tube TPC enterré de bon diamètre (50 ou 60 mm), avec deux chambres de tirage intermédiaires. On aime bien Turbogliss Legrand disponible chez les grossistes. On évite les produits de GSB.
Mêmes remarques pour l'alimentation du local piscine.

- 12 kVA nécessitera un délestage automatique.

- Dans le tableau on aperçoit des dents non isolées
Citation :
ou préférable de mettre du 3G2,5² et de limiter avec un disjoncteur 10A ?
Un disjoncteur à l'origine d'une ligne protège la ligne et pas autre chose. Ainsi, une ligne de section 2,5 mm² peut être protégée par un disjoncteur de calibre maximum 20 A. Que vous mettiez 10 ne changera rien en cas de surintensité violente.

On vous laisse faire la synthèse. Mais on se demande si l'aide d'un professionnel sur place ne serait pas à envisager car il y a beaucoup de détails à régler ; les contributeurs apportent une aide ponctuelle sans élaborer de projet.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 21:56
forum consulter ce sujet Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme sur le forum Électricité

Bonjour Jean-Paul,
Ce semble être des pièces rapportées collées sur les piliers.
A vous de voir si cela a une valeur architecturale.
Vous pouvez demander conseil ici :
https://www.dsdrenov.com/ravalement-de-facade/modenature-facade/modenature-de-facade-definition/
Citation :
Existe-t-il des fabricants capables de reproduire à l'identique ?
Peut-être des artisans tailleurs de pierre pour refaire en massif. Mais ce qu'on voit fait plutôt penser à un moulage, un décor banal et basique ; mais on se trompe peut-être.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 16:39
forum consulter ce sujet Refaire modenature et corniche sur le forum Maçonnerie

Dans cette discussion on vous présente les alimentations classiques des tableaux secondaires à partir des borniers phases et neutre du tableau principal triphasé.
Dans votre cas, vous alimentez 3 tableaux monophasés. L'idée est donc d'avoir 3 lignes monophasées indépendantes, chacune alimenté par son disjoncteur phase neutre (DPN) propre.
Si les câbles 5G4 sont en place, vous pouvez utiliser le neutre bleu et un conducteur de phase. Les deux autres conducteurs de phase ne seront pas raccordés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 12:01
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages sur le forum Électricité

La disqueuse sur un morceau de laiton pas bien épais ? Il faudra prendre des précautions pour le carrelage.
Personnellement j'utiliserais une méthode plus douce avec une grignoteuse même basique de GSB pour un usage peut-être unique.
Avec la rosace ôtée vous verrez plus clair et aurez davantage d'espace.

Mais la disqueuse (ou la scie à métaux) pour couper l'excentrique et sortir la rosace est possible également.
Cordialement.
03 septembre 2024 à 11:47
forum consulter ce sujet Démontage ancien raccord excentrique sur le forum Plomberie